如圖 圖紙并沒有設置隔離,進線、計量就直接到計量了。我想問的時候隔離柜什么時候要設置還是說規范并沒有規定 但是設置了隔離會更加安全
本帖最后由 fy17821349 于 2014-4-28 22:06 編輯 剛做了一個項目,設計時欠考慮,導致現場出現部分問題,現拿來請教各位。一個變電所項目,單母線分段,二進線一隔離柜一母聯,每段出線三個柜子,共十面高壓柜,標準方案。二次小母線在隔離和母聯柜分開。二次采用交流操作電源,電壓互感器放進線側,型號為6/0.1/0.22,vv接線,220V做操作電源,100V做測量電源?,F(xiàn)場現只能送一段進線電源,導致二段的隔離柜無操作電源而無法推入手車(手車電磁鐵不得電),且測量電壓和操作電壓都在隔離柜切換,也需操作電源。請問大家有沒有什么好的方案,能夠讓隔離柜能取得操作電源,能夠只有一段有點或者二段有電或兩段同時有電時,隔離柜的操作電源能自動切換。上部分圖紙,謝謝大家支援。土木幣奉上。
兩路高壓進線(一用,一備),我讓廠家作了一份方案報價(無具體圖紙),報價中提到2臺進線柜,1臺隔離柜,我認為需要2臺隔離柜,請各位指正,
誰能解釋下為何此方案環網柜要帶兩把隔離刀?????
以下是我選取的我們公司的三個配電工程的一次圖,由于本人學的是輸電線路,工作在供電局,畢業兩年了,也熟悉了大量的配電工程的圖紙,但是對于PT柜的設置與否并不是很清楚,第二是主接線的問題,對于選用斷路器和負荷開關有沒有明確的規范,請大家解答一下,謝謝電氣的學霸門!
以單路10kV進線帶一臺變壓器為例.我看到的箱變方案中,其高壓側都是只有進線柜,計量柜,變壓器柜.而室內變電所高壓柜則比箱變的多,.有進線及PT柜,主斷路器柜,計量柜,變壓器柜.當然我也看到過其他的方案.但都是四五臺.我不明白,為什么箱變中的高壓柜數量少?原因是什么?請指教,謝謝!
高壓補償柜為什么分組補償?而不是對單個電容器進行單個投切.同低壓補償一樣采用控制器對電容投切控制是不是高壓接觸器的價格還是什么?一般常用 TBB柜當時是怎么樣開發出來的有沒有前輩知道??請指點
10kv母線隔離柜在正常運行中突然爆炸,整個配電房濃煙滾滾。變電站間隔綜保報 10Kv母線零序電壓接地告警。拆開來看就已經燒成這樣了,看中間相燒損成這樣,初步認為是那一相對地了,然后引起三相間短路才爆炸。親們 根據圖片 你們認為什么原因會引起呢????設備質量不行?過負載?設備使用不到4個月?。。?!新家伙啊:'(
我看到的圖紙中,有分設的,也有合在一臺柜里的,所以很困惑.這個問題,有什么原則可以遵循嗎?我在做一個工程,是單路10kV進線.加上主受,計量與變壓器饋電柜,總共應該設幾臺高壓柜?請指教,謝謝!
進線隔離柜是必須的嗎?是否能設計成進線柜 然后計量柜+PT?感覺進線隔離沒有什么作用啊
我一直沒有親自安裝過,原先都是現成的,誰有GN2-12的安裝方法,很急,拜托啦。包掛調試等,先O(∩_∩)O謝謝啦
請教大師一下,高壓手車開關柜與固定柜哪個用的多些,各有什么優缺點呢,謝謝指點![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 編輯 ]
分段隔離柜為什么跟pt柜要聯鎖?
如何選擇高壓固態軟起動柜 所謂的固態軟起動,是指在當較大的功率高壓電機開機時,同時也應該是需要借助相關設備幫助起動,俗稱“軟起動”。其實,襄陽高壓固態軟啟動就是保證當電機以較低的電流慢速平穩的進行起動,這樣對整體電網的沖擊電流較小,同時也應該是可以降低變壓器和控制電路的負荷裕量,并能同時能夠提高電機設備的使用壽命。所以當一般交流電機直接起動時,固態軟起動電流是試運行電流的5-7倍,而采用電機軟起動技術起動后,起動電流可以降低到額定電流的1-3倍以內。 固態軟起動技術一般通過降壓、補償和變頻等方式降低起動電流。因為降壓主要通過串聯電抗器、電阻或晶閘管斬波器等技術實現;而同時降補主要通過自耦變壓器降壓,電機端補償來降低起動電流;變頻是軟起動技術發展的方向,主要是通過改變輸入給電機的電壓大小及頻率來降低起動電流。而同時提高能源利用效率,減少污染排放,建設可持續發展的工業經濟是時代的主題。同時現在生活中工業生產高度規模化是實現節能減排目標的必然選擇,因此固態軟起動技術的產生及發展對解決
請教一下各位,中高壓電氣系統中,隔離柜是必須的嘛?哪一個規范規定必須加? 假設檢修時,1段母線停電檢修聯絡柜斷路器上口,檢修完成1段母線恢復供電再停2段母線,檢修聯絡柜斷路器下口,做法是否可行?請各位賜教!
在一些國標圖集中(如08D800-2的18頁)的高壓配電系統圖中,在進線的真空斷路器之前,有一個“進線隔離”柜,疑問:這個柜的作用是什么?其它柜的作用是什么呀?
最近跟了一個工程,廠方原來3臺2000的SCB變壓器,現在增容了一臺SGB-R-2000的。變電站專線出線過流整定540A 0.7S。請教了一位工程師,他算給我的是460A 0.5S,時間上的整定我知道是通過階級來整定,但是他的460A,我怎么算也沒算出來,我只知道整定值要比電站出線小,不然達不到先于變電站跳閘。我自己按高壓側Ie*1.3來算,8000/1.732/10*1.3=600A這么大,求各路朋友給予一個詳細的算法,xiexie
高壓動態補償柜在電力系統中起到的作用就不得不提一下用電的功率因數的定義了,那么什么是用電的功率因數呢? 用電功率因數是指用電負荷的有功功率與視在功率的比值。電力用戶用電設備,如變壓器、感應電動機、電力線路等,除從電力系統吸取有功功率外,還要吸取無功功率。無功功率僅完成電磁能量的相互轉換,并不作功。無功和有功同樣重要,沒有無功,變壓器不能變壓,電動機不能轉動,電力系統不能正常運行。無功功率的消耗導致用電功率因數降低,因而占用了電力系統發供電設備提供有功功率的能力,或增加了發送無功功率的設施,同時也增加了電力系統輸電過程中的有功功率損耗。因而世界各國電力企業對電力用戶的用電功率因數都有要求,并按用戶用電功率因數的高低在經濟上給予獎懲。 SVG高壓動態補償柜在電力系統中的作用:
公司配電房高壓進線柜出線側連接變壓器,變壓器出線分到每個支路,在高壓進線柜上只有一個高壓進線負荷閘刀,閘刀有個電磁鎖將閘刀鎖住,進線柜柜門也有個電磁鎖鎖住柜門。因為某些原因需要拉開高壓進線閘刀,我把變壓器出線之后的負荷斷開,閘刀電磁鎖顯示閉鎖,這時候要如何把電磁鎖變成開鎖?是要用鑰匙強制打開還是進線柜閘刀本來就不允許公司人員去拉開的?