1、鉆孔 (1)鉆孔直徑、深度、傾斜度應滿足設計及規范要求。 (2)鉆孔位置應根據設計精確定位,間距不應大于2cm。 2、錨桿 (1)錨桿鋼筋的直徑、長度、順直度應符合設計要求。 (2)錨桿應按設計安裝對中器,保證錨桿位于鉆孔中心。 (3)錨桿頭嵌入肋柱的長度或錨桿頭與面板的連接長度應符合設計要求。 3、注漿 (1)注漿應嚴格按配合比進行,大面積注漿前應進行試注。 (2)注漿壓力符合設計要求,注漿應飽滿。有條件時,應采用錨桿注漿密實度檢測儀檢測注漿密實度。 4、錨錠板及墻體 (1)當現澆肋柱時,錨桿頭嵌入肋柱的長度應符合要求并與骨架鋼筋按設計連接;當采用拼裝面板或肋
(1)錨桿類型規格及性能應與設計相符合,應按施工圖尺寸下料、調直、除污、制造。 (2)插入鉆孔的錨桿要順直,并應除銹,在錨固段部分一般用水泥砂漿防護;錨桿孔外部分需做防銹層,采用在鋼筋表面涂防銹底漆,再包扎瀝青麻布兩層或塑料套管及化學涂料等方法進行防銹。如防銹層局部遭到破壞,應及時加以修復處理。 (3)錨桿放入孔內時需居中,可沿錨桿長度間隔2m左右焊接定位支架。孔位允許偏差±50mm,深度允許偏差+50mm,-10mm。 (4)清孔完畢后應及時安裝錨桿,把預制好的錨桿鋼筋緩慢地送入鉆孔內,定位支架在錨桿下部撐住,插入錨桿時應將灌漿管與錨桿鋼筋同時放至鉆孔底部。預制的錨桿鋼筋應保持順直。 (5)有水地段安裝錨桿,應將孔內水排除或采用早強速凝藥包式錨桿。
(1)待錨桿孔內砂漿達到施工圖標示強度70%以后,方可進行立柱和擋板安裝工作。安裝擋板時,應隨時作反濾層和墻背回填。 (2)擋板安裝前應將飛邊打掉,防止安裝后超出柱頂,對立柱、擋板的倒運、安裝應符合混凝土強度要求并防止碰撞和震動,以免損壞構件。 (3)錨桿擋土墻立柱間距要求正確或用卡尺固定,以使擋板和柱搭接部分尺寸符合施工圖要求;擋板與立柱搭接部分接觸面應保持平整,可填入少量砂漿,避免產生集中受力。 (4)錨桿焊接、錨固及防銹是錨桿施工中的關鍵工序,應嚴格按施工工藝操作。
(1)形成原因。 1)注漿時,拔管速度過快,注漿壓力不夠。 2)未注滿鉆孔。 (2)處理方式。 采用千斤頂拔出錨桿,重新鉆孔,重新注漿。 (3)預防措施。 1)注漿時,嚴格按設計、規范要求的程序進行,拔管速度與注漿速度配套。 2)注漿壓力必須滿足設計、規范要求,當壓力無法達到要求時,應暫停施工,拔出錨桿,查明原因后重新清孔注漿。 3)注漿時,應待排氣管(出漿管)冒出稠漿,并持續保持一定注漿壓力后方能停止。 4)注漿配合比設計時,可考慮摻加鋁粉等微膨脹劑。
錨桿擋土墻的設計計算與施工
擋土墻雖然是一個比較常見的園林元素,但是處理方法卻是豐富多彩,形式變化多樣,希望大家也提供一些擋土墻的資料給大家欣賞。
(1)按施工配合比采用攪拌機拌制砂漿,隨拌隨用,經過2.5mm×2.5mm的濾網倒入儲漿桶,桶內水泥砂漿在使用前仍需低速攪拌,防止砂漿離析。 (2)壓漿用砂以中砂為宜,配合比一般為1∶1(重量比)、水膠比不大于0.50的水泥砂漿,同時盡可能采用膨脹水泥。為避免孔內產生氣墊,壓漿泵料倉內要始終有一定的砂漿。 (3)采用重力灌漿與壓力灌漿相結合的方法灌注。先將內徑5cm膠管與錨桿同時送入距錨孔底10cm處,用灌漿泵(灌漿壓力為0.3MPa左右)使砂漿在壓力下自孔底向外充滿。隨漿灌筑,把灌漿管從孔底朝孔口緩慢勻速拔出,但要保持出管口始終埋入砂漿1.5m~2.0m。當砂漿灌至孔口時立即減壓為零,以免在孔口形成噴漿。灌漿管拔出后立即漿制作好的封口板塞進孔口,灌漿結束。 (4)砂漿錨桿安裝后,不得敲擊、搖動,普通砂漿在3d,早強砂漿在12h內不得在桿體上懸掛重物。
請問如何設計不設擋土面板的錨桿式擋土墻?就是那種由鋼筋混凝土梁交織成網格一樣護住邊坡,網格交點設錨桿,網格內種植植被的那種。謝謝!
