  • 關于如何區分直流鍋爐的問題

    請問高人怎么區分強制循環鍋爐是不是直流鍋爐啊?鍋爐沒有汽包,但是很多鍋爐也不是直流鍋爐,現在現場有一個4t/h燃氣蒸汽鍋爐沒看到的有排污管,也沒看到有汽包請問這樣能肯定它是直流燃燒鍋爐么?軟水箱附近有水泵,還有就是我現在在現場見到的不管有沒有汽包的鍋爐都有循環水泵,鍋爐安全技術檢查規程上說的直流蒸汽鍋爐到底是什么意思啊?希望懂的大神給指點一下,現場怎么區分是不是直流鍋爐?謝謝

  • 直流無刷電機的控制原理

    直流無刷電機的控制原理,要讓電機轉動起來,首先控制部就必須根據hall-sensor感應到的電機轉子目前所在位置,然后依照定子繞線決定開啟(或關閉)換流器(inverter)中功率晶體管的順序,inverter中之AH、BH、CH(這些稱為上臂功率晶體管)及AL、BL、CL(這些稱為下臂功率晶體管),使電流依序流經電機線圈產生順向(或逆向)旋轉磁場,并與轉子的磁鐵相互作用,如此就能使電機順時/逆時轉動。當電機轉子轉動到hall-sensor感應出另一組信號的位置時,控制部又再開啟下一組功率晶體管,如此循環電機就可以依同一方向繼續轉動直到控制部決定要電機轉子停止則關閉功率晶體管(或只開下臂功率晶體管);要電機轉子反向則功率晶體管開啟順序相反。 基本上功率晶體管的開法可舉例如下:AH、BL一組→AH、CL一組→BH、CL一組→BH、AL一組→CH、AL一組→CH、BL一組,但絕不能開成AH、AL或BH、BL或CH、CL。此外因為

  • 鍋爐控制臺可以靠墻安裝嗎?

    我在做一個鍋爐房,由于受空間的限制,鍋爐控制臺最好要靠墻安裝。但常見的琴式控制臺好象要在柜后檢修,所以柜后要留一些空間。我想知道,琴式控制臺可以靠墻安裝嗎?控制臺有柜式的嗎,是否可以靠墻安裝?謝謝!

  • 控制電源能把交流換成直流嗎?

    控制電源能把交流換成直流嗎?

    現在我們有個變電站施工,在材料訂貨時可能沒有說明清楚,35KV隔離開關到貨時電動操作機構箱控制電源要接交流220V,而中控設備控制是直流220V,看了電動操作機構里邊的接觸器與中間繼電器都是交流型號的,不知道能不控制電源直接換成接直流220V。如果不行不知道有什么方法解決問題?電氣原理圖如下面:

  • 鍋爐及供熱系統的節能控制分析

    摘要: 鍋爐和供熱系統的能源消耗比例是非常大的,在當前全社會重視節能減排的背景下,要提高鍋爐及供熱系統的熱效率,減少能源的消耗就需要加強對鍋爐日常運行的維護,對于鍋爐在運行中存在的影響鍋爐熱效率的因素進行分析,制定出有效的解決措施。文章對主要對一些有效的控制鍋爐及供熱系統的節能措施做了闡述。提出了有效的意見。 能源是社會經濟發展的基礎,無論是工業生產,還是普通的生活都離不開能源。但是當前全球都處在能源短缺的環境中,能源的存儲量在急劇降低,要實現社會經濟的可持續發展必須要做好節能環保措施。鍋爐和供熱系統的能源消耗比例是非常大的,所以做好鍋爐及供熱系統的技能控制就非常必要9 h&

  • 關于電廠直流控制母線的接法問題。

    關于電廠直流控制母線的接法問題。

    最近本人在看我公司的直流系統,發現有個問題,向大家請教一下。電廠中如果直流系統中報“控母負對地”,那么大家會用拉路法確定直流系統接地點的為止。但是我們公司的控母是環形接線,比方我10kv下面有14的高壓柜,大家就是連在一起的。我直流屏上10kv控母有2個空開,1號控母空開接到1號柜的控母小母線上,2號控母空開接在14號柜的控母小母線上。那么我在直流屏上斷開1號控母空開,1-14號柜內的控母小母線上還是有電壓,(故障點如果在1-14號任意一個柜內)無法確定故障點。你們廠里的控母小母線也是這么接線的嗎?

