国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 高壓并聯電容器成套ZRTBBZ

    高壓并聯電容器成套ZRTBBZ

    高壓并聯電容器成套ZRTBBZ

  • 高壓并聯電容器裝置(TBB型)

    高壓并聯電容器裝置(TBB型):victory:

  • 高壓并聯電容器成套裝置

    高壓并聯電容器成套裝置

  • 高壓并聯電容器BAM11/√3-25-1W

    高壓并聯電容器BAM11/√3-25-1W

    32 BWF BFF BFM BAM 11-50-1W 11 50 1.32 133 BWF BFF BFM BAM 11-100-1W 11 100 2.63 134 BWF BFF BFM BAM 11-150-1W 11 150 3.95 135 BWF BFF BFM BAM 11-200-1W 11 200 5.26 136 BWF BFF BFM BAM 11-300-1W 11 300 7.89 137 BWF BFF BFM BAM 11-334-1W 11 334 8.79 138 BWF BFF BFM BAM 12 -30-1W 12 30 0.66 139 BWF BFF BFM BAM 12-50-1W 12 50 1.11 140 BWF BFF BFM BAM 12-100-1W 12 100 2.21 141 BWF BFF BFM BAM 12-150-1W 12 150 3

  • 高壓并聯電容器成套裝置介紹

    知識點:高壓并聯電容器裝置

  • 高手請進!高壓并聯電容器計算題

    10KV600Kvar電容器1組(一相200KVAR),單星形接法,單臺電容100KVAR,C相貫穿擊穿,中性點的電壓偏移是多少?A、B、C三相的電流是多少?

  • DLT604高壓并聯電容器裝置訂貨技術條件

    DL/T 604-1996 高壓并聯電容器裝置訂貨技術條件

  • TBB型高壓并聯電容器裝置的相關資料

    1、概述 TBB型高壓并聯電容器裝置是主要由電力電容器、放電線圈、氧化鋅避雷器、串聯電抗器、支柱瓷瓶、鐵柜、聯接母線等組成。用來改善工頻交流電力系統的功率因數,減少線路損耗,提高供電電壓質量,發揮供發電設備的潛力。 2、使用條件 2.1 裝置分戶內和戶外使用兩種。 2.2 海拔高度:≤1000m 2.3 環境溫度:-40/40,-25/45 2.4 安裝場所無有害氣體或蒸汽,且無導電性塵埃,無易燃易爆危險品。 2.5 安裝場地無劇烈震動和沖擊。 3、主要參數: 3.1 額定電壓:6kV,10kV 3.2 額定頻率:50Hz 3.3 額定容量:見銘牌 3.4 損耗角正切:不大于0.0005 3.5 三相電容中最大電容量與最小電容量之比不大于1.06。 3.6 電容器裝置可在1.1Un下連續運行。 3.7 電容器裝置可在過電流不超過其額定電流1.3倍時長期運行。 3.8 執行標準:JB7111-1993 《高壓并聯電容器裝置》 <

  • 請教高壓并聯電容器投運后保險為什么會熔斷

    我廠一些10KV高壓并聯電容器投運后,不是差壓動作就是保險過熱熔斷,10KV系統中性點不接地,電容器采用星型連接有的接地有的不接地。請教高手這是為什么啊?

  • 關于并聯電容器的補償范圍問題?

    《供配電技術》唐志平主編的第三版中2.7.3節,關于并聯電容器的裝設地點,高壓集中補償是指將高壓電容器組集中裝設在總降壓變電所的6~10kV母線上。這種方式說是“只能補償總降壓變電所6~10kV母線之前的供配電系統中的無功功率”是什么意思?不就是補償母線上的無功功率嗎?怎么還補償之前的?

  • 并聯電力電容器該如何檢測?

    小庫說: 并聯電力電容器是變電站主要電氣設備之一,除了補償系統的無功功率,改善系統功率因數,提高電壓質量,降低系統線路損耗,同時還能釋放變壓器潛能,提高輸電線路送電能力,對電網安全運行具有重要意義。但由于受到環境溫度、工作溫度、工作電壓、諧波等外部因素和電容器產品質量的影響,導致電容器損壞事故時有發生,已嚴重影響了電網的正常運行。庫克庫伯建議您及早發現導致電容器故障的隱患,并及時采取措施減少電容器故障發生,顯得尤為迫切且必要。 可選取局放、電壓、電流、電容量作為關鍵監測項,運用超聲波傳感技術、數據采集技術、信號處理技術、計算機技術和網絡通信技術對并聯電容器進行局放量、電容量的在線測量,以發現其絕緣劣化、品質缺陷發生的早期征兆,并根據監測數據的數值大小及變化趨勢,對電容器的可靠性隨時做出判斷,從而及早發現潛在的故障并提出預警。

  • 為什么現在都廣泛使用并聯電容器?