附件。個人寫的,請指正。
產品特點: 自嵌式植生擋土墻具有自嵌式景觀擋土墻的所有優點,但是,同第一代自嵌式景觀擋土墻相比,自嵌式植生擋土墻又具有突破性的優點,如下: 1.改善后的內孔造型為水生植物提供了良好的生長空間,為凈化水質創造了條件; 2.塊體間的空隙和生長起來的植物體系將形成天然的魚巢,促進水體生態環境的平衡; 3.塊體本身、水生植物體系、魚蝦等水生動物同組建的生態景觀將更加明顯。 4.改進后的橡膠棒插孔內徑和位置在滿足墻體的穩定性前提下更便于施工。 設計說明: 植生型生態擋土墻除了利用塊體自重及塊體功能的合理性來抵抗墻后土壓力外,最重要的是通過加筋網片的連接作用,使墻體面板系統與墻后回填土形成一個擬重力式當墻結構來抵抗土壓力,并且墻體為開放式柔性結構,對小規模沉降及水位驟降有良好的適應性。墻體的整體穩定性、加筋網片在擋土墻中如何布置及使用長度,都是根據地質報告的具體數據,通過科學的方法驗算出來的,具體為: 1. 外部穩定分析計算 <
主要表現為坍孔、傾角不符等兩種形式。 (1)形成原因。 1)鉆孔支架固定不牢固,鉆機鉆進過程中位置發生改變。 2)受坡面巖性影響或成孔時間過長,孔內坍孔。 3)空壓機壓力不夠或所配套鉆機過多,無法全部吹出鉆碴。 (2)處理方式。 1)坍孔處理。原孔重鉆,并提高壓縮空氣壓力,增加吹碴能力;嚴重坍孔,應先灌注純水泥漿或水泥砂漿后重新施鉆。 2)偏孔處理。孔內灌注純水泥漿或水泥砂漿,重新施鉆。 (3)預防措施。 1)支架搭設必須牢固可靠,尤其鉆機支架應保證穩定,在鉆機過程中不發生移位。 2)空壓機應與鉆機配套,在破碎巖層中鉆進時應增大吹碴壓力,并且成孔后及時進行下一步工序。
我正在設計排水混凝土箱涵,在河道里,沿邊沿布走向。想隔一定距離設置一道錨桿,與河道擋土墻拉著,對箱涵側向起一定的拉結力,不知能否直接在現有擋土墻上設置錨桿拉結????請高手指教,并懇請提出建議。謝謝!!!!!
對于懸臂式擋土墻,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,提到”當用墻擋土時,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”。而很多軟件,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,為何?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,因為土本身存在著粘聚力的。不知道大家還有什么看法,不妨說說,謝謝!
抗滑擋土墻的設計與施工
圖紙簡介: 該工程為某河邊重力式擋土墻全套完整施工圖,本圖紙包括:衡重式擋土墻,以及軟弱地段基礎處理做法、擋土墻防、排設施等圖紙。另外還包含某地擋土墻設計參考資料。 投稿網友: wanyuefeng2006 上傳時間: 2012-
錨桿式擋土墻施工過程
錨桿式擋土墻施工過程專題,為您提供錨桿式擋土墻施工過程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與錨桿式擋土墻施工過程 相關的專業交流討論,更多錨桿式擋土墻施工過程相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題