冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,環境污染問題、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,我們就需要配合用戶,因為不是诵的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差。比如,目前的冷庫建設過程中,屢屢會遇到地圈梁標高不
各位好,請教哈:我在已建的鋼構房屋內(已經驗收了滴)修建冷庫,是否需要重新去有關部門報建呢,當然涉及壓力容器類需要去質監局報備,涉及消防的需要去消防部報備或審核?我擔心沒去報備有啥后果!!! 謝謝!
要從機組選用、制冷方式、保溫性能、管道設計等幾個方面來詳述。 1、冷庫設計方案選擇好的性能機組可以給后期的能耗上節省3-5%/年的費用;
冷庫的建設與節能設計(二) 蒸發器方面 ,目前很多冷庫面對的都是蒸發器面積不足,這樣就導致了壓縮機的吸氣壓力遠遠偏離飽和蒸發壓力,也就是說,機組實際運行的壓力對應的蒸發溫度遠遠低于實際要求,這樣就使得制冷劑的單位容積制冷量減少,壓縮比增大,輸氣系數下降,耗功增加。統計數據表明,蒸發溫度每下降1
現在在很多高速公路建設中,都有建設智慧工地管理系統,因為通過智慧工地的建設能夠讓施工現場管理更加便捷高效。那么一個優質的智慧工地管理方案到底能夠發揮什么樣的作用?下面小編就為你詳細的介紹一下: 1、建筑材料的管理 在每一個工地施工的過程中,都需要使用各種各樣的施工原材料,只有使用這些原材料才能完成現場施工任務,但是這些原材料又不能一次性的采購,因為這樣導致大量的原材料堆積,不僅僅會影響施工,甚至暽能導致一些原材料的性質發生變化,因此必須要分批的采購,而通過智慧工地管理系統就能夠了解到
國家碳達峰試點建設方案
新衛村美麗鄉村建設方案
煙臺低溫冷庫 單層 庫容5000噸,凍結能力50噸/24小時,(均為切割食品),冷加工全部采用凍結設備,加工車間三層為建筑,分為粗、精、深三個加工。總面積10000M2。采用氨制冷。分凍結和冷藏,凍結蒸發溫度—35℃冷藏蒸發溫度—30℃。有人幫忙做一下設計方案嗎(最好包括制冷工藝、機械設備、冷加工設備)。
本帖最后由 stkt29890 于 2015-8-3 18:35 編輯 蒸發器方面,目前很多冷庫面對的都是蒸發器面積不足,這樣就導致了壓縮機的吸氣壓力遠遠偏離飽和蒸發壓力,也就是說,機組實際運行的壓力對應的蒸發溫度遠遠低于實際要求,這樣就使得制冷劑的單位容積制冷量減少,壓縮比增大,輸氣系數下降,耗功增加。統計數據表明,蒸發溫度每下降1℃,耗能增加3-4%。設計人員要注意選擇合適的蒸發面積。 以冷風機為例,目前傳統的DL系列也就是4.5mm片距的冷風機,在水果蔬菜庫的應用當中,就會出現結霜很快的現象,這就需要反復進行化霜,多耗電能不說,也耽誤了食品的降溫,尤其按照以往的做法, 有的設計人員會為用戶選擇電化霜的冷風機,這樣的冷風機的化霜功率比對應的壓縮機功率還要大,化霜產生的熱量還需要壓縮機帶走,這樣一個冷庫就很容易出現反復化霜,庫溫達不到的惡性循環。所以我們現在對于這類的冷庫不會選擇這種片距的冷風機,而是采用6mm
隨著我國農業飛速發展,人們對農產品的要求也越來越高。加上近年來逐漸引起人們重視的食品安全問題,使得人們對農產品的儲藏、流通過程也越來越關注,由此也催生了為農產品在儲藏運輸過程中冷藏保鮮的基礎設備—冷庫安裝熱潮。
涂料檢測實驗室建設在規劃過程中,要考慮涂料產品的特殊性和多樣性,一個完整的涂料檢測實驗室涉及到那些方面呢? 設計要求 通風設計 通風系統設計要根據建筑功能、平面分布及使用要求,綜合技術、經濟、管理等因素,考慮工藝流程、使用情況及有害氣體性質等因素。實驗室通風要求新風全部來自室外,污染的氣體不能在室內循環,要100%排出。 溫濕度控制 實驗室內的氣溫、濕度和氣流速度等,對在實驗室工作的人員和儀器設備有影響,需要適當控制,尤其對于涂料檢測,相關標準對溫度、濕度的控制多有要求,嚴格控制其試驗溫濕度,另外紅外光譜室等精密分析儀器應根據需要對溫濕度進行控制。 潔凈度 室外大氣中的塵埃,借通風換氣過程會進入實驗室,實驗室含塵量過高,會影響檢測結果。特別是在噴涂實驗室內,會直接影向漆膜質量。此外微粒對精密分析儀器的使用有很大的影響,影響設備的使用壽命,甚至可能構成障礙造成其他潛在危險。 基本設施設計要求 1、供電
