前兩天換避雷器,用萬用表檢測兩臺避雷器柜內的高分斷能力高壓熔斷器(如圖)6只都不通,下端接電容,按理說應該通才對,不至于6只都熔斷吧,上面的2A表示達到2A就熔斷?還是達到2A以上才導通放電至電容呢?
1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,過電壓倍數約2~2.5倍,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs
請教各位師兄,熔斷器的分斷能力技術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能力會怎樣?
在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,但是熔斷器的規格怎么選擇啊?首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算?
請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎?如果不能的話,那么10KV電路中的變壓器、電動機、電壓互感器、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,是這樣的嗎?舉個例子,在10KV電路中,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的?
在這種使用情況下,限流型熔斷器在大故障電流下動作,低分斷能力電器之間只能分斷它所允許分斷的小電流,因此需要根據兩者不同的時間-電流曲線配合實現。1/以曲線相交點為分界,限流型熔斷器承擔大故障電流分斷,其他電器承擔正常電流和小故障電流開斷。2/如果其他電器不隨熔斷器撞擊器聯鎖脫扣,則相交點必須大于高壓限流型熔斷器的最小動作電流。3/曲線相交點電流必須小于其他電器的開斷能力。4/當用高壓限流型熔斷器開斷電路時,其他電器必須具有足夠通過短路電流和關合短路電流的能力(校驗該電器的熱穩定、動穩定對應采用其開斷電流、關合電流),這些能力應與高壓限流型熔斷器截止電流和I2t值相適應。5/如果其他電器隨熔斷器撞擊器聯鎖脫扣,例如負荷開關,則要求負荷開關允許的轉移電流值大于熔斷器的最大轉移電流值。
在工業與民用配電設計手冊(第三版)P204有如下一段描述,請問實際使用中高壓熔斷器需要降容嗎? 根據西安熔斷器制造公司提供的資料,當三相高壓熔斷器安裝在封閉的箱體中,這時熔斷器額定電流必須減少15% 使用;對于安裝在不封閉柜體中的三相熔斷器,其額定電流必須減少10% 使用。在上述兩種情況下,當高壓熔斷器的額定電流小于20A 時可不考慮降容
高壓限流器是一種特殊的限流熔斷器, 滿足不同于傳統限流熔斷器大電流的應用需求, 由 EPRI 在 1970 年代后期開發 , 1985 年推出 G&W 制造的第二代產品,4
請教各位大俠,接地開關有什么用,符號DJN-12怎么理解?高壓熔斷器具體起什么作用,其符號XRNP-10怎么理解?請各位大俠賜教。
1 高壓交流熔斷器的定義和分類 熔斷器是電力系統中過載和短路故障的保護設備。其原理是當電流超過給定值一定時間,熔化一個或幾個特殊設計配合的熔件,分斷電路的器件。它具有結構簡單、體積小、價格便宜、維護方便、保護動作可*和消除短路故障時間短等優點。其分類一般如表1所示。 表1 熔斷器分類表 分類方式 分類名稱 性能 限流式、非限流式 保護范圍 一般、后備、全范圍 熄弧方式 角壯式(大氣中熄弧)、石英砂填料、噴射式、真空等 安裝場所
高壓熔斷器停電操作,水平排列時,先拉中間相,后拉邊相。為什么?請各位朋友多多指教。謝謝。 高壓熔斷器停電操作,豎直排列時,先拉開上相,再拉中相,最后拉下相。為什么?請各位朋友多多指教。謝謝。
如果短路電流大于熔斷器的分斷電流會出現什么情況,難道熔斷絲不斷嗎?如果熔斷絲能熔斷那么熔斷器的分斷能力應該是無限大的才對。這個問題一直想不明白,請高手指點!
隨著10KV環網柜的應用日益廣泛,作為環網柜核心保護元件-高壓限流熔斷器的質量也越來越引起大家的注意,特別是保護變壓器的XRNT-12型熔斷器,是變壓器的第一保護神。然而現在市場上的質量良莠不齊,導致熔斷器爆炸、越級跳閘的事故頻發。 于是,樓主不禁有這樣的疑問:衡量10KV高壓熔斷器質量好壞的標準有哪些?有哪些決定要素? 是熔斷體的電阻嗎?我司現在用過的就有3歐姆的還有40多歐姆的,到底哪個質量好? 歡迎大家暢所欲言!
本帖最后由 r00092137 于 2015-10-22 01:30 編輯 保護電壓互感器型號RN2-10/0.5的高壓熔斷器0.5A的額定電流是根據什么選出來的?這個參數起什么作用?謝謝!
易賣工控網12月2日訊,高壓熔斷器的用途、種類以及使用要點了解一下。 戶內高壓熔斷器全部是限流型熔斷器,其主要部分為熔管和熔體,熔管內配置有瓷柱,瓷柱上等間距繞有熔體,熔管的兩端配置有壓帽,其間填充有石英砂 以RN1型為典型代表的設計序號為奇數系列的熔斷器,用于3~35kV的電力線路和電氣設備的過載和短路保護;以RN2型為代表的設計序號為偶數系列的熔斷器,專門用于保護3~35kV的電壓互感器,用于對高壓電壓互感器的過載及短路保護。
負荷開關+熔斷器組合叫作“FC”,現在很少用,要考慮最大短路電流,滿足熔絲開斷曲線:額定電流-開斷電流曲線。如果額定電流很小短路電流很大,熔絲不能滅弧會造成更大的事故,就不能用FC,如水電廠的廠用變壓器就不能用FC。熔絲的選用原則是:額定電流*裕度系數。 熔絲以開斷速度快,毫秒級別,在短路電流未達到最大值已開斷,使設備不受大電流沖擊而更好地保護設備,所以熔絲在低壓系統廣泛應用,但6KV-66KV很少使用,原因就是熔絲的選擇非常困難。 凱利公司的專利產品--高壓限流熔斷組合保護裝置(網頁:http://www.kailikeji.com/prod.asp),解決了熔絲不能滅弧的技術難題,克服了熔絲難選擇的問題,使熔絲只要按變壓器額定電流選擇。
施工現場突然停電,電工打開箱變的低壓開關柜重新將開關推上,但是無法正常送電,施工現場用電為一630KVA的臨時箱變,后到現場查看發現是現場箱變上方架空的一高壓熔斷器燒毀掉下來,后查各施工單位的用電情況,均沒有故障,請問,這應該是什么原因引起的呢?
美變中高壓熔斷器的選擇有一臺400KVA的組合變壓器,允許過載1.5倍使用3小時,請問高壓限流熔斷器熔絲該選多大,插入式熔斷器熔絲又該選多大的電流?
有個問題想請教下各位老師。如果是誤操作引起變壓器高壓側RN熔斷保險爆掉,請問可以直接將其更換之嗎?所謂誤操作是:如果在由發電機供電轉為市電時未將發電機電柜空開關斷開,直接合上變壓器低壓負荷開關送電,則引起高壓熔斷器爆掉。