冷庫內機組的安裝:步驟:決定庫內機組的位置→畫線標位→擴孔器擴孔→庫頂支撐桿固定→機組吊頂螺桿連接→庫內機組固定 冷媒配管: (1)步驟:冷庫工程按圖紙要求配管→管路鋪設→焊接→吹凈→試漏→干燥→保溫。 (2)冷庫工程原則冷媒配管應嚴守配管三原則:干燥、清潔、氣密性。 干燥首先是安裝前銅管內禁止有水分進入,其次配管后要吹凈和真空干燥。清潔是施工時應注意管內清理,再者是焊接時氮氣置換焊,最后是吹凈。氣密性試驗一是保證焊接質量和喇叭口連接質量,二是最后的氣密性試驗。 (3)冷庫工程中的替換氮氣的方法: 冷庫工程冷媒管釬焊時必須采用氮氣保護,焊接時把微壓(3~5kg/cm2)氮氣充入正在焊接的管道內,這樣會有效防止管內氧化皮的產生。 (4)冷庫工程中的冷媒管封蓋:冷媒管的封蓋十分重要,要防止水分、臟物、灰塵等進入管內,冷媒管穿墻一定要管頭包扎嚴密,暫時不
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
細致來講,冷庫設計的室外機組設計安裝位置應符合以下要求: 1.冷庫設計安裝前的地面或墻體要做一些處理,地面或墻體要能夠承受機組的重量自振動; 2.冷庫設計安裝的部位要方便操作、以及日后的維修、調整; 3.嚴格挑選機組外機的安裝地點,機組外機在運轉時發生的噪音以及冷(熱)風,冷凝水不影響周邊人們的工作、學習和生活,所以要謹慎選擇; 4.從安全生產方面考慮,外機組周圍
冷庫工程制冷壓縮機組安裝要求 一般冷庫工程在安裝制冷壓縮機時有下列幾點重要安裝事項: 1、將制冷裝置、系統設計圖紙相關資料、技術文件等整理并熟悉全部資料內容。 2、檢查所有制冷設備的完整性、配件數量等細節,各種安裝工具、校正墊鐵等材料的安裝前檢查。 3、根據施工圖紙要求進行安裝,對制冷壓縮機組進行開箱清點和外觀檢查(例如包裝、設備名稱、規格型號、檢驗證書、使用說明書、配件及設備表面等),同時做好檢查記錄。 4、真的對整機出廠的制冷壓縮機組,要在規定的保證期內安裝,進行油封、氣封性是否良好,有無銹蝕等檢查。 5、冷庫安裝制冷壓縮機組時,應先在基礎、底座的基面上找平和調正,如有減震要求的應按設計要求進行安裝。
中小型的冷庫壓縮機大多數是氟利昂制冷機,它們有全封閉、半封閉和開啟式機器。通常這類壓縮機都安裝在機座L,中間墊以防振墊圈,防振材料使用橡膠或橡膠加彈簧,這樣可防止從縮機的振動自接傳到機座上和控制板上。當壓縮機同蒸發器和冷凝器等連接時,實際上將振動源與固定部件結合起來。因此,接管還應該注意其強度和共振方面的情況。封閉式壓縮機同其他部件的連接接管通常用釬焊,焊接時必須嚴防管內表面產生氧化膜,否則產牛的氧化膜砷片,將使制冷循環發生故障。因此,必須采用充入氮氣等進行保護。半封閉和開啟式機器向其他部件的連接接管一般采用喇叭口接頭。
一、機組安裝注意事項 1、機組已經充入干燥氮氣,連接系統前請檢查。 機組應使用專用電源,不要與其它用
冷庫機組減震墊安裝 在冷庫制冷機組運行時,會有較大的震動,處理不好的話容易震斷管道且機組的使用壽命也會嚴重縮短,而且還會造成較大的噪音,影響周圍環境,規定制冷機組的噪音不得超過65分貝,故在冷庫制冷機組安裝時機組的減震安裝是非常有必要的。 制冷壓縮機出廠配有4個橡膠的或彈簧減震墊。它能吸收減小緩沖壓縮機的啟動沖擊,在運行中能減小噪聲和振動。制冷機組出廠時已安裝,保證制冷壓縮機在運輸中不受損傷。在機組啟動前或壓縮機安裝過程中,應將減震墊調整至最佳狀態,注意將壓縮機保持水平以確保運動構件良好的潤滑。在同樣條件下,雙級制冷壓縮機的振動比單級壓縮機大。應采用彈簧減震墊有效減小振動。連體型壓縮機或大功率壓縮機都配有這種彈簧減震墊。如果現場安裝時對減震有特除的要求,可從市場上購買減震器安裝在連體型壓縮機的框架與基座之間。 制冷壓縮機連結避震管安裝 制冷壓縮機在排氣管上安裝柔性金屬軟管(避震管),以減小壓縮機對連接銅管震動。當管道直徑在12mm以下時,在管道中安裝避震環就足夠了。避震管應盡量靠近壓縮機,并盡量
在冷庫門上方安裝風幕機的作用與技術。 首先冷庫為什么要安裝風幕機,風幕機是阻止室內外空氣對流的,保持室內冷氣不外流與省電的功能。風幕機是阻止冷庫內外空氣對流的,保持室空氣幕產生高速的氣流,將室內外分成兩個獨立溫度區域,保持冷庫內凈化空氣的效果,節能省電的同時,并令空氣循環,有效隔離灰塵、煙氣、臭氣和昆蟲等微生物。防止內冷氣外流與省電的功能,良好的保持冷庫內制冷效果。 風幕機一般安裝在冷庫門的上方,防止冷氣外流,節省用電,持續形成的空氣門,能有效防止冷)氣外泄,節省用電,將室內外分成兩個獨立溫度區域。 通常冷庫在安裝時,會在冷庫門口上方安裝冷風幕機,冷庫風幕機的作用是阻止室內外空氣對流,保持冷庫室內冷氣不外流與省電的功能。
