国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 高分斷能力高壓熔斷器正常情況下是通的還是斷的?

    前兩天換避雷器,用萬用表檢測兩臺避雷器柜內的高分斷能力高壓熔斷器(如圖)6只都不通,下端接電容,按理說應該通才對,不至于6只都熔斷吧,上面的2A表示達到2A就熔斷?還是達到2A以上才導通放電至電容呢?

  • 關于熔斷器分斷能力的疑惑

    請教各位師兄,熔斷器的分斷能力技術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能力會怎樣?

  • 請教:熔斷器分斷能力問題

    如果短路電流大于熔斷器的分斷電流會出現什么情況,難道熔斷絲不斷嗎?如果熔斷絲能熔斷那么熔斷器的分斷能力應該是無限大的才對。這個問題一直想不明白,請高手指點!

  • 低壓熔斷器和斷路器的區別

    低壓熔斷器和斷路器是箱式變電站中常用的電器設備,現就熔斷器和斷路器的保護性能和其他特點進行比較,斷路器則按非選擇型和選擇型兩類分別敘述。 1 熔斷器 (1) 熔斷器的主要優點和特點 ① 選擇性好。上下級熔斷器的熔斷體額定電流只要符合國標和IEC標準規定的過電流選擇比為1.6:1 的要求,即上級熔斷體額定電流不小于下級的該值的1.6 倍,就視為上下級能有選擇性切斷故障電流; ② 限流特性好,分斷能力高; ③ 相對尺寸較小; ④ 價格較便宜。 (2) 熔斷器的主要缺點和弱點 ① 故障熔斷后必須更換熔斷體; ② 保護功能單一,只有一段過電流反時限特性,過載、短路和接地故障都用此防護; ③ 發生一相熔斷時,對三相電動機將導致兩相運轉的不良后果,當然可用帶發報警信號的熔斷器予以彌補,一相熔斷可斷開三相; ④ 不能實現遙控,需要與電動刀開關、開關組合才有可能。

  • 請教低壓熔斷器的選擇問題

    已知低壓側N1 配電回路采用熔斷器保護,回路計算電流為200A,最大的電動機的額定電流為50A,除去最大的電動機以外的回路計算電流為160A,請計算熔斷器熔體的額定電流(計算值)最接近下列哪項數值?(A)210A (B)231A (C)252A (D)273A上面的題目在采用配電手冊下面圖片中的公式計算時,我看參考答案并沒有考慮電動機的啟動電流倍數,我記得以前有專家提及配電手冊下面的公式少乘了一個啟動電流倍數,請教題目中也沒有給出啟動電流倍數,上面的題目如何計算? 提前謝謝您的回復。

  • 低壓熔斷器的直流保護應用

    知識點:直流保護

  • 低壓熔斷器和斷路器的比較和應用

    1. 問題的提出 “都什么年代了,還使用熔斷器!”“熔斷器已經過時了!”這話似乎很有道理,但又是一個實際面對的技術問題。真的,近十多年來,無論是工業建筑、民用建筑和戶外裝置的低壓配電系統設計中,使用低壓熔斷器越來越少,大多數甚至千篇一律地使用低壓斷路器;與之相對應的是低壓配電箱中裝設熔斷器的也大大減少。在低壓配電系統保護電器的應用中,筆者認為這是一個不正確的或不全面的認識。因此,有必要對熔斷器和斷路器(以下均指低壓)進行一些比較和分析,以能更正確、合理地選用這兩種保護電器。 2. 配電線路保護和保護電器的發展 2.1 配電線路保護要求 低壓配電線路,為了防護在發生故障(如過載、短路和接地故障)時危及人身安全(間接接觸導致的電擊),或是線路過熱而導致損壞甚至引起電氣火災,配電線路應有必要的防護措施,以保護線路安全和用電安全。由于低壓配電線路遍布各種建筑以致戶外各處,發生故障的幾率大,而且有大量非專業人員可能接觸,更顯得這種防護特別重要。最主要的防護措施就是在各級配電線路裝設保護電器,

  • 哪里可以查到低壓熔斷器的特性數據?

    要整定380V廠用系統設備保護,MCC和部分電機用熔斷器保護,380V母線段上零序保護用GL-11型,需要選擇GL-11和熔斷器熔斷特性的配合關系,急需查找相關熔斷器特性曲線參數

  • 低壓熔斷器和低壓斷路器的比較

    低壓熔斷器和低壓斷路器比較

  • 低壓熔斷器和斷路器的比較及應用

    低壓熔斷器和斷路器的比較及應用

  • 請教低壓熔斷器的選取計算問題

    昨天供配電專業考試中考了低壓熔斷器的選取問題,在下做的比較糊涂,請教哪位知道哪些書籍中有詳細的講述?如能提供一些相關的資料,那就更好了。提前謝謝您的回復。

  • 低壓熔斷器最大分斷電流?

    平時在選擇低壓斷路器時,必須考慮其極限分斷能力是為了安全的分斷短路電流,使斷路器達到一定的使用壽命,但普通的熔斷器不是一次性的嗎?在達到及超過熔體熔斷電流的時經t時間后熔斷,那熔斷器為什么也要考慮這個最大分斷能力,是不是在超過IOC時,熔斷器不能正常熔斷嗎?請高手賜教!

