国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 是板柱結構還是框筒結構

    中間為核心筒,外圍柱沿周邊設梁,是作為板柱剪力墻結構還是框架核心筒結構呢?有的論文說是框架核心筒結構,是否能找到規范依據?

  • 什么是結構自防水,有何優點?

    自愈合防水系統通過強化混凝土本身,提高混凝土的抗滲、抗壓強度,“內摻外涂”水泥基滲透結晶防水材料,為地下防水工程提供了科學、完美的防水解決方案,達到五十年不漏的防水的目標。 混凝土結構自防水優勢 一、提高地下防水保證度 傳統的防水材料,通常為有機材料,使用年限有限,FR剛性復合防水技術系統為無機結構自防水體系,即“軀體”式防水,受環境因素影響小,與結構同防水壽命。 二、減少施工工序與周期 結構防水一體化施工,相比傳統柔性防水技術減少了找平層、界面層、保護層等三道工序,使得施工更加簡捷;防水與結構的同步施工,弱化了施工條件要求,減少了施工工序,縮短建筑施工周期,節約施工管理成本,從而縮短投資周期,提升投資回報率。 三、降低地下防水成本 通過施工工序的減少、工期的提前、加之無需專業防水施工人員、材料成本的降低

  • 框筒結構用PKPM計算的一些問題

    框筒結構用PKPM計算的一些問題

    初做框筒結構,覺得問題頗多,以下是主要的幾條,煩請大家指點,謝謝! 1.柱與墻間的梁,與墻連接的位置在沿梁長向上有墻肢,是否還要設置暗柱? 2.不管設置暗柱與否,柱與墻間的梁,與墻連接的位置都要設梁端鉸嗎? 3.柱與墻間的梁,與墻連接的位置下方是洞口,無法設置暗柱怎么辦?是否要調整連接位置到可以設置暗柱的位置? 一個7度區的框筒結構,地下5層,地上23層,室外房屋高度接近100米,請有經驗的人士指點有哪些需注意之處.謝謝!

  • 選擇框筒結構還是框剪結構

    問題自我正在設計中的一個實際項目,其大致情況為:3幢塔樓,T1為26層,裙房4層,高度120米;T2及T3為22層,裙房4層,高度約95米;3座樓裙房互相獨立,兩層地下室將3座樓連為一體;6度設防,基本風壓0.5kPa。這4個問題如下: 查高規的規定,本工程未超出框剪結構高度的限值,是否可以按框剪結構設計?初步設計中T1按框筒結構設計,T2及T3按框剪結構設計,您的書里對類似問題有闡述。初步設計審查時有專家提出:按框筒還是按框剪設計應更具剪力滯后效應來確定。請問如過剪力滯后效應明顯,高度未超限,也一定要按框筒結構設計嗎?(3座塔樓結構布置的確很像框筒結構)

  • 側向剛度比問題(框筒結構)

    側向剛度比問題(框筒結構)

    手上正在做的一個項目,型鋼混凝土框架-混凝土核心筒 結構,在整個結構的中間區域,有幾層樓層高由3.5m突變到7.0m,所以在突變的部位,側向剛度比很差。現在想在7.0m樓層的核心筒范圍內加一層樓板,但是核心筒與外框架沒有梁聯系,外框架柱之間也沒有梁拉著,這么做的話,這個夾層能否當一個結構計算層。立面:夾層結構平面補充一下:樓面梁

  • 請教各位大蝦框筒結構方案問題

    請教各位大蝦框筒結構方案問題

    一高層100米、4.5米層高的公寓式辦公樓原布置如下圖一,左右兩側中柱的寬扁梁為1000x350,因為層高問題甲方想把該處中柱和寬扁梁去掉,現布置成圖二云線所示的剪力墻布置。請問這樣布置是否可行?2軸線和6軸線處主梁是不是可以不用拉通?下面上圖。

  • 框筒結構約束邊緣構件的疑問

    高規9.2.2說:底部加強部位角部墻體約束邊緣構件沿墻肢的長度宜取墻肢截面高度的1/4,約束邊緣構件范圍內應主要采用箍筋。然后我的問題是:此1/4定義的應該是lc的長度吧,那陰影區的長度還是按7.2.15中有翼墻的范圍定?

