  • 關于高壓柜的問題,在線等

    打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。

  • 10KV高壓柜能否下進上出

    現場變壓器離高壓室比較遠 需要加柜子 如果高壓電纜是走電纜溝過來 需要做成兩個高壓柜下進下出嗎 能不能一個KYN柜子做成下進上出的形式 然后走母線到變壓器 

  • 關于高壓柜的幾個問題,求助大家

    關于高壓柜的幾個問題,求助大家

    1.為啥事故音響小母線在控制小母線中間,是怎么工作的2.這是受電柜里的圖,s8和s9表示保護跳閘,要表達的意思是進線柜手車在試驗位置的時候s8和s9都閉合,受電柜的斷路器跳閘嗎?那畫圖時應該表示試驗位置啊,為啥s8是開點呢3.帶后臺的綜保就是通過這個信號線傳輸的吧4.PT手車的S9是說他在工作位置電壓互感器才工作嗎

  • 高壓柜的跳閘故障有哪些?

    高壓柜的跳閘故障有哪些?

    在工礦企業和大型公共場所(比如:圖書館、體育館、醫院、學校等)中,配電系統下的成套高壓柜對電能的控制和、開合和保護的作用,起著至關重要的作用。高壓配電柜的安全穩定運行是上述用電單位,尤為關心的,但在實際使用中,由于設備自身的情況,環境、人為等多重因素的影響。設備不可避免的會出現各種各樣的突發情況。掌握一些故障的基本處理方法,既可確保用電安全,同時也可為用電單位減少不必要的損失,創造效益。下面就給大家分享幾種常見的跳閘故障,希望可以幫到大家。 1輕瓦斯報警 迅速來到該柜前按復位開關,如果報警消除不了,應立即和相關人員去查看該

  • 請教,關于高壓柜設計的2個小問題

    現在做KYN28-12的一批柜子一、有2臺進線柜(一用一備),用的是VS1開關。圖紙要求兩臺進線柜之間實現聯鎖。也沒要說明什么聯鎖,想問下一般是電氣聯鎖,還是機械聯鎖呀?二、還有就是圖紙上要求進線的額定電流5000A,分斷50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.請問大家有沒有知道做到5000A的廠家呀?其實發電機功率也就是60MW.額定電流不到3500A.可是設計圖紙要5000A.不敢隨便說什么。希望可以聽取大家的意見:)

  • 關于SF6氣體絕緣的高壓柜

    審圖意見:變配電房內設有SF6氣體絕緣的高壓柜,應增加排放毒氣的軸流風機和散熱用的軸流風機。我的變配電房設在地上一層,且開窗面積足夠大,請問是否還需要這些風機?

  • 高壓柜耐壓試驗這樣對嗎?

    10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,將開關合閘母線相連至升壓器,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,聽不明白,不明白啊求解

  • 關于高壓柜銅排規格的計算?。?!

    以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,最近遇到一個項目,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,銅排設計的是80*6的,覺得小了,就打電話問設計院,結果說80*6的夠用了,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,是根據開斷來計算的,請教大家,高壓銅排選擇有沒有計算公式!是根據電流來計算嗎?

  • 向大家請假一個高壓柜的問題!

    向大家請假一個高壓柜的問題!

    兩路10千伏進線,4臺變壓器,單母線分段各帶2臺,中間母聯,加進線計量,總共要幾臺柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 編輯 ]

  • 我收集的關于高壓柜的一些標準資料

    做高壓的,手頭不能沒有相關的標準,我收集了一些,共享給同行們。不為別的,就圖個人氣。

  • 高壓柜的接地開關的問題

    高壓配電柜的接地開關如何起到保護作用?網上說是怕突然來電或者負荷倒送電。1、主開關已經關了 突然來電也沒有影響啊 2、如果負荷倒送電 接地開關的回路與人形成并聯接地,雖然并聯后經過接地開關回路的電流大,經過人體的電流小,但是并聯回路電壓一樣也是接近相電壓也很危險啊。不甚理解,請教。