本帖最后由 和尚也愛美 于 2013-12-4 13:43 編輯 冷庫壓縮機離蒸發器越近越好,主要易維修,散熱較好,如安裝室外要注意防雨,主機位四角需要安放防震墊片,水平安裝牢固,注意安全不易被人碰著。 1、 散熱器安裝 散熱器安裝位置離主機越近越好,最好在主機偏上位,散熱器安裝位具備最佳散熱環境,吸風口不能對著其它設備出風口,特別是油性氣體,出風口不能短路及對著別處窗口(特別是居民窗口)和設備,離地應有 2M 高,安裝水平牢固。
在整個冷庫安裝過程中,冷庫冷卻機組的配置及安裝,對整個冷庫性能及質量的影響,是至關重要的。今天我們就介紹一下,具體安裝中應該注意哪些~ 由于整個冷卻機組包括很多設備及零部件,如壓縮機、蒸發器/風機、管道等等,因此安裝過程中都需注意這些。1、蒸發器/冷風機安裝蒸發器最好吊放在冷庫最長端,蒸發器進風口不能對著庫門,冷庫蒸發器的出風口最好不要對著門,不利于流通和散熱;蒸發器的位置最好居中,以方便維護維修;冷庫主機的安裝位置距離蒸發器是越近越好,但不要貼著,這樣同樣還是方便散熱,如果是外置則需要安裝遮雨棚之類附件;最后,安裝位置的四角最好同時安放防震墊片,要求保證裝置水平牢固,不易松動或與人接觸。2、管道安裝(以銅管為例)所有管道最好分別穿保溫管,并與同方向電線一起用空調扎帶一起包扎好;保溫管與保溫管接頭處用電工膠布密合;設計時管道盡量走直管,并且分段固定。3、散熱器安裝位置盡量接近主機,且位于主機偏上;
排放到水槽,通過水槽連接到室外。
冷庫建造安裝前首先要對冷庫的類型進行選擇,首先要明確需要什么類型的冷庫,需要冷庫的面積是多少,這樣才能做到成本節約、充分利用。本章聚鑫冷庫總結了冷庫選型分類。按溫度分A、高溫冷庫(正負5攝氏度):適合果品蔬菜類保鮮;B、中溫冷庫(負10度-負5度):適合凍結后的食品冷餐;C、低溫冷庫(負20度-負10度):適合凍結后的水產、禽肉類的食品的冷藏;D、凍結冷庫(負23度一下):適合在鮮品冷藏前的快速凍結。按容積分小型冷庫:小于500M3B;中興冷庫:500~1000M3C;大型冷庫:大于1000M3以上就是小編今天給大家介紹的冷庫建造安裝前應該如何選型,大家了解了嗎?希望可以幫助到大家!
鋁排冷庫的安裝特點有哪些?本章小編和大家共同探討一下: 冷庫低溫制冷方式分兩種:一種是冷風機,另一種就是排管了。而排管又分成兩種:鋼排和鋁排。目前市面上用鋁排的冷庫比較多,今天就說說鋁排比鋼排好在哪里。 鋁排對比鋼排最主要的就是鋁這種材質比鋼的導熱性能好,安裝鋁排可以使壓縮機減少能耗,這種一來鋁排的節能效果就非常明顯。而且同樣長度的鋁排和鋼排,鋁排的外表面積是鋼排的2.5倍,內容積只有鋼排的1/4,制冷劑的用量大大減少。鋁排的材質輕,方便安裝,易清洗,可以延長使用壽命。
制冷機組 的組裝安裝 1、半封或全封閉壓縮機都應安裝油 分離器 ,并在油分內加住適量機油,蒸發溫度低于-15度時,應加裝氣液分離器并加裝適量冷凍機油。 2、壓縮機底座應安裝減震膠座。 3、機組的安裝要留有維修空間,便于觀察儀表和閥門的調節。 4、高壓表應安裝在儲液灌閥門三通處。 5、機組整體布局合理,顏色一致,各型號機組安裝結構應保持一致。 2
采用多臺壓縮機并聯裝配在一個底架上的制冷裝置,稱為并聯壓縮機組。機組中所有的壓縮機共用除末端蒸發器外其它幾乎所有的組件,如油分離器、冷凝器、儲液器和汽液分離器等。這種整體化設計的機組,極大地提高了制冷裝置的運行效率,降低了運行成本,提高了核心部件的使用壽命,系統的高集成度也便于用戶的維修和管理。機組一般被安裝在專用的機房內,與之配套的冷凝器一般被安裝于室外。那么,安裝機組時需要重點關注哪些事項呢? 一、安裝前的檢驗工作: 1、首先要核對該機組型號是否與定貨型號一致。大多數廠家的并聯機組的型號標識里,包含了機組框架類型、壓縮機數量、機組匹數、壓縮機級數、溫度范圍、使用的潤滑油類別、制冷劑類別及選配件等信息。
冷庫在設計的時候都要考慮到一些參數問題,下面就總結了一下日常冷庫需收集哪些參數,來給大家參考一下。