  • 高壓補償柜為什么分組補償?

    高壓補償柜為什么分組補償?而不是對單個電容器進行單個投切.同低壓補償一樣采用控制器對電容投切控制是不是高壓接觸器的價格還是什么?一般常用 TBB柜當時是怎么樣開發出來的有沒有前輩知道??請指點

  • 10KV高壓補償柜3次諧波處理

    10KV高壓補償柜3次諧波處理

    10KV高壓補償柜已送到現場 第一次投入燒電抗器 換了后投入燒電容器 現在東西換好了 但不感投入使用 這個是配4000KVA的礦用變壓器 負載就是礦上的什么單晶硅之類的 當地的供電局沒辦法對這個情況作出測量 現在我們猜測是3次及以上的諧波有點超標 但是現在換元件成本又太高了 現在不知道有什么好方法 求助各位了

  • 高壓補償柜電容容量怎么設置

    電網中由于有大功率電機的存在,使得其總體呈感性,所以常常在電網中引入大功率無功補償器(其實就是大電容),使電網近似于純阻性,Kvar就常用在這作為無功補償電容器的容量單位。

  • 高壓無功補償柜全套圖紙

    圖紙簡介: 高壓無功補償柜,五路自動投切全套圖紙,系統及二次接線圖 投稿網友: afeihust 上傳時間: 2013-09-06 圖紙

  • svg高壓動態無功補償柜的作用

    高壓動態補償柜在電力系統中起到的作用就不得不提一下用電的功率因數的定義了,那么什么是用電的功率因數呢? 用電功率因數是指用電負荷的有功功率與視在功率的比值。電力用戶用電設備,如變壓器、感應電動機、電力線路等,除從電力系統吸取有功功率外,還要吸取無功功率。無功功率僅完成電磁能量的相互轉換,并不作功。無功和有功同樣重要,沒有無功,變壓器不能變壓,電動機不能轉動,電力系統不能正常運行。無功功率的消耗導致用電功率因數降低,因而占用了電力系統發供電設備提供有功功率的能力,或增加了發送無功功率的設施,同時也增加了電力系統輸電過程中的有功功率損耗。因而世界各國電力企業對電力用戶的用電功率因數都有要求,并按用戶用電功率因數的高低在經濟上給予獎懲。 SVG高壓動態補償柜在電力系統中的作用:

  • 關于高壓電容補償柜的接地問題

    請問一下大家,高壓補償柜的電容中性點能不能直接接地,個人認為可以,但是存在如果柜體接地不良好造成安全隱患,所以最好不接地,這樣理解是否可以?

  • 高壓無功補償柜日常維護注意事項

        1.處理高壓無功補償柜內部的故障電容器時,必須首先斷開電容器組的斷路器以及上下隔離開關。 盡管無功補償柜的電容器組通過放電線路進行放電,但內部仍然殘留有殘留電荷,如果直接觸摸它,將會造成人身傷害。 因此,為了人身安全,維護人員戴上絕緣手套,然后再進行一次人工放電。 在執行維護工作之前,通過分段路徑將故障電容器的兩極短路,以消除內部電荷。     2.高壓無功補償柜中電容器的斷路器跳閘,但并聯保險絲未燒斷。 這時,應該給電容器放電三分鐘。 等待三分鐘,然后檢查斷路器和電流。 變壓器,電源線和外部電容器。     3.嚴禁帶電關閉無功補償柜中的電容器。 再次關閉電容器組時,請記住,必須在斷開斷路器的三分鐘后進行維護工作。     4.在無功補償柜的實際運行中,發現異常情況時,應立即停止高壓無功補償柜的運行,并應通知專業人員進行故障排除,并確定位置。 故障。 排除故障后,即可

  • 山東有做高壓電容補償柜的嗎?

    有客戶提出在變壓器高壓側進行無功補償,在低壓側提高功率因數,發電機在低壓側并網進入電網,不知道是否可行?大網電壓功率因數為0.45,發電機如果在0.45的功率因數下進行并網的話對發電機的壽命影響很大。不知道是否可行?請專家評審?謝謝! 另外,可行的話不知道山東有做高壓補償柜的沒有?

  • 大家見過這樣的補償柜嗎?

