  • 自動噴水滅火系統的分類

    依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統、干式系統、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,滅火速度快,控火效率高,比較經濟,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統。

  • 關于自動噴水滅火系統的疑問

    想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎?謝謝各位大神的解答。

  • 什么是自動噴水滅火系統

    自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會脫落,開啟噴頭。因此,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,處于常開狀態。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火

  • 關于自動噴水滅火系統的設置

    單體建筑,總建筑高度20.4m,兩層,有地下室(為水箱水泵房),屋面可上人。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡)。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間。 根據規范,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,如果需要依據是什么? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭?淋浴間是不是也要設置?

  • 自動噴水滅火系統的問題

    知識點:自動噴水滅火系統

  • 自動噴水滅火系統設計參數

    1、≥50000紗錠的棉織廠的開包、清花車間:等于或大于5000錠的麻織廠的分級、梳麻車間;服裝、針織高層廠房;面積>1500 m2的木器廠房;火柴廠的烤梗、篩選部位;泡沫塑料廠的預發、成型、切片、壓花部位;為課件,希望能對大家有幫助,可以到這里下載:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/20698.shtml?uid=114897

  • 是否設自動噴水滅火系統

    辦公綜合樓,4246平米,建筑高度22.4米,內電視臺用房頂上兩層,其中含打演播廳200平米,小演播廳100平米各一個(均占用兩層空間);檔案室(240平米左右);其余為普通辦公用房。綜合樓設集中空調系統。請問各位大蝦:是否要設自動噴水滅火系統和火災自動報警系統;或者只是局部設置上述系統。若設置了自動噴水滅火系統,其用水量可以直接從室外管道用水泵抽取嗎???謝謝!!另:設置自動噴水滅火系統和火災自動報警系統經濟上是否劃算?

  • 自動噴水滅火系統設計缺陷:

    1、消防水池(可參見消火栓系統) 2、消防水泵(可參見消火栓系統) 3、穩壓系統 (1)穩壓泵的選型 許多工程中穩壓泵的流量偏大。 (2)穩壓泵的位置 有些設計人員在高位水箱處設置穩壓泵,就近接入自動噴水滅火系統的立管頂部,此種方式存在的問題是:當噴頭受熱爆炸后,閥后壓力降低,穩壓泵啟動后,僅能使濕式報警閥后的管網壓力升高,故不能開啟閥瓣,因此壓力開關沒有訊號啟動噴淋泵。 4、水泵接合器 (1) 水泵接合器的設置 (2) 水泵接合器的設計數量偏少的也較多。 5、減壓裝置的設置 有些設計人員在設計高層建筑物自動噴水滅火系統未予考慮。 6、濕式報警閥 (1) 濕式報警閥的設置 許多工程在設計報警閥的地點時,考慮不周全。 (2) 供水控制閥 有些工程在設計時未設置供水控制閥。7、水流指示器

  • 請教關于自動噴水滅火系統的問題

    我最近做一個工程,地面十三層,地下一層,高度為48.3m。我查《高層民用建筑設計防火規范》(2001年版),其中并不要求做自動噴水滅火系統,但審圖時卻說要做自動噴水滅火系統。請問前輩,像我這個工程確須做自動噴水滅火系統嗎?謝謝!

  • 求助關于自動噴水滅火系統的圖片

    各位同行,我是一名教師,我要講一堂關于自動噴水滅火系統的示范課,需要一些圖片。希望各位幫幫忙!主要有噴頭結構圖、水流指示器工作原理圖等。各位幫幫我吧,如果是同為教師的還希望能為我指點一下這節課課堂設計方面的問題!謝謝了!

  • 是否設自動噴水滅火系統?

    高度不超過50m的綜合辦公樓(二類高層),設有空調系統,是否應設自動噴水滅火系統?《高規》GBGB50045-95沒規定,但《建規》GBJ16-87卻有要求。難道高層比多層防火標準還要低?不知如何掌握?請各位幫忙解決。

  • 自動噴水滅火系統的發展與應用

    自動噴水滅火系統的發展與應用 2005-11-28 轉載 這篇文章被閱讀了< 2 >次 自動噴水滅火系統,簡單地說就是在火災情況下,能自動啟動噴水灑水滅火,以保障人身和財產安全的一種控火、滅火系統。 自動噴水滅火系統發展迄今已有100多年的歷史,最早是以“鉆孔管式噴水滅火系統”的形式出現,逐漸發展成現代的自動噴水滅火系統。隨著技術的發展,現在的噴水滅火系統對火災的反應愈加迅速,而可靠性也得到了很大的提高。特別是對噴頭的研究和發展,使該滅火系統應用更加廣泛。 自20世紀60年代初以來,自動灑水噴頭因能適應各種火災危險場合的需要得到很快發展。主要應用在三個領域:第一是在保護高架高堆倉庫方面。由于在高堆高架倉庫中需要穿透力更強的射流來實施滅火,于是產生了大水滴噴頭。大水滴噴頭的出流,水滴粒徑大,能穿透厚的火焰,到達火源中心,迅速冷卻火源達到滅火目的;第二是在保護人身安全方面,如在幼兒園、醫院、養老院等場所,被保護對象均為一些幼兒或行動不便的老幼病殘者。因此

