壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
由于藥品的特性大多都比較特殊,只有專業的醫藥冷庫才可以延長藥品的保鮮周期,不破壞藥品本身的活性,發揮藥品最佳的功效;醫藥冷庫作為時下比較常見的制冷設備,其主要可以分為血漿冷庫,疫苗冷庫,醫藥了,低溫保溫庫,超低溫保存庫等。那么,在建造醫藥冷庫的時候,需要配置哪些不可缺少的設備了? 一、制冷設備 醫藥冷庫的制冷設備要求比較嚴格,需要根據冷庫的大小,儲藏藥品的特性來嚴格選擇;最好是優先采用高效率的全封閉氟制冷壓縮機和蒸發器。
冷庫內機組的安裝:步驟:決定庫內機組的位置→畫線標位→擴孔器擴孔→庫頂支撐桿固定→機組吊頂螺桿連接→庫內機組固定 冷媒配管: (1)步驟:冷庫工程按圖紙要求配管→管路鋪設→焊接→吹凈→試漏→干燥→保溫。 (2)冷庫工程原則冷媒配管應嚴守配管三原則:干燥、清潔、氣密性。 干燥首先是安裝前銅管內禁止有水分進入,其次配管后要吹凈和真空干燥。清潔是施工時應注意管內清理,再者是焊接時氮氣置換焊,最后是吹凈。氣密性試驗一是保證焊接質量和喇叭口連接質量,二是最后的氣密性試驗。 (3)冷庫工程中的替換氮氣的方法: 冷庫工程冷媒管釬焊時必須采用氮氣保護,焊接時把微壓(3~5kg/cm2)氮氣充入正在焊接的管道內,這樣會有效防止管內氧化皮的產生。 (4)冷庫工程中的冷媒管封蓋:冷媒管的封蓋十分重要,要防止水分、臟物、灰塵等進入管內,冷媒管穿墻一定要管頭包扎嚴密,暫時不
制冷機組,好多都是用比澤爾壓縮機的組裝的。這種機子運行有保障嗎?運行幾年不會有什么問師吧?還有的推日立的,是整機,這個是不是要好很多,大家談談意見。沒做過制冷方面的工程,請大俠們賜教。還有這種安裝工程(包括庫體)一般都要求什么資質?
冷庫主要用作對食品、冷飲、花卉、藥品、化工原料、電子儀表儀器等的恒溫貯藏。冷庫實際上是一種低溫冷凍設備,冷凍溫度一般在零下10度至零下30度之間,存儲冷凍食品的量比較大。冷庫(冷藏庫)也屬于制冷設備的一種與冰箱相比較,其制冷面積要大很多,但他們有相通的制冷原理。 并聯壓縮機在冷庫中的運用:1)制冷量要求較大,通常需要使用5至50臺20馬力左右的制冷壓縮機;2)終年運轉,負荷峰谷差大,部分負荷明顯;3)冷凍、冷藏對象是易腐爛變質的新鮮食品,對溫度和濕度的控制要求嚴格。冷庫設施安全要求:1.冷庫用運輸工具應符合相關標準要求。2.庫房內應合理分區并設置相關標識,便于庫房內的貨物貯存、運輸和管理。3.庫房內應設應急照明、開啟門鎖及報警裝置,可自救或報警求救。4.庫房內的貨架
本帖最后由 sandwhite 于 2015-12-4 10:32 編輯 各位專業的冷庫哥: 你們好!小弟最近接手一個土豆冷庫設計,庫體比較大,一時拿捏不準,還請各路大神相助啊,謝謝啦!以下是客戶提供的參數:庫體尺寸100x12.5x10(分四間,單間尺寸25x12.5x10),入庫量單次500t;庫溫0-4℃;地點上海預冷間的尺寸為12.5x10x10,庫溫0-4℃。我設定為2℃我這邊初步計算了單間庫體冷負荷為173kw,冷風機負荷206kw;但制冷壓縮機選配型號沒有這么大,機組和冷風機不知道怎么配合理,請大家幫忙核對下冷負荷后來給點參考意見,先謝謝了!:)
一個壓縮機帶三個庫房一個高溫庫7度停機二個低溫零下18度由于高溫庫溫度到了后壓縮機從滿載卸載75%正常運行一個庫房溫度零下6度另一個庫房零下12度低壓為0.02高壓為13請問是不是膨脹閥開啟度過小供液不足
320立方冷藏庫,要求-18度庫溫冷藏肉類,需要配置多大制冷量機組。 用噸位,單位冷負荷估算出來只有6kw,是不是算錯了。請老師指導。
冷庫制冷量估算,求解。 320立方冷藏庫,-18度,冷藏肉類,需配多大制冷量的機組? 按噸位、機械負荷估算出來才6kw多,是不是錯了。