  • 關于高壓柜內的機械連鎖

    有一同事問我說 他們公司安裝了一批XGN2的高壓柜VBG的斷路器做機械連鎖(刀板與斷路器之間用軟連接)驗收時說不行要硬連接。請問有無這方面的標準

  • 請教大家高壓柜綜保的問題

    我們這有臺額定電壓10KV,電流300.4A,功率4500KW的電機,電流互感器變比是400比1的。綜保上限時電流速斷保護定值3.1A(低)6.5A(高)時間0秒,現因電網電壓波動造成跳閘,跳閘電流是4.78A時間0.008秒。想改一下速斷時間,請問應該改成多少呢?應該怎么算

  • 10KV變電所高壓柜需要哪些啊

    設計一個變配電室,一路進線,高壓柜不要計量,出線大概六七臺吧,想知道除了進線柜,PT柜,出線柜和直流屏還要別的嗎?謝謝各路大神?。?!

  • 高壓柜靠柱子,配電室這樣布置可以嗎

    高壓柜靠柱子,配電室這樣布置可以嗎

    右邊配電室高壓柜靠柱子布置,用母排連接這樣可以嗎?沒有規范說KYN28柜不能靠柱子布置吧

  • 關于選用10kV高壓柜及電纜的問題

    1、一直很疑惑在選用XGN15-12和kYN28-12時,是根據耐受短路電流、最大母排載流量還是其他的。這兩個柜體最大能夠供多大的負荷容量。 2、在選用高壓電纜時,先看一下載流量,然后再看電纜的耐受短路電流? 希望老師傅幫忙回答下,謝謝!

  • 高壓柜操作電源如何解決

    碰到一個項目,業主想省錢不配直流屏,好幾面高壓柜的操作和控制電源,不知道各位朋友有什么好的解決辦法沒?要求是不能增加柜子

  • 關于高壓柜電磁鎖電源怎樣取

    各位大俠,簡單的xgn15柜,進線有2個PT,作為測量和綜保裝置和VS1電源用?,F在問題是進線柜要加電磁鎖,那么這個電磁鎖電源取自哪里呢。這個電磁鎖是沒操作電源時不能打開,要鑰匙;有操作電源沒高壓閉鎖時不用鑰匙能打開,有電源有高壓閉鎖時不用鑰匙不能打開,但用鑰匙能打開。 有人說取在進線PT,有人說取在外面電源。究竟怎么樣呢

  • 關于高壓柜ups進線取電問題。

    師兄們,現在有2個10KV高壓進線柜,為一用一備互為連鎖。使用備自投裝置?,F在我配一個ups。問題是,ups進線電源從哪里取,從兩個進線柜PT取,然后用接觸器互鎖一下吧,又怕機械連鎖失效,另一路電反供到上一級去了。(這個會很嚴重吧) 在低壓取吧,低壓也兩路,到底取哪路呢。請給點意見,萬分感激。

  • 高壓柜短時合環功能什么意思?

    高壓柜兩路進線中間有分段隔離和分段斷路器,技術要求進線柜和分斷柜不需要電氣閉鎖需要短時合環功能。。。什么意思?怎么實現?

點擊加載更多

固體高壓柜

固體高壓柜專題,為您提供固體高壓柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與固體高壓柜 相關的專業交流討論,更多固體高壓柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

高壓柜設計

電除塵高壓柜

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 鞍山市| 太和县| 高要市| 凌源市| 彭泽县| 肥城市| 谷城县| 阿拉尔市| 泰来县| 修武县| 莲花县| 建平县| 黄山市| 千阳县| 抚顺县| 民乐县| 镇原县| 陆川县| 宁乡县| 平遥县| 长顺县| 寿宁县| 米林县| 三明市| 澄城县| 长沙县| 璧山县| 綦江县| 吉木乃县| 新闻| 远安县| 台前县| 平潭县| 南城县| 金寨县| 山阳县| 大埔县| 江陵县| 沈阳市| 兴义市| 徐水县|