  • 自動噴水滅火系統監理細則

    自動噴水滅火系統監理細則

  • 自動噴水滅火系統動畫演示

    自動噴水滅火系統動畫演示

  • 室內自動噴水滅火系統安裝

    室內自動噴水滅火系統安裝1 范圍 本工藝標準適用于建筑物、構筑物設置的自動噴水滅火系統工程的安裝。2 施工準備 2.1 接到施工任務后,認真熟悉圖紙及施工現場,發現有影響施工的設計問題時,及時與有關人員研究,辦理洽商手續。按照工程特點確定施工方法,配備相應的勞動力、設備、材料、機具等。同時配備配套的生活、生產臨時設施。 2.2 設備、材料: 2.2.1 自動噴水滅火系統主要設備材料的選用應符合6—l“消防工程安裝的通用要求”的有關內容。 2.2.2 主要設備:噴淋泵,水泵結合器,報警閥及組件,信號控制閥,水流指示器,噴灑頭,氣壓給水裝置,穩壓泵等。其中噴灑頭,報警閥,壓力開關,水流指示器等主要系統組件應有國家消防產品質量監督檢驗中心檢測報告。 2.2.3 一般常用材料:管材及連接件,型鋼,焊條,氧氣,乙炔,厚漆,麻,聚四氟乙烯帶,膨脹螺栓,密封墊,螺栓,螺母,機油,防腐漆,稀料,小線,鉛絲,電池等。 2.3 主要機具,套絲機,砂輪鋸,臺鉆,電錘,手砂輪,手電鉆,電焊機,電動試壓泵等機械。套絲板,管

  • 自動噴水滅火系統設計的體會

    自動噴水滅火系統是現行自動滅火系統中最普遍的一種滅火方式,在我國從七十年代初開始大量應用以來訖今已有二十幾年的實踐。其設計的內容主要包括系統選型、噴頭布置、系統水力計算和供水。在設計中可有些“誤區”值得研究和探討,現對設計過程中的這些問題進行探討。一、 系統選型系統選型是自動噴水滅火系統設計中的首要環節。在這個環節中首先要搞清楚的是哪些場所應該設自動噴水滅火系統。在《建筑設計防火規防》GB50016-2006(以下簡稱《建規》)第8.5條中規定了自動噴水滅火系統的設置場所,而在《自動噴水滅火設計規防》GB50084-2001-2005版(以下簡稱《噴規》)的附錄A中舉例了設置場所火災危險等級。但這兩者之間存在一個問題:在《噴規》中列出的一些設置場所在《建規》中規定需設的場所中沒有。那么這些場所該不該設自動噴水滅火系統呢?筆者認為,《建規》中規定哪些場所應設自動噴水滅火系統,而《噴規》是在確定應設自動噴水滅火系統后,再對這些場所的危險等級進行分類。至于在《噴規》附錄A中有列出而在《建規》中沒規定的場所,筆者認為,可根據當?shù)氐慕?jīng)濟、技術等多方面進行比較后確定是否應設。畢

  • 請教自動噴水滅火系統問題

    有一個電子類的廠區,有2個廠房和一個辦公樓。一個廠房的面積是2020平方米。2個廠房時一樣的。按建筑設計防火規范GB50016_2006的8.5條規定,占地面積大于 1500m 或總建筑面積大于 3000m 的單層、多層制鞋、制衣、玩具及電子等廠房應設置自動滅火系統,請問是一定要設嗎?如果增加防火墻,分為2個分區,每個分區為1010平方米,可以不設置自動噴水滅火系統嗎?:Q

  • 【分享】自動噴水滅火系統介紹

    自動噴水滅火系統由灑水噴頭、報警閥組、水流報警裝置(水流指示器或壓力開關)等組件,以及管道、供水設施組成,并能在發生火災時噴水的自動滅火系統。自動噴水滅火系統分類依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統。閉式系統采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統、干式系統、預作用系統等。濕式系統由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。1. 工作原理:火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,滅火速度快,控火效率高,比較經濟,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內。2. 濕式系統使用范圍:在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建

  • 自動噴水滅火系統的水力計算

    本帖最后由 sccbjs 于 2015-5-26 10:10 編輯 目 錄一、確定系統的用水量二、管網水力計算(一)作用面積法 1.確定危險等級 2.噴頭選型、布置管網 3.確定作用面積 4.計算最不利點噴頭的流量和系統的設計流量 5.配水管網水力計算 6.校核 7.系統所需總壓力(二)特性系數法(沿途計算法) 1.計算公式 2.計算方法

  • 關于自動噴水滅火系統的穩壓問題

    穩壓泵是使消防給水管網的壓力保持穩壓數值,始終處于臨戰狀態,消防用水設備一經使用,即能滿足水壓、水量的要求。一般用于臨時高壓的自動噴水滅火系統,當消防水箱的設置高度不能滿足噴頭水壓要求時,必須設置。    變頻水泵可以作為消防泵用來供消防用水,但不用于穩壓(造價太高)。    氣壓給水設備也用的比較普遍。兼有穩壓泵和增壓泵的作用,既可以用于消火栓系統的增壓又可以用于自噴系統的穩壓。 在上海市工程建設規范“民用建筑水滅火系統設計規程”中,提出了一個穩高壓給水系統的概念,它有別于常高壓給水系統和臨時高壓給水系統,并處于這兩者之間。實際上目前采用的大多數臨時高壓給水系統,按照這份規范的話,大多數可歸入穩高壓給水系統中。同時該規范對穩高壓給水系統中的穩壓裝置(穩壓泵、穩壓罐)的流量、揚程、容量都提出了明確的數據,可操作性很強。

點擊加載更多

自動噴水滅火系統檢測

自動噴水滅火系統檢測專題,為您提供自動噴水滅火系統檢測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動噴水滅火系統檢測 相關的專業交流討論,更多自動噴水滅火系統檢測相關內容請訪問