空調室內機經過1-2年的使用,產生的部分冷凝水會在陰暗潮濕水盤里存留,導致各種病菌的滋生,產生異味,同時粘稠物會堵塞冷凝水排水管,冷凝水就會從滴水盤中溢出,造成天花板泡頂損失。那么,你知道該如何避免這種現象的發生嗎? 中央空調應對季節性停機時,建議做好全面清洗工作。清洗中央空調過濾網時,將過濾網抽出來,最好用吸塵器把上面的塵土吸干凈,也可以用清水沖洗干凈。晾干后裝入空調使用。對塵土較多的環境,過濾網應該經常清洗,以免灰塵太多堵死出風口,而影響制冷效果。清洗好后只開空調器的風機,運轉約2至3小時,使空調器內部干燥,祛除濕氣。
請教各位一下,大金室內機排水管管徑為32mm,按照設計手冊上講的,與室內機連接的冷凝水管管徑要與對應室內機的排水管管徑一致,但是根據規范和大金設計手冊上冷量估算得到的管徑均比32mm小,甚至估算出的3臺室內機冷凝水匯流后的管徑才為25mm,我想問一下,匯流管管徑比排水管小,這樣合理嗎?大金設計手冊上原話說了:冷凝水集中后的管徑一般應大于匯流前的管徑。。。
空調冷凝管管徑一般怎么定啊,請大家講一講
請教,排水橫支管的管徑根據什么確定?比如,有15個坐便器,9個蹲便器的污水管管徑用多少?另有15個洗臉盆,15個淋浴器的廢水管管徑多少?
請教HDPE排水管管徑用De還是DN標注?從50到300的應該怎么表示?跟U-PVC一樣嗎?UPVC管子分別是De50、De75、De110、De160、De315,HDPE是怎么表示呢?
請教下各位大佬,這種排水管提前變徑有什么說法嗎?我個人覺得是設計在
一般商鋪采用分體式空調,分體式空調的排水主要為室內機的冷凝水排水,室外機也有少量的溶霜水。為了防止室外檢查井或者暗溝內的臭氣順著冷凝水管道進入室內,空調冷凝水排水要求做間接排水處理,一般可采用排入室外雨水口(上海為 13#溝頭)、雨水溝明溝或者排入地下室集水坑的方式。
現在做設計都得做出空調冷凝水管道系統,可是并沒看到過相關的規范和規定,好象大家做的時候都很隨便,憑經驗,原來怎樣做就怎樣做……不知有沒有如何做的相關規定?
當前,高層建筑越來越多,對于南方空調的設置必不可少,這就涉及如何設置空調冷凝水管的問題。對于空調室外機空調板為重疊式時,又如何處理? 1、空調冷凝水管的接口是采用三通加彎頭、只加斜三通,還是在板上設地漏更好? 2、對于空調板為重疊式,是在每層板上均設排水接口,還是僅在本樓層最低空調板出設接口? 請個位大師探討!
我一般是設De50立管,距樓面1。9m處設一個斜三通(適用掛機),空調板上再設一個地漏。立管下端接至散水,最上端就是一個斜三通,也不需通氣帽
空調的冷凝水排水干管末端是否需要做通氣管(集中排水)?按照給排水專業,排水管(有多個支管)末端要裝透氣管,排氣和保持水流暢通我現在所看到的一個工程中,施工單位也做了空調排水管的通氣管但設計師說不需要,要求全部封死,還擔心今后會從通氣管溢水,破壞天花大家在工程中是怎么來處理排水問題的?
[請教]蒸汽管道的余壓冷凝水管管徑的選擇,采用什么方法? 供熱課本的方法,計算起來很麻煩.陸耀慶的<實用供熱空調設計手冊>P250頁有個表1,表2,查出的管徑是否正確?大俠們都采用什么辦法?大俠們一版怎么選.
目前,中央空調市場品牌眾多,然而對于空調冷凝水提升泵的作用,各品牌和商家介紹不一,用戶對提升泵的好處也認識不到位,因此,居想網今天就冷凝水提升泵的作用和運行原理做一下知識更新。 冷凝水提升泵具備三個重要特點: 第一、能提高排水通暢性,防止房屋泡頂。沒有水泵的空調內機,只能做自然排水,自然排水的缺點是容易排水不暢,或者排水不干凈,空調的進場施工在吊頂施工前端,木工施工時如果不能保證空調前期所設立的排水坡度,吊頂之后空調管線就屬于隱蔽工程,等設備運行起來后,沒有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌進去接水盤,而這些在吊頂被冷凝水泡壞之前都是無法發現的,吊頂泡壞才能發現空調漏水,這時候再處理問題就會勞心勞力,存在大面積的修復,從而破壞房屋原有的裝修,要想重新修復裝修到原有的質量和風格是很難的。影響到用戶的居住心理,甚至于用戶可能無法消除重新恢復裝修所帶來的心里傷害。 第二、能消除冷凝水積壓,防止二次污染??照{運轉期間產生的冷凝水,如果不能及時排出,則會在屋頂排水管內存在積壓,由于屋內始終存
客廳天花不做吊頂,在天花四周貼石膏線,在石膏線下面安裝1.5P壁掛式空調內機(內機高度為28CM),請問該空調的排水管口離空調內機底部多少CM為宜。如圖所示。
空調系統水系統管徑計算時,一般采用經濟流速計算,而在 P1989中說明“計算管道壓損時單位比摩阻宜控制在100-300pa/m,最大不宜超過400”,若按照經濟流速確定管徑,計算得到的比摩阻遠遠小于手冊中規定值(100-300pa/m)?各位專家如何看待這個問題。另外手冊中推薦采用給排水規范中經濟流速計算,我計算了一下,按照這個流速計算管徑要比《民用建筑空調設計》中經濟流速計算管徑大兩倍?管徑計算時究竟選擇那本資料上的經濟流速比較合理?