現有一臺高壓進線柜,帶母線PT柜,PT是單相半絕緣的互感器,帶零序電壓(剩余電壓繞組),為什么一投入PT斷線控制字就會立刻顯示PT斷線呢?進線柜 出線柜也一樣顯示PT斷線
給6千伏高壓電動機供電的高壓柜上有個元件,型號是ZNR-LXQ-Ⅱ,圖形符號是 ,不知是什么元件,作用是什么?是老型號的高壓柜GG-1AF-03
求教:高壓柜的二次電纜溝內都是什么線呢?二次線路不是都在柜內配的嗎?二次溝內的線是柜子之間連鎖信號連線走的嗎?還有微機測控保護的RS485屏蔽線是在柜內還是二次溝內呀,它是怎么配到外部的呢?求指導。
打算裝一臺戶外高壓充氣柜,里面裝負荷開關,但使用方又要求有零序,過流,速斷功能,為了實現這幾個功能然后又加了微機保護。但設計院的人又說此種做法在輸整定值后一旦過載就會爆炸,但又有生產廠家說沒問題,不知道該聽誰的。求高人指點。
如附件圖片所示,這個畫紅圈的是什么意思?
高壓柜的儲能開關不能儲電,是不是里面的線路板壞了,開關型號:VS1, CO1-259 常州森源開關廠的,有無電話?告訴我,最好有它的二次線路接線圖,另外12V的蓄電池多少錢一個,好一點的
高壓柜打耐壓過不去,是什么原因???圖片如下,大家看一下,有沒有高手指點一下!謝謝大家的關心,耐壓是打四萬二沒有通過,后來在三萬八通過了!現場一般耐壓都是三萬五,所以先這樣放行了?。。《以谝蝗f二的時候沒有放電聲!不知道這樣放行行不行???[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-2 11:57 編輯 ]
我們這有臺額定電壓10KV,電流300.4A,功率4500KW的電機,電流互感器變比是400比1的。綜保上限時電流速斷保護定值3.1A(低)6.5A(高)時間0秒,現因電網電壓波動造成跳閘,跳閘電流是4.78A時間0.008秒。想改一下速斷時間,請問應該改成多少呢?應該怎么算
雙路高壓切換的原理是什么?在那里能學到:)最好畫個簡易線路圖謝謝了
以前高壓柜銅排規格都是根據真空斷路器的電流大小來選擇的,最近遇到一個項目,圖紙上真空斷路器是2000A/31.5KA的,銅排設計的是80*6的,覺得小了,就打電話問設計院,結果說80*6的夠用了,說銅排大小不是根據真空斷路器電流來計算的,是根據開斷來計算的,請教大家,高壓銅排選擇有沒有計算公式!是根據電流來計算嗎?
10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,將開關合閘母線相連至升壓器,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,聽不明白,不明白啊求解
1.為啥事故音響小母線在控制小母線中間,是怎么工作的2.這是受電柜里的圖,s8和s9表示保護跳閘,要表達的意思是進線柜手車在試驗位置的時候s8和s9都閉合,受電柜的斷路器跳閘嗎?那畫圖時應該表示試驗位置啊,為啥s8是開點呢3.帶后臺的綜保就是通過這個信號線傳輸的吧4.PT手車的S9是說他在工作位置電壓互感器才工作嗎
高壓鈉燈屬于高光效電光源,鈉燈的發光原理是是利用鈉蒸氣放電產生的,鈉燈輻射光的波長主要集中在人眼感受較敏感的范圍內, 鈉燈的優點是光效比金鹵燈高,并且透霧性強,通常廣場和交通道路的主要 照明光源就是納燈。 納燈的缺點是顯色性很差。 金鹵燈的優點是光效高,使用壽命較高壓鈉燈短,并且價格偏向貴。 優點是顯色性好,通常用于廠房、展廳、禮堂燈室內場所。 金鹵燈和高壓鈉燈的區別主要體現在壽命、價格、顯色性方面,應根據實際情況來選擇相應的金鹵燈或鈉燈。
在工礦企業和大型公共場所(比如:圖書館、體育館、醫院、學校等)中,配電系統下的成套高壓柜對電能的控制和、開合和保護的作用,起著至關重要的作用。高壓配電柜的安全穩定運行是上述用電單位,尤為關心的,但在實際使用中,由于設備自身的情況,環境、人為等多重因素的影響。設備不可避免的會出現各種各樣的突發情況。掌握一些故障的基本處理方法,既可確保用電安全,同時也可為用電單位減少不必要的損失,創造效益。下面就給大家分享幾種常見的跳閘故障,希望可以幫到大家。 1輕瓦斯報警 迅速來到該柜前按復位開關,如果報警消除不了,應立即和相關人員去查看該
現場變壓器離高壓室比較遠 需要加柜子 如果高壓電纜是走電纜溝過來 需要做成兩個高壓柜下進下出嗎 能不能一個KYN柜子做成下進上出的形式 然后走母線到變壓器
現在做KYN28-12的一批柜子一、有2臺進線柜(一用一備),用的是VS1開關。圖紙要求兩臺進線柜之間實現聯鎖。也沒要說明什么聯鎖,想問下一般是電氣聯鎖,還是機械聯鎖呀?二、還有就是圖紙上要求進線的額定電流5000A,分斷50KA.可是我查了一下,ABB的最大也只能做到4000A.請問大家有沒有知道做到5000A的廠家呀?其實發電機功率也就是60MW.額定電流不到3500A.可是設計圖紙要5000A.不敢隨便說什么。希望可以聽取大家的意見:)
審圖意見:變配電房內設有SF6氣體絕緣的高壓柜,應增加排放毒氣的軸流風機和散熱用的軸流風機。我的變配電房設在地上一層,且開窗面積足夠大,請問是否還需要這些風機?
一臺5P定頻機,管長60米,外機在上高差30米,制冷效果差,液管溫度13度-15度.低壓0.38MP高壓1.5MP.電流7A額定為8A壓機回氣結霜整個壓機都接白霜,高壓管不煬手,也曾判為差氟,加氟后效果更差,壓機是好的.散熱好不知是什么原因也????????
兩路10千伏進線,4臺變壓器,單母線分段各帶2臺,中間母聯,加進線計量,總共要幾臺柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 編輯 ]