PHC樁用做抗拔時需要注意三個方面的問題: 1,樁身結構 2,樁接頭 3,樁頂錨入承臺在樁錨入承臺時,請教大家點問題,就是現在錨入是直接把樁的預應力鋼筋錨進承臺,還是在樁端頭板上面焊接鋼筋,然后在錨入承臺?應為兩者錨入承臺的長度是不一樣的,還是都可以,需要設計自己確定?
預應力管樁靜載,抗拔試驗照片
江蘇省預應力管樁抗拔樁圖集
一、按規范要求抗拔樁與承臺連接是原管樁鋼筋錨如承臺,管樁上面鑿除怎么確保設計標高以下的管樁不發生裂縫,保證質量,誰有具體方案。二、如采用插筋樁芯灌芯 插筋錨入管樁多長,按錨固長度能行嗎?還是要做樁芯抗拔試驗,確定錨入長度。
預應力管樁在抗拔樁中的應用實錄
有需要的朋友可以下載去看看,很有用的!!
教你如何計算管樁基樁抗撥承載力。我覺得歸納得比較好,計算過程也詳細,易懂!
2013 先張發預應力混凝土抗拔管樁
在部分地區要求管樁作為抗拔樁時只能計算最上面一節的摩阻力,原因是認為管樁焊接接頭不可靠。這種情況下,應該如果做抗拔試驗呢?如果等基坑開挖后做抗拔試樁,要灌芯后等強度到設計要求,施工進度肯定不允許;如果不開挖則要再接一段管樁到地面做抗拔試樁,相當于存在了接頭,也是不允許的。請教這種情況下,應該如何處理比較妥當呢?
《 關于預應力混凝土管樁的抗拔設計》
新出來的,《江蘇G/T23-2013先張發預應力混凝土抗拔管樁》
直徑500的預應力薄壁管樁最大抗拔承載力用到多少?抗拔靜載實驗時焊縫有沒有問題,最近做的一個工程,抗拔承載力用到360KN,抗拔靜載實驗時要拉到720KN,打樁單位自己對自己的焊縫質量沒有信心,竟然不敢做抗拔實驗
目前在蘇南地區開始使用。
江蘇省出了新標準管樁不能用于抗拔樁設計了,江蘇省住房和城鄉建設廳文件(蘇建科【2010】78號關于規定預應力混凝土管樁適用范圍的通知各省轄市建設局(委):為進一步提高我省建筑工程質量,確保建筑結構安全,依據國家和省相關法律法規及技術標準,結合建筑工程結構設計和工程實踐經驗,針對采用離心成型的先張法預應力混凝土環形截面樁(簡稱預應力混凝土管樁(適用范圍作以下兩條規定,請遵照執行:一、預應力混凝土管樁不應用作抗拔樁,在承受較大水平荷載作用或可能出現拉應力的樁基中應慎用;二、預應力混凝土管樁的選用除應符合國家現行有關標準、規范的規定,尚應滿足我省現行有關規程、圖集的要求,切實做到確保安全、合理適用。 2010年3月9日[ 本帖最后由 wwwccadmhj 于 2010-7-17 20:02 編輯 ]
我們工地現在正在施工地下車庫項目,該工程周邊8個棟號,6個三十二層,兩個十八層,地下車庫一層,設計為15米500抗拔管樁,設計要求灌注6米樁芯混凝土,請問大家有必要嗎?
施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理!
各位,大家好!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,請問如何解釋?謝謝!還有這本規范是85版的,有更新的嗎?