(1)錨桿類型規格及性能應與設計相符合,應按施工圖尺寸下料、調直、除污、制造。 (2)插入鉆孔的錨桿要順直,并應除銹,在錨固段部分一般用水泥砂漿防護;錨桿孔外部分需做防銹層,采用在鋼筋表面涂防銹底漆,再包扎瀝青麻布兩層或塑料套管及化學涂料等方法進行防銹。如防銹層局部遭到破壞,應及時加以修復處理。 (3)錨桿放入孔內時需居中,可沿錨桿長度間隔2m左右焊接定位支架。孔位允許偏差±50mm,深度允許偏差+50mm,-10mm。 (4)清孔完畢后應及時安裝錨桿,把預制好的錨桿鋼筋緩慢地送入鉆孔內,定位支架在錨桿下部撐住,插入錨桿時應將灌漿管與錨桿鋼筋同時放至鉆孔底部。預制的錨桿鋼筋應保持順直。 (5)有水地段安裝錨桿,應將孔內水排除或采用早強速凝藥包式錨桿。
(1)待錨桿孔內砂漿達到施工圖標示強度70%以后,方可進行立柱和擋板安裝工作。安裝擋板時,應隨時作反濾層和墻背回填。 (2)擋板安裝前應將飛邊打掉,防止安裝后超出柱頂,對立柱、擋板的倒運、安裝應符合混凝土強度要求并防止碰撞和震動,以免損壞構件。 (3)錨桿擋土墻立柱間距要求正確或用卡尺固定,以使擋板和柱搭接部分尺寸符合施工圖要求;擋板與立柱搭接部分接觸面應保持平整,可填入少量砂漿,避免產生集中受力。 (4)錨桿焊接、錨固及防銹是錨桿施工中的關鍵工序,應嚴格按施工工藝操作。
(1)形成原因。 1)注漿時,拔管速度過快,注漿壓力不夠。 2)未注滿鉆孔。 (2)處理方式。 采用千斤頂拔出錨桿,重新鉆孔,重新注漿。 (3)預防措施。 1)注漿時,嚴格按設計、規范要求的程序進行,拔管速度與注漿速度配套。 2)注漿壓力必須滿足設計、規范要求,當壓力無法達到要求時,應暫停施工,拔出錨桿,查明原因后重新清孔注漿。 3)注漿時,應待排氣管(出漿管)冒出稠漿,并持續保持一定注漿壓力后方能停止。 4)注漿配合比設計時,可考慮摻加鋁粉等微膨脹劑。
1、鉆孔 (1)鉆孔直徑、深度、傾斜度應滿足設計及規范要求。 (2)鉆孔位置應根據設計精確定位,間距不應大于2cm。 2、錨桿 (1)錨桿鋼筋的直徑、長度、順直度應符合設計要求。 (2)錨桿應按設計安裝對中器,保證錨桿位于鉆孔中心。 (3)錨桿頭嵌入肋柱的長度或錨桿頭與面板的連接長度應符合設計要求。 3、注漿 (1)注漿應嚴格按配合比進行,大面積注漿前應進行試注。 (2)注漿壓力符合設計要求,注漿應飽滿。有條件時,應采用錨桿注漿密實度檢測儀檢測注漿密實度。 4、錨錠板及墻體 (1)當現澆肋柱時,錨桿頭嵌入肋柱的長度應符合要求并與骨架鋼筋按設計連接;當采用拼裝面板或肋
(1)按施工配合比采用攪拌機拌制砂漿,隨拌隨用,經過2.5mm×2.5mm的濾網倒入儲漿桶,桶內水泥砂漿在使用前仍需低速攪拌,防止砂漿離析。 (2)壓漿用砂以中砂為宜,配合比一般為1∶1(重量比)、水膠比不大于0.50的水泥砂漿,同時盡可能采用膨脹水泥。為避免孔內產生氣墊,壓漿泵料倉內要始終有一定的砂漿。 (3)采用重力灌漿與壓力灌漿相結合的方法灌注。先將內徑5cm膠管與錨桿同時送入距錨孔底10cm處,用灌漿泵(灌漿壓力為0.3MPa左右)使砂漿在壓力下自孔底向外充滿。隨漿灌筑,把灌漿管從孔底朝孔口緩慢勻速拔出,但要保持出管口始終埋入砂漿1.5m~2.0m。當砂漿灌至孔口時立即減壓為零,以免在孔口形成噴漿。灌漿管拔出后立即漿制作好的封口板塞進孔口,灌漿結束。 (4)砂漿錨桿安裝后,不得敲擊、搖動,普通砂漿在3d,早強砂漿在12h內不得在桿體上懸掛重物。
請問如何設計不設擋土面板的錨桿式擋土墻?就是那種由鋼筋混凝土梁交織成網格一樣護住邊坡,網格交點設錨桿,網格內種植植被的那種。謝謝!
