前兩天換避雷器,用萬用表檢測兩臺避雷器柜內的高分斷能力高壓熔斷器（如圖)6只都不通,下端接電容,按理說應該通才對,不至于6只都熔斷吧,上面的2A表示達到2A就熔斷?還是達到2A以上才導通放電至電容呢?
高壓和低壓里,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,二次線圈要熔斷器;控制母線、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話);不過,看有些圖紙有些還是沒有裝的,小型斷路器沒也裝。大家談談對自己擞觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!
有朋友分享說,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,電路出現問題保險絲會直接燒掉,得更換新保險絲。 現在領導規定,每燒一個保險絲,直接把燒掉的更換成空氣開關。空氣開關比這種保險絲好用多了,電路有問題直接跳閘,排除故障后拉閘即可,不用更換新的,省事身心省費用。你認為這樣改可行嗎? 電友A:不能替代,保險還有一個重要作用是分斷Ｕ開跳閘有時候不能徹底分斷?諝忾_關觸點黏連,在發生短路時是很恐怖的。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的。保險絲一般有三種,快速.普通和延時。各自的保護對象不同,另外他的極限分斷電流很大￥作溫度范噃大于空氣開關,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,體積遠小于空氣開關。價格便宜,綜合性價比高。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,保險絲不需要那么大電流就能熔斷。
不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?
在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,但是熔斷器的規格怎么選擇啊?首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算?
請教各位師兄,熔斷器的分斷能良術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能刘?
有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,前天我給它送電大約一個小時左右,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題!因為是兩臺變壓器一用一備,一直是用另一臺供的電沒問題!請高手指教!!!
我們廠里是10KV。我們用了一節電容柜做自動無功補償。里面有12只電容,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝
請問有賣這種熔斷器的嗎?請聯系13802235014李
1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,這是因為限流式熔斷器滅弧能淋強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷Ｂ使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,過電壓倍數約2~2.5倍,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs
QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,造成了事故的發生。
請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎?如果不能的話,那么10KV電路中的變壓器、電動機、電壓互感器、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,是這樣的嗎?舉個例子,在10KV電路中,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的?
如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
所謂熔斷器,根據這么名字也能明白個一二,即熔化、斷開的器件。其作用原理非常簡單:我們知道,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,同時會使導電線發熱。如果電路中沒有熔斷器來保護,那么很可能就燒壞用電設備了。 為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電?dāng)發生短路、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫、達到熔點熔化、斷開而失去鏈接切斷了電流。從而保護了用電設備。保險絲大保險管家應該聽說過,那便是熔斷器了。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部。 高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒。其主要應用于高壓環境下,如高壓輸電線路、變壓器、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用。
知識點:慣性熔斷器
熔斷器產品與斷器產品的優勢主要表現在: 電學特性:——高分斷能力特性：MB 熔斷器隔離開關的分斷能?80kA和120KA。其在實驗室中是以200KA 短路電流進行分斷能羪試的。完全滿足現實工業,電力中可能出現的最高短路情況。相同分斷能力的斷路器不僅價格昂貴而且體積過大。斷路器分斷能力分別(如200A,通常的分斷電流?0KA 或20KA。在設計當中,單方面采用斷路器保護,為滿足高短路電流保護功能,不得不將斷路器的電流等級擴大到很大,甚至1000A或1500A,才能夠達到30KA的分斷能力；禵到4000A 才能達到60KA的分?jǐn)嗄芰ΑR虼耍S须娐吩O(shè)計趨向大電流,復雜化(考慮到分段選擇性),而帶來成本過高,控制復雜,維護繁瑣等問題。——可帶負荷操作熔斷器隔離開關不同于我們國內其他的熔斷器組合產品,如熔斷器隔離組或隔離熔斷器組,后者在標準中明確規定是不可帶負荷操作的。因為熔斷器隔離開關不僅僅是隔離器,而是將高分斷能力熔斷盬o(hù)和隔離和開關三者合為一體,作為開關功能,
為什么FKRN12-12型壓氣式負荷開關,在配熔斷器時,最大只能配100A?事實上熔斷器200A的都有啊,而有的負荷開關(比如真空負荷開關)就可以配160A,怎么會這個區別呢?
民用建筑電氣設計規范上要求"不宜大于400kVA’實際上國標交流高壓負荷開關-熔斷器組合電器中額定電流值規定的到了400A,附錄舉例中是1250kVA的(125A熔體),而很多廠家的樣本上也提供了1600kVA的變壓器,不知道2500kVA的可不可以用這種方式保護呢?
高壓熔斷器停電操作,水平排列時,先拉中間相,后拉邊相。為什么?請各位朋友多多指教。謝謝。 高壓熔斷器停電操作,豎直排列時,先拉開上相,再拉中相,最后拉下相。為什么?請各位朋友多多指教。謝謝。
請教各位大俠,接地開關有什么用,符號DJN-12怎么理解?高壓熔斷器具體起什么作用,其符號XRNP-10怎么理解?請各位大俠賜教。
高分斷熔斷?/p>