經過本人在論他搜索,發現關于機電工程(水暖電)管線綜合/套圖方面的東西很少,在此本人將慢慢收集此方面的資料,并將精彩回復收錄整理。期與大家共勉!001Q:機電工程(水暖電)管線綜合/套圖有沒有相應軟件?001A:目前經本人搜索,發現機電工程(水暖電)管線綜合/套圖的軟件有MagiCAD、AutoCAD MEP 2010、AutoCAD Revit MEP、Graphisoft MEP Modeler。 更多精彩的軟件的有待大家提供。002Q:機電工程(水暖電)管線綜合的基本原則/思路?002A:1)管線綜合應以暖通專業為主,水電專業為輔,因為暖通的風管最大。水暖電如果出現打架、互不相讓時,由設總(建筑專業)進行協調。 最后由建筑專業進行匯總,繪制最終的管線綜合圖紙。 2)暖通的風管如果不止一根,一般來說,排煙管宜高于其他風管;大風管宜高于小風管。 兩個風管如果只是在
請教各位大大,水暖電圖紙的套圖各位是怎么弄的。除了AutoCAD外,有沒有更好的工具。這個東西的工作量是很大的,希望大家理解,有好的方法請各位大大分享。
機電工程(水暖電)管線綜合的基本步驟 1) 熟悉各專業圖紙,不僅僅是本專業的,包括其他專業的圖紙 2) 處理底圖 4) 根據標高要求,完成各專業管線的標高(做法參考下述管線綜合的思路) 5) 根據需要完成剖面圖的繪制 6) 將完成的各專業圖紙分開,分別出圖。 機電工程(水暖電)管線綜合的基本原則/思路 1) 管線綜合應以暖通專業為主,水電專業為輔,因為暖通的風管最大。水暖電如果出現打架、互不相讓時,由項目經理進行協調。最后由專人進行匯總,繪制最終的管線綜合圖紙。 2) 暖通的風管如果不止一根,一般來說,排煙管宜高于其他風管;大風管宜高于小風管。兩個風管如果只是在局部交叉,可以安裝在同一標高,交叉的位置小風管繞大風管。 3) 水管方面,有壓管繞無壓管。 4) 空調水平干管宜高于風機盤管。 5) 冷凝水應考慮坡度,吊頂的實際安
現在房地產行業水、電工程師比較短缺,相應流動性也比較大,前后任的移交的問題就比較多,筆者最近換一家單位,后任水、電工程師來后也不懂辦移交,什么問題也解決不了,施工和原單位有問題還找我不勝其煩,請各位談談看法。
公司:某知名美資企業上海分支結構工作職位:變壓器與磁電工程師工作地點:上海薪資:15K左右(根據不同情況可漲幅) 福利待遇很好。請有興趣的同志們直接和我聯系,或者給我留言,再細談工作的具體內容. QQ1047418265 Email:[email protected]
在過去的一年里,我在上級領導及同事們的關心與幫助下圓滿的完成了各項工作,在思想覺悟方面有了更進一步的提高,轉變工作思路,改進工作方法,全面提升了管理水平和工程施工質量。一年來,我堅持早計劃,早準備,早行動,抓重點,攻難關,保完成,根據各階段施工重點,及時調整工作重心,確保了今年施工任務的全面完成。承蒙上級領導與同志們的關心,和自己的努力今年榮獲“先進個人”稱號,我深知這是上級領導及同事們對我的鼓舞和鞭策。在工程進入到二次結構和裝修階段施工,我率領暖通股人員根據項目部的工作安排,本著水電先行的原則和土建專業配合施工。下面,我就自己在2008年的工作情況向上級領導和同事們作個簡要匯報: 1、空調部分 針對本工程的專業特點及使用要求,我在認真熟悉圖紙和接到公司關于“奧運期間停工2個月”及“今冬臨時供暖”兩個要求后,馬上組織xx項目部從材料進場、報驗上安排進貨、驗收等工作。在材料驗收合格后,組織xx項目部管理人員和施工隊管理人員召開生產會,要求xx項目
本校專業設置有安防工程師和國家5A智能工程師,我機構核心課程為國家5A智能工程師培養,本專業是集計算機網絡通信、智能電子控制技術以及視頻流媒體通信技術為一體的綜合專業,是目前民用智能電子技術應用領域的熱點,具有非常誘人的前景! 本課程采用全日制脫產教學,專業知識分2個階段學習:第一階段為安防監控工程師培養,其知識結構以目前人才需求量最大、社會應用范圍最廣的網絡視頻監控及安防報警專業知識為主,并貫穿全部工程施工管理流程:包括工程招投標、技術標書撰寫、工程圖紙設計,施工管理及管理文檔編寫,項目驗收、設備選型安裝及調試。學員通過該階段學習后能達到獨立主持一個安防項目的實施,設備選型、安裝調試,工程管理的能力!其知識結構與企業對人才的要求完全接軌!
