小區電梯用康明斯柴油發電機拉缸是發動機的一種大事故,是指柴油發電機組氣缸內壁在活塞環的運動范圍內出現明顯的縱向機械劃痕和刮傷,嚴重時發生熔著性磨損,造成發動機啟動困難或者自行熄火的故障。那么小區電梯用康明斯柴油發電機拉缸是什么原因造成的呢?華全動力做出介紹!一、柴油發電機組拉缸是由活塞組方面的原因引起:1、活塞環間隙過小。如果活塞環的開口間隙、邊間隙或背間隙過小發動 機工作時活塞環受熱膨脹卡死,與氣缸壁壓得很緊,或者活塞環折斷,很容易在氣缸壁上拉出溝槽。2、活塞銷竄出。 由于活塞銷卡簧未裝或脫落、折斷,活塞銷在運動中竄 出,很容易拉傷氣缸內壁,造成氣缸竄氣至曲軸箱。3、活塞的配缸間隙 過小或過大。如果活塞的材質不良、制造尺寸誤差過 大,或者裝配活塞銷后活塞產生變形,造成活塞與氣缸的配合間隙過小,活塞 受熱膨脹后被卡住,進而拉傷氣缸壁。4、活塞環嚴重積炭。過多的積炭造成活塞環粘結或咬死在環槽內,同時積 炭是一種硬質磨料,會在氣缸壁上磨成縱向溝槽。5、活塞嚴重偏缸。由于連桿彎曲和扭曲變形,連桿軸頸、主軸頸、活塞銷 座的平行度和同軸度偏差
大家好請教大家一個問題:康明斯的NTA855T4,387KVA的機子,這個型號的機組是采用何種電子調速裝置呢?哪位大哥有這方面的資料?謝謝我有一些WOODWORD的調速系統資料,誰要也可以留言給我,謝謝!
操作與保養手冊
康明斯柴油發電機規格、參數
志成集團志成國際企業集團公司成立于1983年,是工程機械租售的領導型企業。目前,公司已經在中國成立了廣州、北京、上海、成都4家分公司,業務遍及中國大陸、香港、澳門及東南亞多個國家和地區。 為了適應市場蓬勃的發展,我集團公司緊密聯系,及時、快捷的服務于客戶,使客戶在最短的時間內使用到設備,及時投入到施工中,并且我集團可將強大的設備資源在全國范圍內調動,不斷滿足客戶需要!集團公司租賃部現擁有原裝進口工程機械設備4000余臺對外出租。發電機、空壓機、高空作業車面向全國租賃\銷售\服務13141155200林工。 全國就近安排提貨131-4115-5200林志亮 專業:【出租、出售】 出租、租賃、銷售 發電機:(30KW、37KW、45KW、50KW、60KW、90KW、150KW、200KW、 250KW、 300KW、400KW、 500KW、600KW、800KW、1000KW、1500KW、1750KW美國原裝 康明斯、卡特彼勒、日本AiRMAN 、電友 發電機組) 出租、租賃、銷售 空壓機:(代理日本原裝AiRMAN 空壓機7公斤5立方、7公斤1
我(朋友)這有一部康明斯發電機,功率為125KVA,該機能在停電時自啟動并且各種參數都正常,但在市電有電時,控制系統能延時,只是在切換時不正常,市電與發電機兩路電源不停的切換,導致整個供電系統的電在不停閃動啊!不知有那個高手能幫解決一下呢?不知誰有這方面的資料啊!能提供一下嗎?
康明斯400kw柴油發電機可以使用多少年?影響因素 今天小編和大家一起探討一下,康明斯400kw柴油發電機壽命能夠使用多少年?發電機組像汽車一樣也有一定的使用年限和報廢時間,那么它的使用年限多少時間昵?影響發電機組使用年限的因素又有哪些,我們一起探討下: 康明斯400kw柴油發電機使用壽命影響因素: 【一】、柴油發電機組的磨合。 這是延長柴油發電機使用壽命的基礎,無論是新發動機還是大修后的發動機,都必須按規程磨合后,方能投入正常作業。 【二】、柴油發電機組運轉時必須要足夠的油、足夠的水和足夠的空氣。 若機油供應不足或中斷,會使發動機潤滑不良,機體磨損嚴重甚至出現燒瓦現象;若冷卻水不足就會使機溫過高,功率下降,磨損加劇,縮短使用壽命;若空氣供應不及時或中斷,就會出現啟動困難、燃燒不良、功率下降、
發電機檢修規程
今年公司要將原有的消防泵改為康明斯的柴油泵機組,本人對柴油泵機組不怎么了解,希望哪位專家可以給發一份康明斯柴油消防泵機組的資料,功率大概是450KW,主要想了解康明斯柴油泵的結構組成,各系統的的知識,O(∩_∩)O謝謝,郵箱:[email protected]
使用柴油發電機組時,冷卻液不會循環。實際上,這是由以下原因引起的。以下是對您的簡單分析。 1.柴油康明斯發電機組的水泵發生故障。首先,首先要檢查水泵是否工作良好。如果發現水泵的齒輪軸磨損超出極限,則意味著水泵無效,需要更換后才能正常循環。 2。柴油發電機組的冷卻液液位太低或不符合要求。如果液位太低,則可能直接導致冷卻液的溫度升高,從而使冷卻液無法循環。根據規定,冷卻液為50%防凍劑 50%軟化水 DCA4。銹斑會阻止冷卻液正常循環。 [H] 3.柴油發電機組的恒溫器發生故障。恒溫器安裝在發動機的燃燒室中以控制發動機的燃燒室的溫度。必須在指定溫度下打開恒溫器,以利于小循環。如果沒有恒溫器,冷卻液將無法維持循環溫度,并且可能會發出低溫警報。 。 4。空氣在柴油發電機組的冷卻系統中混合,導致管道阻塞。膨脹罐上的吸氣閥和排氣閥的損壞也直接影響循環。這時,
有個工程要上臺400kW的柴油發電機,放在工廠的輔助房內,按民規還要設置儲油間啊,民規上也沒說多少油量要設置儲油間,大家一般都怎么做的?
