請問該結構用碳纖維加固合適不?工期要求緊,用粘鋼好還是碳纖維好?用碳纖維需用幾層?根據經驗3層夠不?原樓面設計荷載標準值為10kPa,混凝土為C40,現改變用途要放變壓器如圖,每臺變壓器重7噸用什么方案好?老板急啊,我不能很快弄好也急!
碳纖維復合材料作為一種力學性能良好的工程材料在土木工程領域得到了廣泛的應用,在之前的文章當中卡本獨辟蹊徑的為大家介紹了粘貼碳纖維復合材料在鋼結構中的應用: 詳解鋼結構加固中碳纖維材料的應用 碳纖維材料加固鋼結構的特點
1 前言 由于受施工質量及交通運輸量的大幅度增長和各種自然環境 因素的綜合影響,已建成的混凝土橋梁結構可能會出現承載力不 足、混凝土表面裂縫等問題,但是這些橋梁絕大部分是可能通過 加固改造而繼續使用的。碳纖維加固修補結構技術是一種新型的 結構加固技術,它是利用樹脂類粘結材料將碳纖維布粘貼于混凝 土表面,以達到對結構及構件加固補強的目的。碳纖維材料 (CFRP)用于混凝土結構加固修補的研究始于20世紀80年代美、日 等發達國家,我國起步較晚,應大力研究推廣應用。 2 特點 2.1 補強物薄而輕,幾乎不增加原結構尺寸及自身重量。 2.2 施工簡便、快捷。 2.3 抗酸堿鹽類介質的腐蝕,應用面廣。
碳纖維加固,當下我們用的最多的可能就是碳纖維布加固,其他的碳纖維加固還有碳纖維板和預應力碳板加固。既然我們常用的是碳纖維加固,我們在碳纖維加固這個成本當中就以碳布為例。 碳纖維布加固的成本計算,就需
北京商業用樓加固結構施工圖http://down5.zhulong.com/tech/detailprof697296JG.htm 本工程為為十六層框架-剪力墻結構(帶三層地下室)商務寫字樓,主體結構已竣工,外墻裝飾已完成。業主根據需要二、三、四層部分房間改為設備機房。為滿足改造后使用功能要求,部分結構構件需進行加固改造設計。>>>點擊下載加固部分設計使用年限:30年 圖紙張數:34張抗震設防烈度:8度 基本風壓:0.50kN/㎡ 基本雪壓:0.40kN/㎡ 結構安全等級:二級 地基基礎設計等級:甲級 建筑抗震設防分類:丙類框架抗震等級:一級 剪力墻抗震等級:一級 地下室抗震等級:三級更多加固資料請到http://jg.zhulong.com/topic_JZJGJ
農村房屋和普通自建房多為磚結構,結合少量水泥砂漿和混凝土。這種房子的好處就是造價低,適合普通人自己蓋,而且也很簡單,用磚砌就可以了。缺點是磚的強度低,在短時間內需要對其進行維護加固。 一般情況,我們推薦使用碳纖維布進行磚混結構加固。碳纖維布為何如此適用于磚混結構加固?一起走進了解: 首先我們來看一下碳纖維布的特點。 碳纖維布材質柔軟、薄、強度高。它不會增加部件的重量和截面尺寸。
我們大部分建筑已經進入老舊期,因此近幾年建筑結構加固工程也在不斷增多,各種加固施工工藝和加固材料也應運而生。在建筑結構加固工程中,常用加固材料有工型鋼(粘鋼加固)、鋼筋(植筋加固)、碳纖維復合材料等,其中能夠被運用的就是碳纖維復合材料,不管在梁加固、樓板加固、柱子加固、鋼結構構件加固都少不了碳纖維這一個加固材料。 碳纖維布對結構的加固優勢在哪里? 一、抗彎加固性能在混凝土結構的受拉區粘貼碳纖維,可有效提高其承載能力,抑制裂縫擴展。碳纖維加固后混凝土結構的破壞特征與普通混凝土結構以及粘鋼加固的混凝土結構有較大的區別,其承載力的計算方法也不相同。國內外學者的研究主要集中在碳纖維加固混凝土梁的抗彎性能、破壞形態、承載力計算、影響參數以及碳纖維加固后混
碳纖維加固包括碳纖維布加固和碳纖維板加固兩種。碳纖維材料用于混凝土結構加固修補的研究始于80年代美、日等發達國家。我國的這項技術起步很晚,但隨著我國經濟建設和交通事業的飛速發展,現有建筑中有相當一部分由于當時設計荷載標準低造成歷史遺留問題,一些建筑由于使用功能的改變,難以滿足當前規范使用的需求,亟需進行維修、加固。目前常用的加固方法有很多,如:加大截面法、外包鋼加固法、粘鋼加固法、碳纖維加固法等。碳纖維加固修補結構技術是繼加大混凝土截面、粘鋼之后的又一種新型的結構加固技術。 碳纖維加固的特點 碳纖維與傳統的加大混凝土截面或粘鋼混凝土補強相比,具有節省空間,施工簡便,不需要現場固定設施,施工質量易保證,基本不增加結構尺寸及自重,耐腐