  • 生活區供熱首站及鍋爐房控制

    圖紙簡介: 本設計為生活區城市集中供熱項目配套改造工程的供熱首站及燃氣鍋爐房控制。控制回路電 投稿網友: swp27995 上傳時間: 2013-04-15

  • 模塊加鍋爐系統控制問題

    模塊加鍋爐系統控制問題

    最近做一工程,總結了幾點疑問覺得不太確定或弄不明白,希望大家一起討論,促進相互進步。1.風冷模塊加風機盤管系統 ,水泵放在地面上和放在屋頂(樓有29米高)對其選型有影響嗎?個人認為沒有影響,因為都屬于閉式系統;2.風冷模塊加風機盤管系統+熱水鍋爐系統,供回水由主機先進熱水箱,再到風機盤管;生活熱水同采暖也由水箱接出;水箱中 的熱量由 模塊機和鍋爐共同提供。請問此系統應該怎么控制?怎樣既能保證熱水供應又能保證采暖量?3. 上個風冷模塊加風機盤管系統+熱水鍋爐系統為什么可以省掉膨脹水箱?是因為一直走的是熱水嗎?(此系統只采暖不供冷)附上圖方便大家理解

  • 干貨|直流供電系統怎么控制呢?

    知識點:直供電發電工程

  • 直流風扇控制功能的選擇

    當今的直流風扇為設計人員提供了一系列控制和保護選擇,可用于更精細的熱管理系統。這些設計將基本的啟/停風扇控制功能提升至全新的性能、效率和可靠性水平。此外,還提供保護選擇,可在造成風扇和風扇冷卻部件損壞之前檢測出問題。下面介紹了一些常見的風扇控制和保護選擇。 1、自動重啟保護 自動重啟保護功能可檢測何時阻止風扇電機旋轉并自動切斷驅動電流。這樣可以保護風扇驅動電路,并將由于驅動電流切斷而引起的緊急問題通知風扇控制器。

  • 鍋爐給水與爐水的控制項目

    鍋爐給水與爐水的控制項目是根據鍋爐工作壓力的不同而異。 (1)低壓鍋爐的給水與爐水控制項目,詳見國家標準GB1576-2001 低壓鍋爐的給水控制項目: 懸浮物、總硬度、pH值、溶解氧、含油量; 低壓鍋爐的爐水控制項目: 總堿度、溶解固形物、pH值。 (2)中、高壓鍋爐的給水與爐水控制項目

  • 鍋爐給水和爐水的pH值控制范圍

    為了防止給水系統的腐蝕,給水的pH值應為堿性,低壓爐要求>7,中壓爐要求控制在8.8~9.2,高壓爐有銅系統為8.8~9.3,無銅系統為9.0~9.5。 如果給水pH值超過9.3,雖對鋼材防止腐蝕有利,但是,因為給水中pH的提高通常是采用加氨的方法,pH值高,就意味著水、汽系統中氨的量較多。這樣,在氨富集的地方,會引起銅的氨蝕。為了避免上述情況發生,所以有銅系統的給水pH值應低于9.3。通常給水中的氨量需根據實際運行情況調試調整,約控制在1~2mg/L以下。 爐水中的pH值控制應不低于9,這是因為:①pH值低時,水對鍋爐鋼材的腐蝕性增強;②爐水中的磷酸根與鈣離子的反應,只有在pH值足夠高的條件下,才能生成容易排污的水渣;③為了抑制爐水中硅酸鹽的水解,減少硅酸在蒸汽中的溶解攜帶量,pH值應控制得高一些。但是爐水的pH值也不能太高, 否

