  • 如何選擇高壓水阻軟啟動柜

    請問各位:10KV高壓水阻軟啟動柜的性能怎么樣?可靠性高不高?日常維護工作量及復雜程度怎樣?需要注意一些什么?那個廠家,什么品牌比較好阿?先謝謝了!

  • 高壓籠型電機水阻啟動柜的特性

    籠型水阻啟動柜可用的電動機是溝通交流永磁同步電機

  • 高壓水電阻啟動柜調試方法

    繞線電機液體電阻起動器的調試 ZDR系列繞線電機液體電阻起動器的調試須在我方技術人員現場指導下進行。 ZDR系列繞線電機液體電阻起動器具體調試步驟如下: 1) 全面檢查設備,確保設備處于完好狀態。 2) 檢查設備是否和現場其它設備配套,現場環境是否符合設備運行要求。 3) 檢查控制線和電機轉子電纜,確保接線無誤。 4) 檢查水箱位置和極板情況,用手垂直向上提一提極板,看其是否活動自如。若活動不暢,應擺動水箱位置。 5) 檢查電源電壓是否符合設備要求。 6) 在不送電機主回路電源的情況下,接

  • 高壓電機的電抗器啟動柜

    大家做高壓電動機的電抗器啟動的系統時,電機啟動柜有沒有CT?是否帶保護?電抗器出線柜與電動機啟動柜(如果帶CT)、電動機運行柜的CT變比是否選擇都一樣?

  • 請教,高壓同步電機勵磁和啟動柜

    現有10KV 1250KW高壓同步球磨電機要配勵磁柜,電源來自200米處高配室總變壓器為10MVA,請問能否在現場不設高壓柜,能否用勵磁柜直接啟動,如果不能直接啟動是用何種啟動柜好,如果要在現場設高壓柜,用什么高壓柜,如何連接,如果要在電機旁邊加一個高壓柜,勵磁柜或高壓柜,啟動柜,勵磁柜。請大俠們給幫忙如何連接,最好有一二次CAD電子圖,謝謝 我郵箱為:[email protected]

  • 固態高壓軟啟動柜調試與日常維護

     固態高壓軟啟動柜調試前準備工作:確認控制柜安裝是否就位;確認柜內接線是否松動、脫落現象;再次確認軟啟動器的接線是否有誤,直流和交流接線是否有誤;主電源接線是否正確;電機接線是否正確;電纜型號是否和所選用的電機(負載)匹配;軟啟動器的額定功率是否大于等于所選電機的額定功率,如果是重載場合,則需專用于重載場合的軟啟動器;或根據軟啟動器的設計選型手冊選取合適的軟啟動器;熱繼電器的整定值是否正確。柜內是否有多余的線頭或異物。柜子控制電源上電,試驗各控制回路是否工作正常,如正常,則合上主電源空氣斷路器,在迅速斷開,看電機的正反轉方向,如果反轉,斷開柜子外接電源,調整電機任意兩相接線。 固態高壓軟啟動柜調試與日常維護  固態高壓軟啟動柜的日常維護:1.定期檢查配電線端子是否松動,柜內元器件有否過熱、變色、焦臭味等異常現象。2.定期清掃灰塵,以免影響散熱,防止晶閘管因溫升過高而損壞,同時也可避免因積塵引起的漏電和短路事故3.平時注意檢查軟起動器的環境條件,防止在超過其允許的環境條件下運行。注意

  • 高壓液阻啟動柜操作安全注意事項

     高壓液阻啟動柜操作安全注意事項,操作安全主要注意以下事項:   1、工廠停產大修后重新起動電機前或電力線路檢修后,一定要首先檢查起動器電源相序是否正確;     2、須在"允許起動"燈亮后,才可按"起動"按鈕起動電機。否則應先檢修起動器;   3、電機運行時,嚴禁切斷起動器電源或斷開起動器的空氣開關,這樣會造成主電機跳閘;     4、起動器起動時正常,而運行時液溫過高導致跳閘,甚至"開鍋"(液阻箱冒水汽),是因電機星點接觸器吸合不好所致。應立即停機檢修。否則,易引起液阻箱變形甚至損壞;   5、北方寒冷的冬季,長時間停機時,液體電阻有可能結冰。如果此時要起動主機或合上起動器的空氣開關,液阻柜公司,要觀察液體情況,如果結冰,對于不帶加熱的起動器,須想辦法先使冰融化;對于帶加熱的起動器,須先使加熱器工作,否則將導致伺服電機燒毀;   &n

  • 急尋10KV高壓電機啟動柜方案

    內帶接觸器和電抗器的高壓電機啟動柜,柜型號為XGN的。誰做過這方面的,有資料沒有(方案圖、組裝圖、二次原理圖)能否提供給我,我手上有個項目,但不知道該如何下手啊。我萬分感謝!

