一、引言 在電力系統和計算機網絡高度發達的社會,為避免電力異常帶來的服務中斷,除盡可能提高供電系統可靠性外,在很多場合都使用蓄電池來提供不間斷電源供應,避免意外停電帶來的影響,在電力系統內部的直流供電系統中更是大量使用蓄電池。 電力系統中使用最多的蓄電池是閥控鉛酸蓄電池(Valve Regulated Lead Acid Battery—下面簡稱VRLAB),它也是目前最為廣泛應用的蓄電池。 VRLAB采用了陰極吸收技術,因而在運行中無需加水維護,在進入市場的初期,VRLAB被稱為“免維護”電池,而且宣稱使用壽命可達到10-15年。VRLAB的出現給整個蓄電池行業帶來了一場革命,引發各行各業特別是電力與通信行業對VRLA電池的巨大需求。
如題,是不是根據變電所內使用直流的設備容量來選擇蓄電池容量?還是根據電力行業的相關規程規定?謝謝~~~~
純電解液的配制方法如下: 根據配制電解液的量,按表1中堿和水的重量比,計算并稱取所需堿和水,將堿慢慢放于水中,攪拌使堿完全溶解于水,待溶液冷卻至室溫時調整比重符合表1要求,然后使溶液沉淀6小時以上,將上部澄清溶液移入另一容器中密封保存。 含氫氧化鋰的電解液配制方法如下: 按所需配電解液的量(以公升為單位)和表1中規定的氫氧化鋰含量,計算并稱取氫氧化鋰的總量。碩士論文,鎘鎳堿性蓄電池。先用少量的純電解液將稱取的氫氧化鋰全部放入其中充分攪拌,使氫氧化鋰完全溶解(可適當加溫)再倒入余下的純電解液中,攪拌均勻,沉淀后取其澄清溶液,即可使用。 3.6注意事項 (1)蓄電池新裝進行初次充電、試運行后,轉入正常的浮動充電運行。浮充運行的蓄電池每3個月清掃維護一次,主要內容是檢查確認蓄電池組總電壓是否合格,電解液面是否在最低、最高液面線內,蓄電池是否漏液,并用濕抹布清掃蓄電池上的堿液和灰塵。 (2)浮充電連續運行六個月后應進行一次均勻充電運行。均勻充電時除完成三個月的清掃維護內容外,還要測量各蓄電池端電壓,誤差不超過額定值的±5%
圖紙簡介: 本圖紙介紹了北方某燃煤電站集控樓蓄電池室冬季熱風補償系統的設計,圖紙包括:設計說明、材料表,熱風補償平面布置圖,熱風補償剖面圖、水系統圖。采用新風加熱機組提供熱源等。 投稿網友: edward397 上傳時間: 201
一個35/10kV變電所,35kV高壓柜8臺,10kV柜20臺,主變為2臺16000kVA變壓器,那么采用直流操作系統的話:單組閥控式密封鉛酸蓄電池組選用多少Ah?謝謝
請教: 1、1、最近在網上看到河南省電力公司有部分供電局在04年以后的變電站綜自化改造工程中,取消了屏頂小母線,這讓我感到很新鮮。可能因為我工作時間不長,對現場的這些問題也不清楚。我現在從事的二次設計工作,但還沒有接觸過不用上屏頂小母線的工程。請問根據前輩們的工作經驗,取消屏頂小母線有它的科學性嗎?(主要是從經濟和技術上來分析)2、還想請教各位前輩現在的綜自化變電站中,還有繼電器室沒?