  • 鍋爐脫硝氨逃逸大控制策略

    鍋爐脫硝氨逃逸大控制策略

  • 9種鍋爐煙氣排放控制除塵技術對比

    9種鍋爐煙氣排放控制除塵技術對比

    燃煤電廠濕式靜電除塵技術 主要工藝原理: 煙氣經脫硫二級塔脫硫后,在通過濕式電除塵其入口區分兩路進入除塵器本體,在本體內,水平流動的煙氣與電場頂部的噴淋水(循環噴淋)接觸發生化學反應吸收SO3及SO2,同時發生物理反應,粉塵和霧滴發生凝并、荷電、長大、趨附于極板隨極板上的水膜流入灰水斗內。 灰水斗內的灰水流入循環水箱,經加堿中和后由泵打入灰水分離器,干凈水循環進入電場噴淋,少量污水排往前置的濕法脫硫工藝水箱,供濕法脫硫使用。除塵脫硫(SO3、SO2)后的煙氣經主煙道由煙囪排入大氣。

  • 鍋爐水位控制儀(浮球電感式)

    我在修理鍋爐時,水位自控儀低危水位報警,但是水位并不低,經檢查原來浮球卡死,經過清理水垢后指示正常. 現在我想知道哪個線圈的匝數有多少,繞制時有什么要求. 煩請各位大俠指教 謝謝!!!!!

  • 高壓直流輸電系統的運行和控制

    高壓直流輸電系統的運行和控制

    高壓直流輸電系統的運行和控制

  • 模塊鍋爐專用控制器的采暖方式

    每個建筑物熱量散失的方式是不同的。保溫做得非常好的建筑物就不會像外界空間散失很多熱量,可能需要重置比率為2.00(OD):1.00(SYS)(室內溫度:供熱熱水的溫度)。這意味著室外溫度每下降2度,供熱熱水的溫度才會提升一度。相反,保溫做的不好的建筑物在熱量供應不足的情況下就可能需要為1.00(OD):2.00(SYS)(室外溫度:供熱熱水溫度)的重置比率。這意味著室外溫度每下降1度,供熱熱水的溫度將會提高2度,模塊鍋爐控制器提供完整的重置比率范圍以匹配任何建筑物的熱量損失特性。 供熱曲線不但取決于室外溫度,同時也取決于熱輻射的類型,從而改善模塊鍋爐供暖舒適度。 以下是根據建筑物平均的保溫程度和不同類型的熱輻射所建議的初始設置值,用戶可以根據建筑物的特定需求自行調整使之更加合理。 由于不同類型的保暖方式向空間傳熱采用不同的輻射方式、自然對流和強制對流,供水溫度必須有不同的控制。模塊鍋爐控制器將根據采暖方式來調整供水溫度。 以下介紹6種采暖方式: (1)高熱容量散熱器: 這種類型的循環輻射地板,被嵌入到厚的混凝土或

  • 110VDC控制直流母線串交流220V電壓??

    我前天直流系統110VDC母線發正極直接接地,半小時后發母線交流分量大,就地實測(用交流電壓擋)負極對地220V,正極對地220V,正、負極之間0V。請各位高手分析原因??

  • 燃油燃氣鍋爐控制原理圖

    圖紙簡介: 整套燃油燃氣鍋爐PLC\變頻自動化控制原理圖。含控制系統圖(弱電部分)、車間熱水計量系統圖、電控柜電纜外部連接圖(強電部分)、電控柜系統圖、電纜敷設平面圖、PI系統圖、UPS配電系統圖. 投稿網友: tanyianzhuang123 上傳時間:

  • 鍋爐供暖系統的自動化節能控制

    鍋爐供暖系統的自動化節能控制

    文件格式:PDF文件大小:965 kB

點擊加載更多

直流鍋爐控制

直流鍋爐控制專題,為您提供直流鍋爐控制相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與直流鍋爐控制 相關的專業交流討論,更多直流鍋爐控制相關內容請訪問