空調冷凝管管徑一般怎么定啊,請大家講一講
現在做設計都得做出空調冷凝水管道系統,可是并沒看到過相關的規范和規定,好象大家做的時候都很隨便,憑經驗,原來怎樣做就怎樣做……不知有沒有如何做的相關規定?
當前,高層建筑越來越多,對于南方空調的設置必不可少,這就涉及如何設置空調冷凝水管的問題。對于空調室外機空調板為重疊式時,又如何處理? 1、空調冷凝水管的接口是采用三通加彎頭、只加斜三通,還是在板上設地漏更好? 2、對于空調板為重疊式,是在每層板上均設排水接口,還是僅在本樓層最低空調板出設接口? 請個位大師探討!
我一般是設De50立管,距樓面1。9m處設一個斜三通(適用掛機),空調板上再設一個地漏。立管下端接至散水,最上端就是一個斜三通,也不需通氣帽
[請教]蒸汽管道的余壓冷凝水管管徑的選擇,采用什么方法? 供熱課本的方法,計算起來很麻煩.陸耀慶的<實用供熱空調設計手冊>P250頁有個表1,表2,查出的管徑是否正確?大俠們都采用什么辦法?大俠們一版怎么選.
空調系統水系統管徑計算時,一般采用經濟流速計算,而在 P1989中說明“計算管道壓損時單位比摩阻宜控制在100-300pa/m,最大不宜超過400”,若按照經濟流速確定管徑,計算得到的比摩阻遠遠小于手冊中規定值(100-300pa/m)?各位專家如何看待這個問題。另外手冊中推薦采用給排水規范中經濟流速計算,我計算了一下,按照這個流速計算管徑要比《民用建筑空調設計》中經濟流速計算管徑大兩倍?管徑計算時究竟選擇那本資料上的經濟流速比較合理?
如果住宅客廳空調立式機的冷凝水管排至陽臺雨水的地漏,可行否?現在唯一不敢把握的就是水量的多少,及陽臺地漏周圍是不是經常是濕的!!請教了!!謝謝!!!!
1、一個30多平方的客廳和一個20多平方的臥室,空調室外機必須放在一個室外空調板上,且不能垂直上下放。問,空調板自少要多長?2、高層空調冷凝水管用DN32或DN40的排水管是否需要用伸縮節,我發現市場上好像沒有這么小的伸縮節!謝謝解答!
28層高層塔式住宅,一層10戶,外墻保溫為3cm聚氨酯現場發泡,外墻干掛大理石,其中6處空調外機位下方為600mm寬梁,這6處冷凝水立管只能貼外墻敷設。設計的方案是冷凝水立管設在外墻干掛石材的的龍骨里面,我覺得不大妥當,怕將來冷凝水管維修麻煩,貼外墻大理石敷設吧,又影響建筑外立面的效果,矛盾中……不知道大家有什么好的建議
我是做一個別墅項目,每戶有一個中央集中空調,要有組織的排放冷凝水,我覺得是否可以將空調冷凝水管接到一層地面上面,散排,因為我的別墅區是建在地下車庫上面的,我覺得一直將立管落下去,不如就散排,反正道路上面還有雨水溝不知道大家有什么意見沒有?(希望大家都說說)
空調冷凝水立管管徑一般為多少比較合適目前 是一個14層的住宅,兩部空調之間設置一個空調冷凝水立管這樣的話 立管管徑為多少合適?
空調機位靠近雨水管位置,不知可否不單設冷凝水管而直接排入雨水管或是上部設冷凝水管,到底層時排入雨水管?下大雨的時候會不會發生雨水從管道中涌出的現象?