    大家見過這樣的補償柜嗎?

    9共補1分補,共補為21千法

  • 關于高壓無功補償的問題

    高壓SVC系統維護完了以后,正常生產投運時發現,晶閘管的擊穿指示燈亂閃,檢查又沒有晶閘管被擊穿;TCR電流是原來的十分之一左右大小,功率因數提不上去,總在0.89和0.91之間。這個大概是什么原因造成的啊?

  • 電容補償柜|高壓電容補償裝置如何更換電容?

    電容補償柜|高壓電容補償裝置如何更換電容? 電容補償柜,高壓電容補償柜,低壓電容補償柜與電機并聯運行,提高功率因數,降低線路損耗、節省能源、穩定電壓、改善電網質量,被廣泛應用于冶金、礦山、建材、石化、給排水等行業的大功率高壓電機設備上。 低壓電容補償柜由柜體、母排、熔斷器、隔離開關熔斷器組、電容接觸器、避雷器、電容器、電抗器、一、二次導線、端子排、功率因數自動補償控制裝置、盤面儀表等組成。電容是電容補償柜至關重要的元件,那么何時需要更換電容,如何進行更換呢?下面襄陽源創工業控制有限公司的張工就為大家普及一下相關知識。 1、通過目測,發現電容器鼓包、爆殼時,應立即停止工作并更換。 2、檢查記錄:電容器有一定的使用期限,一般電容器的使用壽命為5年左右。根據更換記錄,判斷電容器是否需要更換。 3、使用檢測工具:如目測無明顯異常,記錄混亂,找不到,應使用工具對電容器進行檢測。 4、如果發現電力電容器外殼變形,證明電容器內絕緣介質和電極損壞,應及時將電力電容器拆除,更換新的。

  • 請教大家關于電容補償柜的問題

    今日,遇到一個棘手問題,設計電容柜也有幾次經驗了,可沒設計過帶電抗器的,大家幫忙看看,電容用電抗器如何選型,謝謝了,呵呵

  • 有關低壓無功補償柜的問題

    各位同事: 我在單位做設備維護,我們廠子使得低壓無功補償柜是三相電容共補的,沒分補。不是那種單相電容經星接或角接既能分布又能共補的那種后,最近出現一種現象,當電動機機都停了,柜子中沒有任何一路電容投切的時候,電容柜上的多功能儀表顯示三相電流很小0.24A左右,但只有BC兩相有電流,A相沒有為0,我不知這是什么原因產生的電流,另外即變是流經可控硅兩端的吸收回路的電流,那A相也該有電流吧。為什么沒有?另外我們如何判斷這個吸收電路的好壞?請明白的師傅指點。

  • 【疑問】關于無功補償柜的疑問

    電容柜現象:1、電容全部投入,控制器顯示功率因數為1.00,電容不切除;2、B相的電流比A、C兩相的電流大一倍。3、三相電壓顯示正常。求高手給分析一下原因,謝謝!

  • 電容補償柜可以下進線嗎

    現有一個變配電室,10/0.4kV變壓器出線緊挨著有一個進線柜,四個出線柜,而在對面有兩個電容補償柜,那這個電容補償柜的進線是電纜進線?電容補償柜可以從下面電纜進線嗎?

  • 關于高壓PT柜的設置問題

    以下是我選取的我們公司的三個配電工程的一次圖,由于本人學的是輸電線路,工作在供電局,畢業兩年了,也熟悉了大量的配電工程的圖紙,但是對于PT柜的設置與否并不是很清楚,第二是主接線的問題,對于選用斷路器和負荷開關有沒有明確的規范,請大家解答一下,謝謝電氣的學霸門!

  • 高壓無功補償裝置的維護

    隨著社會的發展,電網供電但是,隨著大量的感性負荷進入,為了保障電網的質量運行,就必須補償大量的無功功率.因此,對無功補償設備的

  • 電容補償柜電容接法?????

    電容補償柜電容接法?????

    圖中電容是否有兩種接法? 為什么這樣???

點擊加載更多

高壓補償柜

高壓補償柜專題,為您提供高壓補償柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓補償柜 相關的專業交流討論,更多高壓補償柜相關內容請訪問