獸醫實驗室是動物疫病預防控制過程中的重要一環,下面介紹一下各個級別的獸醫實驗室建設方案。 縣(縣級市)級獸醫實驗室 1、選址、布局、內部設施和內部環境等應當符合BSL-1實驗室的要求。 2、實驗室總建筑面積不低于200平方米。 3、實驗室應當分別設置有:解剖室、接樣室、樣品保藏室、血清學檢測室、病原學檢測室、洗滌消毒室、檔案室等。 4、應當配備的儀器設備有:酶標儀、自動洗板機、微量振蕩器、生物安全柜、真空檢測儀、普通離心機、磁力攪拌器、生物顯微鏡、恒溫培養箱、生化培養箱、超聲波清洗器、純水儀、酸度計、高壓滅菌器、普通冰箱、冰柜、恒溫水浴鍋、干熱滅菌器、通風櫥、電子天平(0.001g)、多道移液器、單道移液器、紫外燈等。 地(市)級獸醫實驗室 1、選址、布局、內部設施和內部環境等應當符合BSL-2實驗室的要求。 2、實驗室總建筑面積不低于300平方米。 3、實驗室應當分別設置有:解剖室、接樣室、樣品保
實驗室總體要求 基因檢測實驗室總體設計與要求應參考《分子病理診斷實驗室建設指南(試行)》、《醫療機構臨床基因擴增檢驗實驗室工作導則》、《個體化醫學檢測質量保證指南》、《腫瘤個體化治療檢測技術指南》、《個體化醫學檢測實驗室管理辦法》、《測序技術的個體化醫學檢測應用技術指南(試行)》進行。 基因檢測通用實驗室設計布局 1、通用實驗室標準單元組合設計應滿足使用要求,并與通風柜、實驗臺及實驗儀器設備的布置、結構選型以及管道空間布置緊密結合。 2、通用實驗室標準單元開間應由實驗臺寬度、布置方式及間距決定。實驗臺平行布置的標準單元,其開間不宜小于6.60m。 3、通用實驗室標準單元進深應由實驗臺長度、通風柜及實驗儀器設備布置決定,且不宜小于6.60m;無通風柜時,不宜小于5.70m。 4、由1/2個標準單元組成的通用實驗室,靠兩側墻布置的邊實驗臺之間的凈距不應小于1.60m。當靠一側墻改為布置通風柜或實驗儀器設備時,其與另一側實驗臺之間的凈距不應小于1.50m。
動物實驗室是動物傳染病和動物及其產品相關寄生蟲病的病原體,免疫學,酶學,血清學,分子生物學和生化診斷的專業場所。 動物實驗室級別 一級普通動物(CV),系指微生物不受特殊控制的一般動物。要求排除人獸共患病的病原體和積少數的實驗動物烈性傳染病的病原體。為防止傳染病,在實驗動物飼養和繁殖時,要采取一定的措施,應保證其用于測試的結果具有反應的重現性(即無論不同的操作人員,在不同的時間,用同一品系的動物按規定的實驗規程所做的實驗,都能獲得幾乎相同的結果)。 二級 清潔動物(CL),要求排除人獸共患病及動物主要傳染病的病原體。 三級 無特殊病原體動物(SPF),要求到二級外,還要排除一些規定的病原體。其除菌與滅菌的方法,可使用高效空氣過濾器除菌法、紫外線滅菌法、三甘醇蒸氣噴霧法及氯化鋰水溶液噴霧法。 四級 無菌動物(GF)或悉生動物(GN)。無菌動物要求不帶有任何用現有方法可檢出的微生物。悉生動物要求在無菌動物體上植入一種或數種已知的微生物。 在病理學檢查上,四類實驗
參照標準: 《法庭科學DNA實驗室檢驗規范》公安部GA/T 383-2002 《法庭科學DNA實驗室規范》公安部GA/T 382-2002 《臨床基因擴增檢驗實驗室工作規范》衛醫發[2002]8號文 《臨床基因擴增檢驗實驗室管理暫行辦法》衛醫發[2002]10號文 《臨床基因擴增檢驗實驗室設置標準》衛醫發[2002]10號文附件 《基因檢驗實驗室技術要求》國家質監檢驗總局SN/T 1193-2003 《潔凈室及相關受控環境 - 生物污染控制》國際標準 ISO 14698 《潔凈廠房設計規范》國家標準 GB 50073-2001 《潔凈室施工及驗收規范》建設部 JGJ 71-90 《室內空氣質量標準》國家標準GB/T 1883-2002 《實驗室 生物安全通用要求》國家標準GB 19489-2004 《生物安全實驗室建筑技術規范》國家標準GB 50346-2004 《病原微生物
實驗室工程裝修: 1.針對不同的客戶群,精心研發并提供全木、鋼木、鋁木、全鋼等結構的實驗臺、儀器臺、通風柜、氣瓶柜、藥品柜、器皿柜、天平臺、試劑架、取材臺、傳遞窗、風(貨)淋室、超凈工作臺等,以及與實驗室相關配套的基礎裝備。產品設計風格彰顯人性化、功能化,可滿足實驗室不同環境的要求; 2.提供全程一站式服務即實驗室裝修工程、凈化工程、PVC地板工程、通風系統智能化控制系統工程、氣體酸霧環保處理系統工程、廢液處理系統工程等各個領域,為客戶營造一個功能齊全、安全舒適、綠色環保、全新的現代化實驗室立體空間; 3.提供實驗室規劃設計、技術咨詢。 一.實驗室裝修布局 實驗室的室內環境,由于空間的結構劃分已經確定,在界面處理、裝飾布置、家具設置之前均應以其內部使用方便合理為依據進行布置。 按實驗室的使用功能大致可分為: 準備室(或前處理室)、分析室、儀器室、天平室、微生物室(或潔凈室)、儲藏室等。 布局設計時,在滿足不同功能的實驗
危廢倉庫建設方案規范整理
冷庫建設方案
冷庫建設方案專題,為您提供冷庫建設方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷庫建設方案 相關的專業交流討論,更多冷庫建設方案相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題