    小庫說 在電力系統中,同樣都起到無功補償的作用，為什么廣泛使用并聯電容器... 串聯電容器:縮短電氣距離,提高系統穩定性和輸電能力,在相同的功角下,輸送能力提高!~一般輸送功角在20-30左右。越高穩定性越低。 并聯電容器:主要起到補償電氣線路和變壓器的無功損耗,提高電壓質量。改善功率因數,降低有功損耗等。 所以在作用機理上講,電力系統一般都需要補償無功損耗的多,所以并聯電容器占多數!~特別是中間開關站以及終端變電站中用的很多,主要是分組投退和根據電壓波動或者功率因數自動投切。在個別送點線路需要提高輸送能力和提高穩定性時,才考慮串聯補償!~并且串聯補償的也會給保護帶來一定的影響和設計難度。 并聯電容器就選庫克庫伯,28年電力電容器生產changjia,主要經營低壓電容器、無功補償電容器、電力補償電容器、濾波補償電容器、自愈式低壓并聯電容器、無功補償控制

  • 并聯電容器帶電合閘危害大

    并聯電容器組是不容許帶電合閘,由于電容器的自己便是有存儲電荷的,這時間把并聯電容器接入到交換電路之中的時間,并聯電容器的兩頭所受到的電壓肯定是比平常的高許多,就會凌駕并聯電容器的額定電壓。分外是在并聯電容器方才斷開電路,在并聯電容器中的電荷還沒有散去時又立刻合閘,如許并聯電容器受到的電壓乃至會到達額定電壓的兩倍以上。如許很容易就會將并聯電容器燒斷,大概會讓電路短路導致斷路器跳閘,因此并聯電容器是不容許帶電合閘的,在合閘前要確認并聯電容器中已經沒有電荷。高壓電

  • 并聯電容器組的接線方式

    電容器的接線通常分為三角形和星形兩種方式。此外,還有雙三角形和雙星形之分。 三角形接線的電容器直接承受線間電壓,任何一臺電容器因故障被擊穿時,就形成兩相短路,故障電流很大,如果故障不能迅速切除,故障電流和電弧將使絕緣介質分解產生氣體,使油箱爆炸,并波及鄰近的電容器。因此這種接線已經很少在10kV系統中使用,只是在380V配電系統中有少量使用。 在高壓電力網中,星形接線的電容器組目前在國內外得到廣泛應用。星形接線電容器的極間電壓是電網的相電壓,絕緣承受的電壓較低,電容器的制造設計可以選擇較低的工作場強。當電容器組中有一臺電容器因故障擊穿短路時,由于其余兩健全相的阻抗限制,故障電流將減小到一定范圍,并使故障影響減輕。 星形接線的電容器組結構比較簡單、清晰,建設費用經濟,當應用到更高電壓等級時,這種接線更為有利。 星形接線的最大優點是可以選擇多種保護方式。少數電容器故障擊穿短路后,單臺的保護熔絲可以將故障電容器迅速切除,不致造成電容器爆炸。 由于上述優點,各電壓等級的高壓電容器組現已普遍采用星

  • 高壓并聯電容器裝置宜裝設過負荷保護

    高壓并聯電容器裝置宜裝設過負荷保護,帶時限動作于信號或跳閘。高壓并聯電容器裝置應裝設母線過電壓保護,帶時限動作于信號或跳閘。高壓并聯電容器裝置應裝設母線失壓保護,帶時限動作于跳閘。在規定中的 過負荷保護指的是什么?

  • DLT840-2003高壓并聯電容器使用技術條件

    發個標準,供大家下載學習,本站不錯.也做點貢獻.

  • 并聯電容器柜可以和10KV的高壓開關柜擺成一排嗎

    沒有單獨的電容器室,10KV的電容器柜可以 和其他10KV的開關柜XGN2-12挨著擺成一排嗎?附件圖中的配置正確嗎??

  • TBBF高壓并聯電容器裝置設計圖紙

    請gf107net參考,為T(mén)BBF10-1000-3AK,3+1控制模式。

點擊加載更多

高壓并聯電容器

高壓并聯電容器專題,為您提供高壓并聯電容器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓并聯電容器 相關的專業交流討論,更多高壓并聯電容器相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高壓變頻器維修

高壓帶電顯示裝置

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 凤山县| 海城市| 兖州市| 乌鲁木齐市| 古田县| 油尖旺区| 咸丰县| 彝良县| 邢台县| 郁南县| 开平市| 梧州市| 衡阳县| 上思县| 桐柏县| 大悟县| 沈阳市| 赤水市| 永泰县| 河北区| 都昌县| 甘德县| 峡江县| 乡城县| 深泽县| 嘉善县| 蒲江县| 托里县| 台南市| 赤城县| 固阳县| 苍南县| 公主岭市| 同江市| 大埔区| 英山县| 阿勒泰市| 抚州市| 洞口县| 梁平县| 周至县|