現在做設計都得做出空調冷凝水管道系統,可是并沒看到過相關的規范和規定,好象大家做的時候都很隨便,憑經驗,原來怎樣做就怎樣做……不知有沒有如何做的相關規定?
我一般是設De50立管,距樓面1。9m處設一個斜三通(適用掛機),空調板上再設一個地漏。立管下端接至散水,最上端就是一個斜三通,也不需通氣帽
當前,高層建筑越來越多,對于南方空調的設置必不可少,這就涉及如何設置空調冷凝水管的問題。對于空調室外機空調板為重疊式時,又如何處理? 1、空調冷凝水管的接口是采用三通加彎頭、只加斜三通,還是在板上設地漏更好? 2、對于空調板為重疊式,是在每層板上均設排水接口,還是僅在本樓層最低空調板出設接口? 請個位大師探討!
一般商鋪采用分體式空調,分體式空調的排水主要為室內機的冷凝水排水,室外機也有少量的溶霜水。為了防止室外檢查井或者暗溝內的臭氣順著冷凝水管道進入室內,空調冷凝水排水要求做間接排水處理,一般可采用排入室外雨水口(上海為 13#溝頭)、雨水溝明溝或者排入地下室集水坑的方式。
空調的冷凝水排水干管末端是否需要做通氣管(集中排水)?按照給排水專業,排水管(有多個支管)末端要裝透氣管,排氣和保持水流暢通我現在所看到的一個工程中,施工單位也做了空調排水管的通氣管但設計師說不需要,要求全部封死,還擔心今后會從通氣管溢水,破壞天花大家在工程中是怎么來處理排水問題的?
現在的住宅建筑基本上都預留了空調機的位置,也都做了空調冷凝水排水立管(明裝或暗裝),但是建筑給水排水規范規定,空調冷凝水應間接排水,空調冷凝水接到雨水檢查井是不算間接排水的(審圖公司意見),這樣的話,接到雨水口算不算?請教各位前輩,有什么辦法可以處理好這個問題
當空調開始工作時, 空調總是要產生大量的冷凝水。空氣中濕度越大, 冷凝水產生的量也就越大。 隨著現代建筑事業的發展, 人們對房屋的設計要求越來越高, 這一問題在天花嵌頂空調機上變得越來越突出,建筑設計中空調冷凝水提升排放的需求日趨重要。在空調冷凝水液位控制方面具有多年豐富經驗的上海西創商貿有限公司主營歐美國家的空調冷凝水控制裝置的代理銷售和技術咨詢, 擁有服務CARRIER, AIR WELL, CEAT, DAKIN,HAIER,McQUAY, MIDEA等空調類客戶的專業經驗, 提供的空調冷凝水提升排放產品, 解決了以上諸多困擾。這一系統包括水位檢測控制及泵體兩部分。水位檢測部分裝在積水盤中。當水面上升到一定位置, 檢測部分發出信號給控制電路, 自動控制水泵排水。 萬一冷凝水在積水盤中處于危險高位, 水位檢測控制系統可立即切斷空調電源, 停止工作。 等正常時又可自動恢復。這一裝置的優點如下:1、 排水提升泵易于安裝, 而且不存在水位差的要求, 安裝高度可任由安裝者選擇, 解決了建筑設計及工程安裝中的標高
1、一個30多平方的客廳和一個20多平方的臥室,空調室外機必須放在一個室外空調板上,且不能垂直上下放。問,空調板自少要多長?2、高層空調冷凝水管用DN32或DN40的排水管是否需要用伸縮節,我發現市場上好像沒有這么小的伸縮節!謝謝解答!
28層高層塔式住宅,一層10戶,外墻保溫為3cm聚氨酯現場發泡,外墻干掛大理石,其中6處空調外機位下方為600mm寬梁,這6處冷凝水立管只能貼外墻敷設。設計的方案是冷凝水立管設在外墻干掛石材的的龍骨里面,我覺得不大妥當,怕將來冷凝水管維修麻煩,貼外墻大理石敷設吧,又影響建筑外立面的效果,矛盾中……不知道大家有什么好的建議
如果住宅客廳空調立式機的冷凝水管排至陽臺雨水的地漏,可行否?現在唯一不敢把握的就是水量的多少,及陽臺地漏周圍是不是經常是濕的!!請教了!!謝謝!!!!
客廳天花不做吊頂,在天花四周貼石膏線,在石膏線下面安裝1.5P壁掛式空調內機(內機高度為28CM),請問該空調的排水管口離空調內機底部多少CM為宜。如圖所示。
目前,中央空調市場品牌眾多,然而對于空調冷凝水提升泵的作用,各品牌和商家介紹不一,用戶對提升泵的好處也認識不到位,因此,居想網今天就冷凝水提升泵的作用和運行原理做一下知識更新。 冷凝水提升泵具備三個重要特點: 第一、能提高排水通暢性,防止房屋泡頂。沒有水泵的空調內機,只能做自然排水,自然排水的缺點是容易排水不暢,或者排水不干凈,空調的進場施工在吊頂施工前端,木工施工時如果不能保證空調前期所設立的排水坡度,吊頂之后空調管線就屬于隱蔽工程,等設備運行起來后,沒有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌進去接水盤,而這些在吊頂被冷凝水泡壞之前都是無法發現的,吊頂泡壞才能發現空調漏水,這時候再處理問題就會勞心勞力,存在大面積的修復,從而破壞房屋原有的裝修,要想重新修復裝修到原有的質量和風格是很難的。影響到用戶的居住心理,甚至于用戶可能無法消除重新恢復裝修所帶來的心里傷害。 第二、能消除冷凝水積壓,防止二次污染。空調運轉期間產生的冷凝水,如果不能及時排出,則會在屋頂排水管內存在積壓,由于屋內始終存
一個多層的住宅,空調冷凝水管能散排到散水上是能進入排水暗溝還是不能進入排水暗溝。如果不能進入是不是就要埋地接入排水暗溝呢,接入排水暗溝這樣還算是間接排水嗎。我看很多圖上有直接排在散水上也有伸入排水暗溝的畫法,比較迷惑,求解答。
我是做一個別墅項目,每戶有一個中央集中空調,要有組織的排放冷凝水,我覺得是否可以將空調冷凝水管接到一層地面上面,散排,因為我的別墅區是建在地下車庫上面的,我覺得一直將立管落下去,不如就散排,反正道路上面還有雨水溝不知道大家有什么意見沒有?(希望大家都說說)
:handshake 請問空調冷凝水豎向排水管道在建筑物的封閉式管道豎井內是否需要做防潮與絕熱保護層?因為是室內的若是不做以后豎井內是否有冷凝水積聚? :handshake[ 本帖最后由 cylbs08 于 2010-8-22 18:00 編輯 ]