  • 10KV高壓固態軟啟動柜的工作環境要求

    10KV高壓固態軟啟動柜作為三相電壓3KV-10KV中高壓電機起動、控制、保護、軟停之用,是傳統電抗器起動、Y一△起動、自耦降壓起動理想的更新換代產品。

  • 高壓電動機自耦降壓啟動柜

     自耦變壓器降壓啟動器在電動機和供電線路之間連接自耦變壓器,以或小電動機啟動電流,自耦變壓器上設有50%.65%和80%線路電壓的抽頭以實現降壓啟動。這種啟動器的優點在于在同樣啟動轉矩的情況下,自耦變壓器降壓啟動器的線路電流低于電阻啟動器和電抗啟動器。

  • YLQ高壓液體軟啟動柜技術性能介紹

    高壓液體軟啟動柜,也稱水電阻啟動柜、水阻柜、液阻柜、水電阻等,是專為各種大中型高壓鼠籠電機及高壓繞線式異步/同步電動機設計的液體電阻啟動器,在啟動過程中,可明顯降低電機的啟動溫升,減少線路上的電壓降,對延長電機的使用壽命,降低單位成本,提高企業的經濟效益有重要意義。下面就對液阻柜的技術性能做簡單的介紹,望對各位有所幫助。 1)采用移動式和極板,液態電阻具有良好的無級切換特性及可控性。液體電阻具有負溫度特性,即阻值隨液溫變化發生反比變化,但變化余量相對較小,且阻值不可能減小到零;負溫度特性也是非線性的。本裝置液阻箱內部由一組固定電極和活動電極組成極板對,動電極通過一套絕緣的傳動系統相連接,使得三相電阻在高壓、大電流情況下可以無級自動切換,充分利用了液態電阻的可切換性特點,保證起動過程的平滑、無沖擊。同時,在起動完成時,動靜極板接近,電阻趨近于零,運轉切換時對電網不會產生二次電流沖擊,對機械系統不會產生機械沖擊。 2)液態電阻阻值及起動時間具有良好的現場可調整性,增強了起動過程的可控性,和對不同工況、負載的良好現場適應性。由于工程設計中系統的特性參數計

  • YHGQ-(YT)500/10高壓固態軟啟動柜

    高壓固態軟啟動柜是一種智能電動機起動裝置,它適用于鼠籠式異步、同步電動機。集起動、顯示、保護、數據采集于一體的電機終端控制設備。使用較少的元件,就可實現較復雜的控制功能。 高壓固態軟啟動裝置是由多個晶閘管串并聯而成,通過控制晶閘管的導通角來控制輸出電壓的大小,可以滿足電機啟動過程中不同電壓和電流要求。在電機的啟動過程中,軟啟動裝置按照預先設定的啟動曲線,增加電機的端電壓,使電機平滑加速,從而減少電機啟動對電網、電機和相連設備的電氣的機械沖擊。當電機啟動達到正常轉速后,旁路真空接觸器或斷路器接通,電機啟動完成。電機運行過程中,軟啟動裝置繼續監控電機,實時測量電機電流、電壓,并提供各種故障保護。另外,軟啟動功率組件采用組件式結構,晶閘管與散熱器采用縱相疊加串聯結構,散熱性能好,使用壽命長,結構緊湊,可直接集成到800或者1000厘米寬的28柜柜體中,方便成套并柜安裝,大大節省了空間。 高壓固態軟啟動裝置有兩種柜型結構,一種是標準KYN28-12中置覆鋁鋅板開關柜做的一體化高壓固態軟啟動柜;另一種是冷軋