主要表現為坍孔、傾角不符等兩種形式。 (1)形成原因。 1)鉆孔支架固定不牢固,鉆機鉆進過程中位置發生改變。 2)受坡面巖性影響或成孔時間過長,孔內坍孔。 3)空壓機壓力不夠或所配套鉆機過多,無法全部吹出鉆碴。 (2)處理方式。 1)坍孔處理。原孔重鉆,并提高壓縮空氣壓力,增加吹碴能力;嚴重坍孔,應先灌注純水泥漿或水泥砂漿后重新施鉆。 2)偏孔處理。孔內灌注純水泥漿或水泥砂漿,重新施鉆。 (3)預防措施。 1)支架搭設必須牢固可靠,尤其鉆機支架應保證穩定,在鉆機過程中不發生移位。 2)空壓機應與鉆機配套,在破碎巖層中鉆進時應增大吹碴壓力,并且成孔后及時進行下一步工序。
對于懸臂式擋土墻,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,提到”當用墻擋土時,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”。而很多軟件,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,為何?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,因為土本身存在著粘聚力的。不知道大家還有什么看法,不妨說說,謝謝!
我正在設計排水混凝土箱涵,在河道里,沿邊沿布走向。想隔一定距離設置一道錨桿,與河道擋土墻拉著,對箱涵側向起一定的拉結力,不知能否直接在現有擋土墻上設置錨桿拉結????請高手指教,并懇請提出建議。謝謝!!!!!
圖紙簡介: 某邊坡錨桿擋土墻剖面圖,包括基礎的鋼筋圖 投稿網友: rion_chiang 上傳時間: 2013-07-03 圖紙省份:<
圖紙簡介: 4米至12米高度,精心收藏,實際工程用過。 投稿網友: sunruixiang 上傳時間: 2013-11-05 圖紙省份:
圖紙簡介: 9米高擋土墻,資料共享給大家,順便賺一點兒土木幣。 投稿網友: ajaojie 上傳時間: 2013-11-18 圖紙省份:
圖紙簡介: 詳細的擋土墻圖紙,包括毛石擋土墻,懸臂式擋土墻.,歡迎下載 投稿網友: wryer 上傳時間: 2013-12-18 圖紙省
(一) 重力式擋土墻的設計條件與內容 設計條件: 荷載大小、 地質條件、 填土性質、 建筑材料 ; 設計方法: 根據經驗擬定尺寸, 然后驗算; 計算內容: 穩定性驗算: 抗傾覆與抗滑移; 地基 載力驗算; 墻身強度驗算。 (二) 重力式擋土墻的穩定性驗算 1.抗滑移穩定驗算 受力分析: <
按基礎規范附錄L計算的Ka經常是負值,但查表給的都是正值。不知是什么原因,是否和擋土墻的內傾角和圖的摩擦角有什么關系.我的取值a=74,phai=20,c=30,delta=10。不知道各位在計算擋土墻時有什么經驗。一般按什么方法計算,有沒有什么程序復核,謝謝
本人剛做設計不久,而且是在小地方,對于防洪堤的重力式擋土墻有個疑問,想請教請教。 重力式擋土墻,我們現在一般是用干砌石,在計算抗滑穩定時,墻前水位和墻后水位怎么取值,一直沒弄清楚,在沒有地勘的情況下一般怎么取值,因為小工程一般都沒有做地勘的。我現在一般都用理正算,但是就是這個墻前和墻后水位的取值取不來,請懂的人來說說。小女子先謝謝了