  • 熔斷器部分范圍分斷能力是什么意思

    第一個字母表示分斷范圍。“g”為全范圍分斷能力熔斷體;“a”為部分范圍分斷能力熔斷體;第二個字母表示使用類別。兩字母組合的熔斷體類別舉例:“gG”為一般用途全范圍分斷能力的熔斷體;“gM”為保護電動機電路全范圍分斷能力的熔斷體;“aM”為保護電動機電路的部分范圍分斷能力的熔斷體。

  • 低壓熔斷器和斷路器 的比較和應用

    低壓熔斷器和斷路器 的比較和應用

  • 低壓熔斷器作用及使用注意事項

    低壓熔斷器不能作為電動機的過負荷保護。 熔斷器的額定電壓必須大于等于配電線路的工作電壓。 熔斷器的額定電流必須大于等于熔體的額定電流。 熔斷器的分斷能力必須大于配電線路可能出現的最大短路電流。 熔體額定電流的選用,必須滿足線路正常工作電流和電動機的起動電流。 對電爐及照明等負載的短路保護,熔體的額定電流等于或稍大于負載的額定電流。 對于單臺電動機,熔體額定電流≥(1.5-2.5)電機額定電流 熔體額定電流在配電系統中,上、下級應協調配合,以實現選擇性保護目的。下一級應比上一級小。 瓷插式熔斷器應垂直安裝,必須采用合格的熔絲,不得以其他的銅絲等代替熔絲。 螺旋式熔斷器的電源進線應接在底座的中心接線端子上,接負載的出線應接在螺紋殼的接線端子上。 更換熔體時,必須先將用電設備斷開,以防止引起電弧 熔斷器應裝在各相線上。在二相三線或三相四線回路的中性線上嚴禁裝熔斷器 熔斷器主要用作短路保護 熔斷器作隔離目的使用時,必須將熔斷器裝設在線路首端。 熔斷器作用是

  • 低壓熔斷器和斷路器的比較和應用1(轉貼)

    低壓熔斷器和斷路器的比較和應用 摘要: 從配電線路的保護要求和保護電器發展的角度,分析和比較了熔斷器和斷路器的主要優缺點。在此基礎上,給出了設計中有關熔斷器和斷路器的選型方案。指出應正確認識熔斷器和斷路器各自的作用和特點,以及他們在不同條件下所發揮的作用。 關鍵詞: 熔斷器 斷路器 選擇性保護 Abstract: In view of protection requirement and development of protective apparatus, the main advantages and shortcoming of fuses and circuit breakers were analyzed and compared. Based on it, the selection of design scheme of fuses and circuit breakers were given out. How to recog

  • 低壓熔斷器和斷路器的比較和應用2(轉貼)

    (2) 主要問題 ① 價格很高,因此只宜在配電線路首端和特別重要場所的分干線使用; ② 尺寸較大。 4. 配電線路特點和保護電器選型 4.1 配電線路特點和對保護電器的要求 (1) 配電系統通常有樹干式和放射式兩類,還有兩者的混合系統。一般樹干式系統的干線較長,對保護電器要求較高,往往需要高檔保護電器,即選擇型斷路器。 (2) 配電線路可分為主干線、分干線和末端線路三種。主干線是從變電所低壓配電屏引出的饋電線,當為樹干式線路,此干線容量很大時,通常使用母干線。 (3) 末端線路是直接連接用電設備,短路或接地故障時,要求盡快甚至瞬時切斷電路,無選擇性要求。 4.2 配電線路故障特點 (1) 短路和接地故障,發生在末端回路多,大約占到90%以上,特別是插座回路更是如此,原因是插頭、插座和移動電器及其導線和接頭等較容易出故障; (2) 就故障類型而言,接地故障多,相間短路少,前者約占80%~90%; (3) 電動機等設備的末

  • 低壓電動機熔斷器的選擇與維護

    實踐證明,熔斷器對于低壓電動機的相間短路、單相短路故障和過載是簡單而有效的保護裝置。但如果熔斷器的型式和參數選擇不當或使用維護不利,同樣達不到預期的保護效果。現對低壓電動機的熔斷器保護在選型和使用方面提出下列注意事項,以供參考。 1選型問題 (1)如果預期短路電流不是太大(如小于4kA),從經濟性角度出發,可優先選用RM10、RL6、RL7系列的熔斷器。一方面,用戶可以方便地自行拆裝熔體。另一方面,它們既可作短路保護又可作過載保護。 (2)如果預期短路電流較大,應選用分斷能力較高的熔斷器,如RT12、RT14、RT15系列的熔斷器。 (3)保護電動機的熔斷器,一般不要求有較大容量和限流作用,而是希望熔化系數適當小些。所以,宜選用鋅質熔體和鉛錫合金熔體。 (4)RM1、RM2和RC1系列熔斷器已經淘汰。所以一般不允許使用瓷插式RC1A系列熔斷器作電動機保護。如受條件限制非用它不可,也只能勉強用額定電流為15A及以下的熔絲,作為75kW以下的電動機的

  • 大家談談對熔斷器的用法吧

    高壓和低壓里,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,二次線圈要熔斷器;控制母線、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話);不過,看有些圖紙有些還是沒有裝的,小型斷路器沒也裝。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!

點擊加載更多

低壓高分斷能力熔斷器

低壓高分斷能力熔斷器專題,為您提供低壓高分斷能力熔斷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓高分斷能力熔斷器 相關的專業交流討論,更多低壓高分斷能力熔斷器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

低壓熔斷器rt18

低壓跌落式熔斷器

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 资阳市| 高陵县| 鄂尔多斯市| 澜沧| 即墨市| 仁布县| 客服| 涞源县| 贵州省| 乐都县| 定结县| 双流县| 加查县| 松滋市| 娱乐| 启东市| 明水县| 多伦县| 府谷县| 许昌县| 阳曲县| 灵川县| 久治县| 绥棱县| 凤阳县| 宁远县| 会理县| 迁安市| 清河县| 冷水江市| 姚安县| 承德市| 定襄县| 满城县| 翼城县| 越西县| 平泉县| 武宁县| 阿克陶县| 扎囊县| 肃南|