低溫冷庫機組是用于維持冷庫溫度的關鍵設備。為了確保低溫冷庫的正常運作和食品、藥品等商品的質量保持,以下是一些低溫冷庫機組配置的基本要求: 1.制冷能力:低溫冷庫機組的制冷能力必須能夠滿足冷庫內所需的低溫環境。制冷能力可以根據冷庫的規模和所需溫度來確定,通常以千瓦(kW)為單位。 2.制冷劑種類:制冷機組常用的制冷劑包括氨、氟利昂、二氧化碳等。根據環境保護和安全要求,選擇適合的制冷劑非常重要。 3.控制系統:低溫冷庫機組應配備先進的控制系統,以便實時監測和調整溫度、濕度和壓力等參數。控制系統應具備穩定性、可靠性和可編程性。 4.壓縮機:壓縮機是低溫冷庫機組的核心組件,用于壓縮和冷卻制冷劑。它的品質和工作效率直接影響機組的性能和能耗。 5.冷凝器和蒸發器:冷凝器和蒸發器是制冷循環中的關鍵部件。冷凝器用于將制冷劑冷卻成液體,而
本帖最后由 leijie99231 于 2013-11-6 10:11 編輯 溫度范圍 -20℃ ~ +70℃ 溫度波動度 ≤±1℃ 溫度偏差 ≤±2℃ 溫度均勻度 ≤2℃ 濕度范圍 30%—95%RH 濕度波動度 ≤±2%RH 濕度均勻度 ≤5%RH 負載發熱量 8KW 降溫速率 0.7-1/min 升溫速率 3-5/min 以上是性能要求,降溫和升溫速率都是指的空載的情況下,另外庫板板材,內板為0.6MM彩鋼板,外是0.8MM的不銹鋼板,發泡層厚度是100MM,有哪位高手能幫我設計下制冷機組嗎?選用谷輪半密壓縮機。庫板內尺寸是:寬:3.8M,,深:2.8M,高:2.1M
以冷存性為主的存儲設備,首先所要注意的則是清理方法,因為在各部件的成功組建中,往往包含了比較專業的維護方法,那對于這一方面的指出其冷庫冷凝器就是如此。 1、經常檢查壓縮機運轉是否良好,聲音是否正常。如果啟動設備時有雜亂的噪聲,說明壓縮機內缺油嚴重,應及時保養換油; &nbs
(活動冷庫又稱裝配式冷庫、拼裝式冷庫、組合式冷庫)一、活動冷庫板材料:1、國內市場目前可提供的活動冷庫板主要有兩類: 一是采用塑料發泡材料作為保濕隔熱庫板;另一種是采用聚胺脂發泡作為保溫隔熱板,正反面貼不銹鋼面板或貼塑料鋼板。前者容量小,導熱系數大,保溫性能較后者差距較大,但在中、高溫活動冷庫中使用還是比較可靠的,而且價格也較低。聚胺脂發泡材料容重較大,導熱系數小,保溫性能十分好,能節約電能及廷長活動冷庫壓縮機組使用期限,往往被采用在低溫活動冷庫上。2、活動冷庫板密封材料一般采用密封膠配合特種鋁合金使用。 二、活動冷庫壓縮機組的設計選型:1、無論何種品牌的壓縮機組的選型,都是根據活動冷庫的蒸發溫度及冷庫有效工作容積來確定,另外還要參考冷凍或冷藏物品的冷凝溫度、入庫量、貨物進出庫頻率等參數。 通常高溫活動冷庫制冷量計算公式為:冷庫容積×90×1.16+正偏差,正偏差量根據冷凍或冷藏物品的冷凝
本人現在開發冷庫用冷凝壓縮機組,需要一些前輩的經驗和實踐資料,希望大蝦們不吝賜教。壓縮機功率為10HP 20HP 30HP 40HP 50HP 不知道冷凝器兩流程 冷水30度進 5度溫差 高效管的面積在多少合適最好提供計算經驗公式及相關注意事項謝謝!我QQ: 125855210電話: [email protected]
如何選用-72℃庫溫的冷庫機組,現需要籌建10m24米高冷庫,存放金槍魚的冷庫。能否幫忙計算用多大的機組;哪種壓縮機;什么制冷劑?
細致來講,冷庫設計的室外機組設計安裝位置應符合以下要求: 1.冷庫設計安裝前的地面或墻體要做一些處理,地面或墻體要能夠承受機組的重量自振動; 2.冷庫設計安裝的部位要方便操作、以及日后的維修、調整; 3.嚴格挑選機組外機的安裝地點,機組外機在運轉時發生的噪音以及冷(熱)風,冷凝水不影響周邊人們的工作、學習和生活,所以要謹慎選擇; 4.從安全生產方面考慮,外機組周圍
1、經常檢查壓縮機運轉是否良好,聲音是否正常。如果啟動設備時有雜亂的噪聲,說明壓縮機內缺油嚴重,應及時保養換油; &n