小弟想請問下,220KV等級的電纜,一般接地線大概能有多粗,因為在做一個超高頻電纜局放傳感器的模型做推廣,電纜我找了下大概就是如下圖片的那種,這種接地線有什么標準嗎,大概多粗
ct的使用,是怎么樣的?為什么內橋的0斷路器兩側都加裝了保護用的ct ? 進線的斷路器要兩側加裝CT?一般計量的CT為0.2s 的那0.5呢?5P20的是保護的,但為什么要弄2個呢?求指教
昨天,由于附近居民抗議,紅旗變電站項目再次停工 鄭州文博西路上的紅旗變電站施工,又被附近居民“喊?!绷?。 紅旗變電站是緩解金水區內40多平方公里用電壓力的關鍵。不過,附近居民認為,變電站建在此處不合適。 紅旗變電站怎么了 居民和相關部門的“抗爭” 昨天上午8時許,鄭州市文博西路與科源路口東南角處,數十名市民為制止施工,和路邊工地的工作人員發生爭執,派出所民警和武警巡邏人員趕來維持秩序。這里是規劃建設的紅旗變電站所在處,阻止施工的是附近小區的居民。 昨天下午3時20分許,施工方和市民再次發生爭執,一名老太太因沖突被送到醫院,相關涉事人員被帶走接受調查。 這已經不是紅旗變電站施工首
大家好!我想請問下,國標《電力工程直流系統設計技術規程》DL/T 5044里,關于事故放電初期沖擊放電電流值I(cho),事故放電末期隨機沖擊放電電流I(chm)以及10h放電率電流I10,這3個參數是怎么算出來的,我通篇國標里都沒找到相關計算方法,但做題的時候看答案它就直接列出這幾個參數的數值來了
下面圖片中提到的合閘電流為120A,這120A的電流根據參考答案應為事故放電末期的合閘電流,請教這120A的電流為什么不是事故初期的備用電源投入的合閘電流呢?提前謝謝您的回復。
知識點:蓄電池
我想知道最新的變電站二次設計有些什么內容?大俠,能否提供一個完整的110KV,或220KV,或35KV的施工圖圖紙目錄?
請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
我們單位管轄的一個1600kW×2小電站,它是新改造的,設計院在設計直流系統時,選擇了標稱電壓為12V的閥控式蓄電池,只用了18個,其總容量為100Ah,要求直流電壓為220V,這樣造成在運行中每個電池的端電壓都達到了13V以上,最高的達到了14V,“行標”規定一般標稱電壓為12V的蓄電池的運行范圍為11.7~12.3V之間,這樣的設計合理嗎?蓄電池長期在這樣高的電壓下運行會有什么不良影響?希望哪位高手能不吝賜教,不勝感激。
在使用UPS供電系統的過程中,人們往往片面地認為蓄電池是免維護的而不加重視。然而有資料表明,因蓄電池故障而引起UPS主機故障或工作不正常的比例大約為1/3。由此可見,加強對UPS電池的正確使用與維護,對延長蓄電池的使用壽命,降低UPS電源系統故障率,有著越來越重要的意義。除了選配正規品牌蓄電池以外,應從以下幾個方面入手正確地使用與維護蓄電池: (1)保持適當的環境溫度。影響蓄電池壽命的重要因素是環境溫度,一般電池生產廠家要求的最佳環境溫度是在20℃~25℃之間。雖然溫度的升高對電池放電能力有所提高,但付出的代價卻是電池的壽命大大縮短。據試驗測定,環境溫度一旦超過25℃,每升高10℃,電池的壽命就要縮短一半。目前UPS所用的蓄電池一般都是閥控式密封鉛酸蓄電池,設計壽命普遍是5年,這在電池生產廠家要求的環境下才能達到。達不到規定的環境要求,其壽命的長短就有很大的差異。另外,環境溫度的提高,會導致電池內部化學活性增強,從而產生大量的熱能,又會反過來促使周圍環境溫度升高,這種惡性循環,會加速縮短電池的壽命。 (2)定期充電放電。UPS電源系統中的浮充電壓和放電電壓,
風電場可研設計一般一期設計49.5MW,遠期200MW,升壓站怎么預留設備位置擴容后 中控樓、高低壓配電房及室外配電相應的一個空間變化缺少概念個人感覺200MWhe 49.5MW的主變型號不一,空間占用大致差不多,多幾個接線位置把?小弟不是電氣專業這方面不太懂
16000KVA變電站要用多大截面的YJV-10KV電纜,才能滿足載流量的要求?10KV兩路供電,同時工作,互為備用,當一路電源故障時,自動閉合聯絡開關,由一路電源帶全部負荷。本市供電部門不用35KV變電站。