  • 建筑結構丨究竟什么是連梁?

    在剪力墻結構或框架-剪力墻結構中,與墻肢平面內相連的梁,我們一般定義為連梁。 《高規》7.1.3條,跨高比小于5的連梁應按連梁的有關規定進行設計;跨高比不小于5的連梁宜按框架梁設計。

  • 關于一個框筒結構剪力墻的問題

    關于一個框筒結構剪力墻的問題

    我在做一個框架核心筒高層結構,中間筒體的剪力墻在Y向的長度,一片墻體有9 .2米長,并且在X方向還有上下各7米,總工認為墻體長度超過8米要求,開技術洞,把剪力墻長度控制在8米內,詳附圖,墻體(7。1+10。1+7。1)米,我認為可以不開技術洞,墻體應該兩個方向分開算,也就說最長是10。1米,超過還不算特別多,

  • 什么是結構工程和建筑工程

    請教:一級注冊結構工程師考試報名中有結構工程和建筑工程,什么是結構工程和建筑工程兩者有什么區別嗎:handshake :handshake

  • 注冊水工結構什么是時間發證

    請問如果考試基礎和專業都過了,什么時間取成績通知單和注冊資格證???請問如果考試基礎和專業都過了,什么時間取成績通知單和注冊資格證???

  • 求助!!!什么是部分框支剪力墻結構

    部分框支剪力墻的定義?????是看高規范里的哪一條?總不是抬了一片墻就定義成部分框支剪力墻結構,抗震等級不一樣了。。。謝謝大家。

  • 框筒結構中的筒的剛度弱

    本帖最后由 ytg123456 于 2015-1-21 15:17 編輯 框筒結構中的筒的剛度弱,筒內剪力墻少,底部剪重比不滿足規范要求,可以嗎?規范僅對框柱剛度弱的予以加強,對筒體弱的沒提要求。

  • 專業資料:什么是型鋼混凝土結構

    什么是型鋼混凝土結構 型鋼混凝土(SteelReinforeedConcrete,簡稱 SRC)結構是指在混凝土中主要配置型鋼,并配有一定的橫向箍筋及縱向受力鋼筋的結構,是鋼與混凝土組合結構的一種主要形式。型鋼混凝土結構在日本稱為鋼骨鋼筋混凝土(鐵骨鐵筋,二,,u一})結構。在歐美國家稱為混凝土包鋼結構(SteelEnc∞edConcrete)結構,在前蘇聯則被稱為勁性鋼筋混凝土結構。根據不同的配鋼形式,型鋼混凝土結構可以分為實腹式配鋼型鋼混凝士和空腹式配鋼型鋼混凝土兩大類。目前在抗震結構中多采用實腹式配鋼型鋼混凝土構件,常用的實腹式型鋼混凝土柱、梁、剪力墻和節點等構件典型截面形式。

  • 什么是混凝土結構設計狀況?

    遵照全國高校土木工程專業指導委員會審定通過的教學大綱編寫。本書內容主要包括鋼筋混凝土現澆式樓蓋、單層廠房、多層框架結構、高層建筑結構的結構設計。在編寫過程中,本書密切結合現行結構規范,反映工程實際及發展動向,同時照顧到與前述專業課內容的銜接,又適當刪減了與其他專業課程重復的內容,在講清概念的基礎之上,力求突出重點,文字簡潔,深入淺出。每章最后附有思考題和習題,供學生鞏固、提高用。

點擊加載更多

什么是框筒結構

什么是框筒結構專題,為您提供什么是框筒結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與什么是框筒結構 相關的專業交流討論,更多什么是框筒結構相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 通山县| 莎车县| 博乐市| 南江县| 罗定市| 平武县| 永年县| 申扎县| 平利县| 文水县| 大名县| 临洮县| 延安市| 凤庆县| 宜昌市| 全州县| 兴山县| 土默特右旗| 梁河县| 仁化县| 呼伦贝尔市| 铜川市| 昌黎县| 浠水县| 从江县| 井冈山市| 鞍山市| 富阳市| 佛冈县| 保靖县| 门源| 永康市| 泗水县| 荥经县| 白银市| 特克斯县| 巴东县| 涞源县| 高密市| 突泉县| 平果县|