請問圖紙中的熔斷器和電壓互感器什么用,尤其是電壓互感器,一橫是400V母線
今天看到一份圖紙,電壓互感器的二次回路沒裝熔斷器,而是用了一個三極的自動空氣開關.本人覺得這樣做不可行,請各位發表高見.如果認為行或不行請說明理由!
請各位大俠談談與電壓互感器配套的限流熔斷器如何選用?什么情況下要求選擇0.2A的?什么時候要求選擇0.5A的?根據電壓互感器的額定容量又是怎么計算的?
我廠6.3kv電壓互感器高壓熔斷器易熔斷,檢查互感器未發現異常,更換熔斷器后運行正常,但使用一段時間后又會燒掉,一年要燒斷一、二十根熔斷器,請問是什么原因呢?
請問電壓互感器用的高壓熔斷器如何選擇?看資料上說按照額定電流的1.5倍選擇。那現在電壓互感器很多容量是50VA,按照35kV電壓等級,根據I=S/1.732U,算的的電流為0.0008A。再乘以1.5倍,電流0.0012A。 但是看現在的選擇都是選擇0.2A?請問有沒有朋友知道的 ?可否講解下?謝謝
35kv進線的線路電壓互感器如果是電磁式的那么一般都有隔離閘刀和高壓熔斷器,但是我看到有的線路壓變是用電容式電壓互感器的,在其高壓側并沒有裝設高壓熔絲和隔離閘刀,請問是怎么回事?
哪位用過10kV戶外電壓互感器(自帶熔斷器)? 型號: JZW2-10R 或 JDZ(X)R1-12W 等。問題:如果熔斷器壞了,能否更換熔斷器?還是一個互感器全換了》?
6KV供電系統,大約有10幾個回路,當系統發生接地故障時,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,接地故障解除后,沒再發生。請各位高手指教。
有正規書籍介紹:“用于中性點非直接接地系統的三相電壓互感器,其第三繞組電壓應為100/3V”。就此問題,我翻閱了很多資料,發現漏洞百出。請問后來強手,這里的第三繞組是開口三角形的單個分繞組,還是其串接的三個分繞組?其電壓為什么是100/3V而不是100V?
問問大家電壓互感器的選取,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎?本人對電壓互感器了解很少,希望知道的朋友給以指點。
電壓互感器回路三角怎么理解,為何連上接地,
國標DL/T866 有專門章節說明
電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表。這是為什么???在實際設計中不是很注意到這一點。
請大家幫么看下圖的電壓互感器應該用什么接法,及所表示的含義,謝謝!因為不?,正在學習中。
請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎?次級有沒有開口三角形?
1 鐵磁諧振過電壓可引起電壓互感器一次側熔絲熔斷 1.1 鐵磁諧振產生的原理 在中性點不接地系統中,正常運行時,由于三相對稱,電壓互感器的勵磁阻抗很大,大于系統對地電容,即XL > XC,兩者并聯后為一等值電容,系統網絡的對地阻抗呈現容性,電網中性點的位移基本接近于零。但會對系統產生擾動,如:①單相接地,使健全相的電壓突然升高,電壓升至線電壓;②單相弧光接地,由于雷擊或其他原因,線路瞬時接地,使健全相電壓突然上升,產生很大的涌流;③當電壓互感器突然合閘時,其一相或兩相繞組內出現巨大的涌流;④電壓互感器的高壓熔絲不對稱故障等??傊到y(tǒng)的某些干擾都可使電壓互感器三相鐵心出現不同程度的飽和,系統中性點就有較大的位移,位移電壓可以是工頻,也可以是諧波頻率(分頻、高頻),飽和后的電壓互感器勵磁電感變小,系統網絡對地阻抗趨于感性,此時若系統網絡的對地電感與對地電容相匹配,就形成三相或單相共振回路,可激發各種鐵磁諧振過電壓。 1.2 鐵磁諧振過電壓的危害及現象<
怎樣選擇10KV高壓計量柜內保護電壓互感器的熔斷器?請高手指點
電壓互感器二次為什么要加電磁小開關代替總熔斷器的则如下?電壓互感器二次如果用熔斷器,當二次回路短路時,熔斷器熔斷的時間較長,距離保護由于電壓降低要動?,而且?dòng)作時間較快,斷線閉鎖需要等熔斷器熔斷后才能動作,才能可靠起閉鎖作用,因此保護會誤動作。改用快速的電磁小開關后,在電壓互感器二次回路最遠處短路時,能保證快速的跳開,使斷線閉鎖迅速動作,可靠地閉鎖保護。有的采用電磁開關跳開同時切斷距離保護的直流電源,防止電壓互感器二次短路時距離保護誤動。 當發現電磁開關跳開后,斷線閉鎖發出信號,值班人員應首先將該電壓互感器所帶距離保護停用,然后檢查電壓互感器有無故障,如無故障再手動將跳開的電磁開關再合上。
我公司35KV母線PT為B相接地,已經發生多次PT的B相高壓保險絲熔斷,我們用的是消弧及過電壓保護柜,每次更換高壓保險很麻煩,懇請請教高手,為什么老熔斷高壓保險,是什么原因,怎么解決???[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-6 23:08 編輯 ]
電壓互感器熔斷器
電壓互感器熔斷器專題,為您提供電壓互感器熔斷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電壓互感器熔斷器 相關的專業交流討論,更多電壓互感器熔斷器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度