永磁式真空斷路器和永磁式交流接觸器的特點
求12KV以上(使用電壓13800V)-24KV、60Hz真空斷路器、接觸器、電壓電流互感器,3000米使用。型號、價格。聯系:[email protected],027-87530823,劉先生
請問誰有關于電動機出線柜中用真空接觸器的綜合保護繼電器的設計原理圖嗎能提供一下嗎或者能告訴我設計思路嗎尤其是合分控制回路
型號/規格 電流 電纜 接觸器 斷路器D型 電動機保護器 2用1備 漏電斷路器18KW 36A 10mm2 CJX2-50A CDB2-80A JD-5B 25mm2 DZ20LE-125A7.5KW 15A 4mm2 CJX2-25A DZ4763-32A JD-5B 10mm2 DZ4763LE-50A4KW 8A 2.5mm2 CJX2-12A DZ476316A JD-5B 4mm2 DZ4763LE-25A1.1KW 2.2A 1mm2 CJX2-09A DZ4763-6A JD-5B 0.75KW 1.5A 1mm2 CJX2-09A DZ4763-3A JD-5B
昨天擺弄交流接觸器的時候發現,它與一些小容量的低壓斷路器有很多地方是相同的,那么在實際應用中,它們兩可以互換嗎?例如交流接觸器當低壓斷路器使用。
今天看書,突然看到高壓真空接觸器,因本人從來沒接觸過這東西,特想來問問各位師傅們,這設備是起什么作用的啊?干什么用的,在什么場合用.
一6kv電動機,正反向運轉,采用兩組6kv真空接觸器控制。正向運行時偶爾跳電,反向運行10次跳一次。經檢查正向真空接觸器真空管損壞,后將正向真空接觸器全套更換為新的。但仍出現相同情況,請問怎么辦?電動機功率200kw,繞線式8級串電阻調速。配電柜采用過流繼電器保護,電流互感器75/5,整定值:4a,2倍,2秒。
1、環境溫度:周圍空氣溫度最高不超過 + 40℃, 且在 24 小時的平均值不超過 + 35℃,周圍空氣溫度最低不低于 -15℃。 2、海拔高度:安裝地點的海拔高度,對于低壓類開關元件和高壓類開關元件中的低壓元件不超過2000米,對于高壓類開關元件不超過1000米。3、相對濕度:大氣的相對濕度在周圍空氣溫度為 + 40℃時不超過 50%,在較低的溫度下允許有較高的相對濕度,日平均不大于 95%,最濕月的平均溫度為 + 20℃時,月平均最大相對濕度為 90%,已考慮因溫度變化發生在產品表面的凝露。 4、工作環境:無雨雪侵襲、明火、爆炸危險、化學腐蝕及強烈振動的場合。5、污染等級:III級,有導電性污染,或由于凝露使干燥的非導電性污染變為導電性。
1、接觸器由磁系統、接觸系統、和輔助觸頭組成。 2、接觸器為立體結構布置,上部為接觸系統,下部為電磁系統。 3、磁系統由線圈、鐵心和整流裝置組成,裝在用鑄鋁合金制成或用DMC制成的底座內。 4、接觸器為平面結構布置,左部為接觸系統,右部為電磁系統。 5、接觸系統由動、靜觸頭和真空滅弧室組成,裝在用絕緣材料制成的基座內。 6、真空滅弧室采用新型觸頭材料一次封排,電磁系統采用直流雙線圈。
高壓真空接觸器應用和維護 1高壓真空接觸器用于交流50Hz,主回路額定工作電壓1140V、660V、380V的配電系統。供頻繁操作較大的負荷電流用,在工業企業被廣泛選用,特別適用于環境惡劣和易燃易爆危險場所。 2高壓真空接觸器的檢查與維護: ①高壓真空接觸器的真空管滅弧室的維護工作與真空斷路器基本相同,可結合被控設備同時進行維護。 ②高壓真空接觸器應進行定期檢查: 1每半年檢查一次真空管的開距和超距; 2每年檢查一次其動作性能; 3每季度應檢查一次輔助觸點有無損傷脫落; 4每1~2年用耐壓試驗法檢測真空滅弧管的真空度。 ③維護: 高壓真空接觸器的維護工作除真空滅弧管外,其它項目均與電磁式接觸器相同
對高壓真空接觸器和斷路器分合閘線圈工作電壓的要求,什么標準上有介紹,能否傳一個上來?二者的最小工作電壓與額定電壓是什么關系,以分閘線圈為例,若在線圈兩端電壓只有額定電壓的50%,能否正常分閘,工作可靠嗎?