  • 高壓電動機電抗器啟動柜

    啟動電抗器工作原理 1.交流異步電動機在額定電壓下起動時,初始起動電流是很大的

  • 為什么10KV高壓固態軟啟動柜應用比較廣泛

    為什么10KV高壓固態軟啟動柜應用比較廣泛: 10KV高壓固態軟啟動柜的功能與配置根據各家公司的產品均有各自不同的特點,其功能、技術指標各不相同,應根據實際需要進行選擇。但是所有10KV高壓固態軟啟動柜的優點可以歸結為以下幾點:     (1) 啟動電流調節靈活,可設計為多種工況用啟動器,其自帶的微機控制部件可實現比較復雜的控制策略,應用廣泛。   (2) 應用這種節能啟動器可避免傳統啟動器經常更換接觸器觸頭,減少了修理費,同時具有體積小、重量輕、調整方便等一系列優點。     (3) 恒流軟啟動減少了電機的啟動電流,減少了啟動電流對電網的沖擊和對電機及設備的啟動沖擊轉矩。   (4) 使電動機在空載和輕載時減少了電動機的有功損耗、無功損耗,提高了功率因數,減少了線路損耗。    (5) 由于減少了電動機損耗,從而降低了電動機的工作溫度,延長了電動機壽命。   &

  • 高壓固態軟啟動柜安全操作注意事項

    高壓固態軟啟動柜安全操作注意事項      每年要檢查螺栓是否有松動,并使用合適的力矩扭緊螺絲。根據生產廠家的技術手冊檢查真空接觸器的氣隙間隔是否合乎要求。長期停放,清潔柜面、儀表、指示燈;檢查電纜外殼接地、清潔絕緣墊、清潔柜內。檢查接地,清潔并檢查避雷器,測量接地電阻,清潔并檢查電纜套管和支持絕緣子。      當電機關閉時,傳統的控制方法是通過瞬時斷電來完成的。然而,在許多應用中,電機不允許立即關閉。例如,如果高層建筑的水泵系統瞬間關閉,就會產生巨大的“水錘”效應,造成管道甚至水泵的損壞。為了減少和防止“水錘”效應,有必要逐漸停止電機,即以軟方式停止電機。軟啟動器可以滿足這一要求。在泵站中,軟停車技術可以避免泵站“翻板門”的損壞,降低維護成本和工作量。       高壓固態軟啟動柜安全操作注意事項: 1、設備必須安全可靠牢固地安裝。高壓固態軟啟動柜的優點 2、絕不可將交流電源接至固態軟起動器的輸出端U、V、W

  • 箱變高壓側為何只有三臺柜?

    以單路10kV進線帶一臺變壓器為例.我看到的箱變方案中,其高壓側都是只有進線柜,計量柜,變壓器柜.而室內變電所高壓柜則比箱變的多,.有進線及PT柜,主斷路器柜,計量柜,變壓器柜.當然我也看到過其他的方案.但都是四五臺.我不明白,為什么箱變中的高壓柜數量少?原因是什么?請指教,謝謝!

  • 高壓補償柜為什么分組補償?

    高壓補償柜為什么分組補償?而不是對單個電容器進行單個投切.同低壓補償一樣采用控制器對電容投切控制是不是高壓接觸器的價格還是什么?一般常用 TBB柜當時是怎么樣開發出來的有沒有前輩知道??請指點

  • 自偶降壓啟動柜有關問題?

    自偶降壓啟動柜有關問題?

    許多大容量的電機經常使用自偶降壓啟動方式,如下圖;啟動時,啟動接觸器先吸合,然后電源經過斷路器和啟動電抗器降壓后帶動電機運行,經過設定時間延時后,啟動接觸器斷開,主接觸吸合,電抗器退出,電機全壓運行,今有一個問題:啟動接觸器的作用是什么,沒有啟動接觸器結果會是什么情況?

點擊加載更多

高壓啟動柜

高壓啟動柜專題,為您提供高壓啟動柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓啟動柜 相關的專業交流討論,更多高壓啟動柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高壓柜程序鎖

高壓柜壓板

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 泰和县| 泸水县| 宜都市| 梧州市| 武夷山市| 三门县| 瓮安县| 休宁县| 古丈县| 临颍县| 石屏县| 会理县| 石门县| 五河县| 丰城市| 沿河| 延津县| 吴江市| 平谷区| 谷城县| 和田县| 突泉县| 济宁市| 昭通市| 普兰店市| 钟祥市| 定陶县| 洛浦县| 崇礼县| 于田县| 油尖旺区| 通州区| 张掖市| 共和县| 平昌县| 胶南市| 恭城| 南阳市| 昌吉市| 阜阳市| 刚察县|