砌體結構本身的平面布置較為簡單,很多建筑已不能適應現代化社會的需求。另外,砌體結構抗拉、抗剪能力偏低,易發生脆性破壞,建筑物承受水平荷載的能力較差,抗震性能弱,長期使用后結構的可靠性更明顯降低。一旦發生較強地震,磚砌體結構的震害往往比較嚴重,這時,抗震加固就顯得十分重要。 傳統的加固方法施工周期長、占用建筑空間、耗費鋼材、施工難度大,碳纖維布是近年來提出的加固砌體結構的新型技術,可
廠房碳纖維加固施工流程分享如下: 一、廠房加固改造運用粘貼碳纖維加固施工的優點: 1.采用碳纖維布加固補強,對原結構不產生新的損傷; 2.能有效地封閉混凝土的裂縫,提高了混凝土構件的整體剛度; 3.碳纖維布(片)具有優良的耐化學腐蝕性,幾乎無腐蝕性和磁性以及其有較好的耐熱性; 4.不增加恒載及斷面尺寸; 5.可適應不同構件形狀,成型很方便; 6.施工簡便,無需大型設備、模板、夾具及支撐,操作起來簡單易行; 7.不影響結構的外觀,碳纖維布(片)的厚度很薄,粘貼固化后其表面還可以涂刷一層與原有結構外觀顏色一致的涂料,而不影響結構的
1、碳纖維布結構加固技術簡介粘貼碳纖維結構加固技術是指采用高性能粘結劑將碳纖維布粘貼在建筑結構構件表面,使兩者共同工作,提高結構構件的(抗彎、抗剪)承載能力,由此而達到對建筑物進行加固、補強的目的。碳纖維增強聚合物(carbon fibre reinforced poly-mer簡稱cfrp,也稱為碳纖維增強塑料)是由環氧樹脂粘高抗拉強度的碳纖維束而成的。使用碳纖維布加固具有以下幾個優點:a、強度高(強度約為普通鋼材的10倍),效果好;b、加固后能大大提高結構的耐腐蝕性及耐久性;c、自重輕(約200g/m2),基本不增加結構自重及截面尺寸;柔性好,易于裁剪,適用范圍廣;d、施工簡便(不需大型施工機構及周轉材料),易于操作,經濟性好;e、施工工期短(本工程實例僅用一周);因此,碳纖維結構加固技術在混凝土結構方面已產生較大的效應。碳纖維加固技術適用于各種結構類型、各種結構部位的加固修補,如梁、板、柱、屋架、橋墩、橋梁、筒體、殼體等結構,要求基層混凝土的強度等級不低于c15即可;另外,磚砌體的某些力學性能也可以用碳纖維進行加固。2、碳纖維布加固的原理
剛接觸混凝土加固,有一個問題就是能否用碳纖維加固混凝土柱?混凝土柱軸壓比夠,但配筋不夠。我知道有一位高工說碳纖維加固混凝土柱起不到一點作用,但沒有說明原因我個人意見是梁底柱截面是最不利的壓彎截面,碳纖維在此處加固錨固不好解決。另軸壓比不夠用碳纖維肯定是沒有用的歡迎大家討論一下,給點意見
我正在做一個碳纖維加固混凝土構件的ansys分析,建模過程遇到了困難:碳纖維和混凝土之間的膠粘劑如何模擬?還有我用solid65單元建模,分析其高溫性能,請問,改單元可以進行嗎?
結構加固修復用碳纖維片材 JG/T 167-2004 有用就頂!哈哈!
美國碳纖維加固技術指南
剛做一個工地,樓板裂縫修補,做完化學灌漿后,業主要求在裂縫位置做碳纖維,裂縫是個十字把樓板分成了四塊,不過是毛細裂紋。各位大大有類似圖紙的支援下小弟!
圖紙簡介: 該圖紙為某項目梁柱碳纖維加固部分結構施工圖,圖紙包括:設計說明,梁碳纖維加固構造立面圖,梁碳纖維加固構造平面圖,碳纖維加固梁平法表示圖,柱碳纖維加固示意,各節點詳圖等。 投稿網友: ykfyd211 上傳時間: 201
圖紙簡介: 該圖紙為某砌體結構教學樓抗震加固結構施工圖,圖紙包括:加固設計說明,各層加固平面圖,坡屋面做法及相關節點詳圖等。 投稿網友: yunyun52 上傳時間: 2014-05-19
圖紙簡介: 本圖紙共8張,為一個水庫的斜墻壩加固圖紙。圖紙包含:平面,縱,橫斷面,大壩細部圖,施工布置圖等。設計單位河南華北水利水電勘察設計有限公司。 投稿網友: tufeiqi 上傳時間: 2014-07-24