浙江諸暨客戶跟本采購一臺300KW康明斯柴油發電機組,今日通過工程師檢測測試成功發往目的地。
300千瓦柴油發電機康明斯品牌發動機保修范圍如下: 發動機的基本保修 本保修為在正常使用和保養情形下,由于材料或制造工藝缺陷而導致的發動機的任何故障(可保修故障)。 保修期從重慶康明斯發動機有限公司售出發動機開始,自發動機交付給第一個最終用戶之日,延續到下表規定的期限。 保修起始日期: 1、重慶康明斯發動機的保修起始日定義為主機廠或特約經銷商交給第一個最終用戶的時間(須提供保修期起始日期文件)。 2、如果用戶不能提供發動機保修起始日期文件,發動機的保修起始日自重慶康明斯發動機有限公司出廠日期加上30天開始計算。 主要部件的延長保修 主要部件的延長保修包括發動機氣缸體、凸輪軸、曲軸和連桿(可保修零件)的可保修故障; 軸套和軸承的故障不在保
400kw柴油發電機換季使用注意事項,華全動力介紹! 一、旋轉機油指示器。凡在潤滑油路中(一般裝在濾清器處)刻有“冬、夏”旋轉指示器的柴油機,應將指示器的箭頭旋轉指向“夏”字,實現機油大循環。這樣可以減少機油溫度過高而導致機油壓力降低,降低機件磨損的現象。 二、衛生掃除。摘去保溫被,對發電機組進行衛生大掃除。清理泥土、雜物、油垢,給機器洗。在清理、清潔、清洗過程中,可以發現松動的螺母、鉚釘及外表缺損處,要及時更換修理。 三、清洗三濾、三網。空氣濾清器、柴油過濾器、機油濾清俗稱三濾。清洗三濾主要注意的是: 1、400kw柴油發電機三濾是紙質濾芯,除空濾器濾芯清掃后可用外,其余需更換新品。 2、金屬濾網、濾芯的,只能用干凈油、毛刷或氣筒進行清洗,氣體吹出臟物,切不可火燒。“三網”指柴油加注口、機油加注口、廢氣排除口的過濾網,應該進行清洗,以使進出通暢無阻。 四、使用零號柴油。近期天氣的特點是氣溫回升的快,發電機對燃料的適應性越來越好,使用零號柴油,可以降低成本,增加用戶收入。 <
400KW發電機定子繞組燒毀
康明斯柴油發電機安裝應用指南.pdf
圖片是廠家提供的,有電氣工程師最關心的發電機組尺寸,通排風井的面積要求等。
柴油發電機組的品牌有多種,例如康明斯發電機組、沃爾沃發電機組、上柴發電機組等等,在所有發電機組中,很多用戶都是非常青睞康明斯發電機組,因為與其他品牌的柴油發電機組相比較,康明斯發電機組具有獨特的性能,它的每一個組成部分系統都與其工作原理相結合,本文主要詳解一下康明斯發電機組的組成系統,讓大家具體了解一下它的每一部分的特點優勢。 (1)康明斯柴油發電機組進氣系統: 康明斯柴油發電機組裝有干式空氣濾清器和空氣阻力指示器,使用HOLSET廢氣渦輪增壓器,進氣充分,性能有保證。 (2)康明斯柴油發電機組排氣系統: 康明斯柴油發電機組使用脈沖干式排氣管,可有效利用廢氣能量,充分發揮了發動機性能;機組內裝有通徑為127mm的排氣彎管和排氣波紋管,便于連接。 (3)康明斯柴油發電機組燃油系統: 康明斯公司專利的PT燃油系統,具有獨特的超速保護裝置;低壓輸油管,管路少,故障率低,可靠性高;高壓噴射,燃燒充分
昨天有一客戶來電話咨詢他們柴油發電機汽缸蓋出水管、水泵、水箱、放水開關在不到3個月的使用時間內均出現漏水現象不知道是什么原因?今日泰州鋒發動力有限公司教你怎樣分析和原因及排除方法。 一,故障分析: 這種故障一般是由于操作人員向柴油機的水散熱器內加注具有腐蝕性的冷卻液或海水所造成的。 二,故障原因: 1,操作人員給冷卻水散熱器內加入的冷卻水是海水,造成400KW上柴柴油機內部水道及外接口損壞。所以,使用400上柴柴油發電機時一定要嚴格按400KW上柴柴油發電機的各項規定進行操作。 2,散熱器內加入的防凍腐蝕性較強,致使400KW上柴柴油機水道部件損壞。 三,障排除方法: 1,400KW上柴柴油機中已損壞的部件,對水散熱器及機體內部水道用淡水進行沖洗完畢后,更換已損壞的400KW上柴柴油機部件。 2,調整、試機發現柴油機恢復正常,故障即被排除。
發電機同期并網技術條件成立,我們需要并網,需要辦理什么手續,誰來設計并網方案,還有列如:我們的負載為20MVA負載,我們的發電量為16MVA,我們可以由電網并網后,電網補充剩下的4MVA容量嗎,這個怎么保證我發的16MVA發電量只用在我的負載上,而不反送給電網
400kw康明斯發電機
400kw康明斯發電機專題,為您提供400kw康明斯發電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與400kw康明斯發電機 相關的專業交流討論,更多400kw康明斯發電機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題