高壓成套配電裝置的閉鎖有機械閉鎖和電氣閉鎖兩種,如接地刀和手車之間采用機械閉鎖方式使其接地刀合上時手車不能搖到工作位置;手車和斷路器之間使用電氣閉鎖方式使其手車處在實驗位置時若在檢修就不讓斷路器合閘等。 而且你要了解下五防內容了 1.防止誤分、合斷路器; 2.防止帶負荷拉、合隔離開關;3.防止帶地線合刀閘;4.防止帶電掛接地線;5.防止誤入帶電間隔。一句話就是:送電先合刀閘且地刀不能合,合刀閘后也不能合地刀,再合斷路器;停電先分斷路器再分刀閘,最后送電后不要跑到高壓柜哪里亂晃特別是柜門沒關的情況下,否則離gua不遠了。
哪位大俠有:6—10KV,XGN2-12小型化固定組合式高壓成套柜二次原理接線圖資料。急!!可聯系[email protected]謝謝
前提:設備很多,客戶又要求所有回路都從低壓配電柜中出來,配電室放置的柜子個數有限。現在我選用GCS抽屜柜, 抽屜按160mm一個模數,最多做十一層的抽屜柜。因回路數很多,又有很多7.5KW以下的電機,想把這些7.5、5.5、4KW的電機分別都放進半個模數的抽屜里,這樣,一個柜子最多能出22個回路(當然現在得留有備用)。抽屜柜里配置的元器件有斷路器、熱繼電器、接觸器,看如果要將7.5kw以下的電機回路都從半個抽屜柜里引出,元器件布線配置可以達到要求嗎?(即符合安裝要求嗎)看一下附圖所示:系統圖期待各位的答復,非常感謝!
我有一個高壓配電方案如下圖,高壓需要分成兩種計量,計量柜兼作翻線柜。不知這種方案能否實現?如有問題,需如何處理?
有時候由于配電房條件限制,變壓器不具備通電條件,這時候就需要拉個臨時電源過來調試。當臨時電源的開關帶漏電保護時,有時會跳閘,有時不會跳閘。這是什么原因呢,具體跳閘與否跟哪些因素有關系?盤柜的接地問題導致的么?知其然,而不知其所以然,還望高手指導。謝謝!
低壓成套柜盤面圖
:time: 大家好! 好久沒有登陸這里,今天重返這里是還一個愿:我要在2008年向大家推薦一個新產品,并及時公布KGN8-12開關柜的動態。今天我請大家到我的小天地“http://dongfangyuli.net/”去看一看,請大家對本人提出的“三柜并列”的理念及方法提點意見。 有關“三柜并列”的詳細資料因為太大(200Mb),無法上傳,有興趣的可以聯系郵寄光盤。 我等著大家光臨指導!
箱變的高壓側只有一條進線,這時候需要用到高壓成套設備嗎?感覺是不是太浪費了?單獨給他選單獨的高壓設備像負荷開關什么的就可以了?
供大家一起學習探討!未經本人同意轉載必究!
可在“KGN8-12型開關柜技術深入研討”下載“高壓成套設備的發展研究”資料。本文對十幾種國內、外高壓成套設備進行研究、總結,匯總了大量數據資料,以共同仁討論、磋商。
高壓成套設備那些信號送到值班室中
以下是我選取的我們公司的三個配電工程的一次圖,由于本人學的是輸電線路,工作在供電局,畢業兩年了,也熟悉了大量的配電工程的圖紙,但是對于PT柜的設置與否并不是很清楚,第二是主接線的問題,對于選用斷路器和負荷開關有沒有明確的規范,請大家解答一下,謝謝電氣的學霸門!
以單路10kV進線帶一臺變壓器為例.我看到的箱變方案中,其高壓側都是只有進線柜,計量柜,變壓器柜.而室內變電所高壓柜則比箱變的多,.有進線及PT柜,主斷路器柜,計量柜,變壓器柜.當然我也看到過其他的方案.但都是四五臺.我不明白,為什么箱變中的高壓柜數量少?原因是什么?請指教,謝謝!
高壓補償柜為什么分組補償?而不是對單個電容器進行單個投切.同低壓補償一樣采用控制器對電容投切控制是不是高壓接觸器的價格還是什么?一般常用 TBB柜當時是怎么樣開發出來的有沒有前輩知道??請指點
請教大師一下,高壓手車開關柜與固定柜哪個用的多些,各有什么優缺點呢,謝謝指點![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 編輯 ]
如何選擇高壓固態軟起動柜 所謂的固態軟起動,是指在當較大的功率高壓電機開機時,同時也應該是需要借助相關設備幫助起動,俗稱“軟起動”。其實,襄陽高壓固態軟啟動就是保證當電機以較低的電流慢速平穩的進行起動,這樣對整體電網的沖擊電流較小,同時也應該是可以降低變壓器和控制電路的負荷裕量,并能同時能夠提高電機設備的使用壽命。所以當一般交流電機直接起動時,固態軟起動電流是試運行電流的5-7倍,而采用電機軟起動技術起動后,起動電流可以降低到額定電流的1-3倍以內。 固態軟起動技術一般通過降壓、補償和變頻等方式降低起動電流。因為降壓主要通過串聯電抗器、電阻或晶閘管斬波器等技術實現;而同時降補主要通過自耦變壓器降壓,電機端補償來降低起動電流;變頻是軟起動技術發展的方向,主要是通過改變輸入給電機的電壓大小及頻率來降低起動電流。而同時提高能源利用效率,減少污染排放,建設可持續發展的工業經濟是時代的主題。同時現在生活中工業生產高度規模化是實現節能減排目標的必然選擇,因此固態軟起動技術的產生及發展對解決
請問我的廠子有生產GCK的資質但是沒有生產MNS的資質但我們GCK的資質是可抽出式成套設備的.我們接了工程但是我擔心電檢不好過.請各位高手指點迷津啊.學生在這有禮先.
繼續為朋友們服務!GBT11022_1999高壓開關設備通用技術條件PS:目前還是最新的版本文件格式:WORD。3.6kV~40.5kV高壓交流負荷開關 標準號:GB 3804-2004 發布時間:2004-05-14 --19樓高壓交流隔離開關和接地開關 標準號:GB 1985-2004 發布時間:2004-05-14 --20樓GB/T 19183.1-2003 電子設備機械結構 戶外機殼 第1部分:設計導則 --21樓上面三個見連接,不重復上傳了,節約資源:http://co.163.com/forum/content/880_227706_1.htm
最近有項目,不知道如何選擇成套生產廠家。看了2個廠,都是買盤柜,自己組裝器件。看半成品樣式還可以。這樣的廠能選擇嗎????如果看設備,成套廠需要什么基本設備??