1.真空斷路器結構簡圖 下圖為我公司生產的ZN28A-12型真空斷路器的結構圖,圖一和圖二分別為正面和側面視圖。真空斷路器的主要部件及名稱說明見標注1-16。 1.開距調整片 16.連接彈簧或電磁操動機構的大軸圖一、ZN28A-12型真空斷路器外型圖(正面) 2.觸頭壓力彈簧 3.彈簧座 4.接觸行程調整螺栓 5.拐臂 6.導向板 7.螺釘 8.導電夾緊固螺栓 9.下支座 10.真空滅弧室 11.真空滅弧室 12.上支座 13.絕緣子固定螺絲 14.絕緣子 15.螺栓 16. 連接彈簧或電磁操動機構的大軸
2-4真空斷路器的安裝和調試1.安裝要求(1)安裝前的各零件、組件必須檢驗合格。(2)安裝用的工位器具、工具必須清潔并滿足裝配要求。緊固件擰緊時應使用呆扳手或梅花、套筒扳手,在滅弧室附近擰螺絲,不得使用活扳手。(3)安裝順序應遵守安裝工藝規程,各元件安裝的緊固件規格必須按設計規定采用。特別是滅弧室靜觸頭端固定的螺栓,其長度規格絕不許弄錯。(4)裝配后的極間距離,上、下出線的位置距離應符合圖樣尺寸的要求。(5)各轉動、滑動件裝配后應運動自如,運動磨擦處涂抹潤滑油脂。(6)調整試驗合格后應清潔抹凈,各零部件的可調連接部位均應用紅漆打點標記,出線端處涂抹凡上林并用潔凈的紙包封保護。 2.安裝真空斷路器的裝配以ZN39(見圖三)為例,一般可分成三個部分安裝,即前部、上部和后部。前部安裝順序是:骨架入位→支柱絕緣子→水平絕緣子→托架→下母排→滅弧室與并排絕線桿→上母排→導電夾軟連接→觸頭彈簧座滑套→三角拐臂。上部安裝順序是:主軸及軸承座→油緩沖器→絕緣推桿。后部安裝順序是:操動機構→分閘
新手求教,現在低壓斷路器中用得比較多的是框架式和塑殼式斷路器,但是在某些廠家的產品中也能看到有帶永磁機構的低壓真空斷路器,不知道這種斷路器的前景怎么樣,請教一下各位,有人對低壓永磁真空斷路器熟悉的嗎?能否給我講解一下這種斷路器的相關應用和知識。萬分感謝
真空斷路器是電力系統中普遍使用的高壓電器,其核心部件是真空滅弧室,由于滅弧室是以真空條件作為工作基礎的,所以它不象油開關,SF6開關那樣容易檢測其質量。傳統上,真空斷路器用戶判斷滅弧室真空度的方法是工頻耐壓法,這種方法只能粗略判斷真空度嚴重化的滅弧室。 將滅弧室的兩觸頭拉開一定的開距,施加脈沖高壓,將電磁線圈環繞于滅弧室的外側,向線圈通以大電流,從而在滅弧室內產生與高壓同步的脈沖磁場,這樣在脈沖磁場的作用下,滅弧室中的電子做螺旋運動,并與殘余氣體分子發生碰撞電離,所產生的離子電流與殘余氣體密度即真空度近似成比例關系。對于不同的真空管,在同等真空度條件下,離子電流的大小也不相同,當測知離子電流后,通過離子電流一真空度曲線,由計算機自動完成真空度的計算,并顯示真空度值。
前幾天做設計,甲方要求在配電室分層控制全樓照明,我直接把總箱子放在配電室里,用斷路器控制。可是總工說,在斷路器后面加交流接觸器就可以了。我不太明白,以前也沒用過。是不是有接觸器就可以加按鈕在箱子外面直接控制了?要不要畫2次圖?那位大哥有類似的圖紙,給一份參考一下阿。我的郵箱[email protected],qq15200332.
無錫市南方電器制造有限公司作真空電器的專業廠家,有CKG、JCZ系列真空接觸器及組合電器,電話:0510-88796258-8003 虞國平
上海傳奇電器有限公司代理GE真空接觸器、交流接觸器,直流接觸器等低壓電器,品質保證,產品符合以下標準:·GB/T14808 交流高壓接觸器和基于接觸器的電動機啟動器·IEC60470·GB/T11022 高壓開關設備和控制設備標準的共有技術要求·IEC60694·GB15166.2 交流高壓熔斷器 限流式熔斷器·IEC 282-1技術參數:額定電壓 7.2KV 12KV額定工頻耐受電壓 32KV 42KV額定雷電沖擊耐受電壓(峰值) 60KV 75KV額定頻率 50(60)Hz額定電流 取決于熔斷器的額定電流額定預期短路開斷電流(有效值)50KA額定預期短路關合電流(峰值) 125KA最大交接電流 3200A機械壽命(機械自保持) 30萬次機械壽命(電氣自保持) 250萬次
西門子3RT12系列真空電流接觸器 一、概述(1)標準: *IEC 60947-1, DIN EN 60947-1, *IEC 60947-4-1, DIN EN 60947-4-1, *IEC 60947-5-1、DIN EN 60947-5-1(輔助開關)(2)UC 操作: *接觸器可在 AC(40 ...60 Hz)及 DC 下運行。 *有兩種類型點此操作可供選用: 常規操作機構,型號 3RT12..-.A 固態操作機構,型號 3RT12..-.A (3)可抽出線圈: *為了便于更換線圈,如,如果應用場合變化,在激活脫口機構后,可向上將磁性線圈拉出,然后用另一個一樣大小的線圈替換。(4)真空斷路器: *和 3RT10 接觸器相比-主觸頭在大氣壓條件的空氣中運行-3RT12 真空接觸器的觸頭間隙包括在密封導電
一臺10kv的240kw的高壓電機,由于操作比較頻繁,甲方想用10kv的真空接觸器配電,不知有誰用過這種產品?性能如何?價格怎么樣?一臺大概多少錢?謝謝!