請問:誰知道2006年注冊電氣工程師(供配電)一般基礎考試大綱在那里下載找了一圈,沒找到,竟是2004年的,傳說考注冊題目變化挺大的,提綱也應該變了吧。先多謝了:)
本帖內容為轉載內容,我看了,深有感觸,尤其是作者能夠結合實際案例講述自己這十多年來的工作經驗,真心佩服,有必要和大家分享一下。一個人的進步在于他平時是否能善于總結,能否能夠把自己的總結消化到自己的腦子里面,由衷的佩服這位作者,大家除了吸收他人的經驗,我想也應該要樹立一種善于總結的經驗,你學會了嗎?額,對了,如果有對作者的看法有任何異議,歡迎大家點評!
自從97年給排水專業畢業后,我一直從事水暖安裝管理工作,十多年的工作經驗,并未給我帶來傲視其他專業的資本,反而更加理解熟悉其他專業知識,尤其是建筑結構專業知識對做好本職工作的重要性。原因很簡單,知其然,不知其所以然,有時所犯的錯誤是相當愚蠢的,甚至是致命的。現在例舉以下我接觸的實際案例,闡明建筑結構專業知識對水暖施工技術員的重要性。【案例一】人防工程密閉性要求高,杜絕過路管不必要的穿越。2008年,在北京馬坡一個高檔別墅項目,小區會所地下室為人防工程,由于設計人員的粗心大意,將首層衛生間的排水下返彎的位置畫錯軸線,造成多數排水管穿越人防頂板后再穿出人防外墻排放,如此明顯的錯誤,并未被現場水暖工程師發現,產生如此低級錯誤的原因很簡單,現場水暖工程師未有人防施工經驗,施工工人只會按圖施工,我去項目指導工作時,外墻套管已經全部預留完成,及時防范了錯誤的進一步擴大,取消了人防頂板的預留預埋工作,但前期的錯誤,造成后期不得不封堵多預留的套管。如果對人防工程的規范有所了解,即使未有人防工程的施工經驗,也不會審圖發現不了上述問題。在實際施工
案例一、人防工程密閉性要求高,杜絕過路管不必要的穿越。 2008年,在北京馬坡一個高檔別墅項目,小區會所地下室為人防工程,由于設計人員的粗心大意,將首層衛生間的排水下返彎的位置畫錯軸線,造成多數排水管穿越人防頂板后再穿出人防外墻排放,如此明顯的錯誤,并未被現場水暖工程師發現,產生如此低級錯誤的原因很簡單,現場水暖工程師未有人防施工經驗,施工工人只會按圖施工,我去項目指導工作時,外墻套管已經全部預留完成,及時防范了錯誤的進一步擴大,取消了人防頂
本人在一個小開發企業做甲方代表,負責水暖安裝。中央空調的施工方是我們集團一個股東的親人,而且是全墊資(其實他們沒有這么大的勢力)。他們的公司是以皮包公司,干活偷工減料,并且想隨意更改設計,而我自然不允許這種事情發生。所以矛盾就產生了。但是直到現在高層領導還沒有簽訂施工合同,我的工作很難開展。可能是我經驗閱歷不足(剛大學畢業),關系搞的很不好。現在他們對我很冷淡,而我的想法是做好自己的本職工作就行,但是工作有的時候很難往下開展,經常搞得心力憔悴。最近我發現監理應該是收了他們的好處,開始傾向于他們,有的事情就瞞著我,我很困惑,求過來人指點一二,我如何處理這些關系,如何監督管理監理。 大事不糊涂小事兒就隨意,這種管理對他們不起作用,施工單位人品也很差,搞的我很是難受,他們認為我就應該向著他們說話,一點不領情。有的時候領導也批評我說我管理力度不夠,我真的是不知道怎么辦了,求過來人指點迷津······
交換機是監控網絡傳輸的核心設備。交換機的選型,有很多的重要技術參數需要考慮,
電工新人:首先是打雜, 幫老電工做監護人,遞工具,拿萬用表,放電纜,領材料,做下手時間差不多是在1-3個月(這與你的學習能力、人際關系有關,有些師傅教的多,自然也就學的多)。 剛開始,正是你和同事關系磨合時候,通過了實習時間,師傅就會陸續安排一些,接插座,維修車間照明,排查簡單的電機正反轉控制,自保停電路故障,更換開關,接觸器,限位開關等,讓你接觸一些簡單的電路,培養你的獨立維修能力和勇氣。 這里為什么要有勇氣呢?因為,電畢竟是危險的物質,看不到,也摸不著,一秒可以廢了一個人,所以永遠是安全第一。 正式電工:工作傾向于動手(當然也得動腦)、維修與電相關的設備。 例如:照明燈、車床、音響、電爐等等。 工作重點是動手安裝、調試或維修電氣設備。 電氣工程師: 工作傾向于動腦(當然也得動手), 電氣工程師的工作主要是
我以前是做施工的,說實話,業務水平真的很一般,上個禮拜被一家急用人的開發公司招為甲方,工作這幾天下來,覺得很沒有頭緒,真的不知道甲方該做什么,整天報著圖紙看來看去,覺得挺著急的,誠心請教各位該怎么辦,做甲方有什么心得嗎?我是水暖工程師,謝謝大家了!
相關熱門專題