    電動機星三角啟動電路圖

    好帖子 學習一下 以后肯定能用到 做風格此種接法只適合于電動機正常運行時為三角型聯接。所需主要元器件:三個交流接觸器,一個熱繼電器,一個時間繼電器,啟動、停止按鈕各一,熔斷器兩個三個接觸器作用:一個為主電路接通

  • 星-三角啟動電路 控制部分

    星-三角啟動電路 控制部分

    請各位高手指教此圖可有錯,錯在哪里?

  • 星三角降壓啟動控制電路

    星三角降壓啟動控制電路很受歡迎的圖紙。需要的快來下載啊·http://www.zk.shejis.com/new_tz/html/41149.shtml?fromuid=173651

  • 星三角啟動這樣畫可以嗎?

    這是我以前畫的的星三角啟動原理圖及二次回路大家看對嗎

  • 關于星-三角啟動元件的配置

    45KW船用電機到底要配多大的;接觸器?熱繼電器?斷路器?.(廠家要求是施耐德的)最好告知型號.還有線徑用多少平方.謝了.

  • 關于星三角啟動的若干問題

    各位大俠,請問一下,37KW的水泵采用星三角啟動,主電纜用25方是否足夠??接觸器之后用16方是否足夠?45KW的水泵采用星三角啟動,主電纜用35方是否足夠??接觸器之后用25方是否足夠?另有一臺427KW的空調主機采用星三角啟動,主電纜用2*300方是否足夠??接觸器之后用2*120方是否足夠?另有一臺227KW的空調主機采用星三角啟動,主電纜用300方是否足夠??接觸器之后用120方是否足夠?本人對電氣方面一無所知,請各位大俠指教,多謝

  • 請教各位大俠??!星-三角啟動

    我剛工作,遇到這么一種情況:電路接線都正確,但電機就是啟動不起來,弄了半天就是不知道原因.領班過來,把電機相序一改,電機就轉起來了.領班說星-三角啟動會遇見這種情況.請問高手們,這是為什么?謝謝!

  • 閉式星-三角啟動是什么?

    最近聽說有一種閉式星-三角啟動,各位聽說過嗎?原理是怎樣的?

  • 星三角啟動的依據條文標準

    請教,有沒有人知道國家規定或規范中有沒有規定電機在星三角啟動中的功率限制?還有電機的功率分類及其相應的配線電纜如何搭配,向各位大蝦請教!!!!!!

  • 220V電機如何星三角啟動?

    一臺日產45KW電機,220V,三角接法。想星三角啟動運行,考慮把電機內部繞組重接,重新分配繞組電壓,以適應380V中星三角啟動運行,不知能行否?

  • 星三角啟動的一個小疑問

    感覺問題有點簡單,學校里電機學沒好好學的惡果。星三角啟動的電機,繞組啟動電壓是220V,正常工作電壓是380V。直接啟動的電機,繞組啟動和工作電壓都是220V還是380V?星三角啟動的電機有六個接線端子,一般電機三個接線端子,所以星三角啟動的電機和一般電機不能互換啟動方式,對不?

  • 關于星三角啟動電流問題

    電動機采用星三角啟動,星形接法時的啟動電流是三角形接法時啟動電流的1/3,很多人理解為1/√3,說明如下:當星形接法時線電流=相電流,舉例為:100A,這時電機每相繞組承受的電壓為:220V,當三角形接法時,電機每相繞組承受的電壓為:380V,這時相電流就變成了原來的√3倍即173A(電機繞組兩端電壓升高電流也變大了且成比例),但同時也請注意,現在的173A為相電流,而接法為三角形接法,如此換算過來,線電流=相電流*√3=173A*1.73=300A,前后對比一下,我想大家應該會明白了:星形接法時的啟動電流的確是三角形接法時啟動電流的1/3。

  • 星-三角啟動的轉向問題

    星-三角啟動的轉向問題

    第一次接星-三角啟動的電機,突然想到一個問題,會不會出現星啟動的轉向和三角運行的轉向不一致的問題,畫了2種接法的草圖希望大家幫忙分析一下。第一種接法是原理圖中的,第二種接法是自己想出來的。星啟動的時候由于相序一致,兩種接法的轉向是一致的,只是兩種三角形接法的轉向會不會一致呢。還有如果想要改變正確接法的星三角啟動的電動機的轉向,應該怎么做,當盤內采用銅排連接,不容易對調相序的時候,怎么通過改變電動機的接法來換向。

  • 一個電動機星三角啟動電路的問題

    一個星三角啟動電路,電源線用的是16的銅線,接觸器用的是100A的,熱繼也調到了75A.接11KW的電機時帶載啟動運轉正常,接18.5KW電機時空載啟動運轉也正常,帶載后剛開始星形啟動正常,但是一到了三角形運轉的時候控制回路就跳了,試了多次都是這樣,請問大家這是什么原因?負載不存在超載問題,還有電機以前被牛人用刀閘直接啟動過幾次,現在啟動時有少許糊味,懷疑已受損,但量其絕緣電阻又良好.

  • 25KW的水泵要求星三角啟動

    各位師傅,現在我們公司有一臺25KW的水泵,要求星三角啟動,但是水泵的出線就三根線,而且是深水潛水泵,請問可以星三角啟動嗎?可以的話怎么改呢?先謝謝了

  • 關于星三角啟動的電線選擇問題!

    一臺55KW的消防泵,計算電流大約110A左右,采用星三角降壓啟動,控制柜進線按照110A選擇,問題不大,問題是從控制柜到水泵的配線,廠家技術人員說,采用ZR-BVR-7*35就行了,他說正常運行時6根相線都在運行狀態,每根線上的電流只有正常運行額定電流的一半,大約55A,這種說法正確嗎? 印象中星三角啟動只是啟動電流為全壓啟動的1/3,正常運行后轉三角形運行,額定電流會變成一半嗎?熟悉電機拖動的朋友幫忙看看,謝謝!

  • 關于星三角啟動運行的問題

    關于星三角啟動運行的問題

    關于星三角啟動運行的問題:在星形到角形轉換的過程中,轉換不過來,接觸器選擇B170 B170 B105, 熱繼電器選擇T105對了電機功率為75KW,消火栓泵.

  • LC3-***星/三角啟動器的介紹

    作為交流異步電動機普遍采用的降壓啟動方式,在工控產品目錄中有成套產品型號、詳盡的主回路/控制回路原理圖。用戶自行組裝、現場調試時出現的問題,說明如下:構成星/三角啟動器的元件:3個接觸器(KM2/KM3/KM1)。KM2/KM3運行時導通相電流,KM1因啟動上電前將電機繞組封星且短時工作,容量選擇較低。但當考慮KM3與KM1間的機械互鎖是需要KM1選型與KM3一致。(如使用LADS2,可不用機械連鎖)。1個通電延遲觸頭(LADS2)。星/三角啟動器專用延遲觸頭,在電氣聯鎖關系上確保KM1首先分斷,KM3后閉合。 1個輔助瞬時觸頭(LADN11)。裝于KM1接觸器正面,1NO、1NC輔助觸點用于電氣聯鎖。1個熱過載繼電器(LR***)。提供電動機過載保護,在Schneider工控產品目錄中的星/三角啟動器主回路圖,熱過載繼電器導通相電流。選型時用戶要考慮啟動電流對其的影響。1個水平安裝機械聯鎖(LA9***)。建議用戶選擇,避免KM1與KM3同時吸合所造成的短路。安裝、調試星/三角啟動器:

  • 星三角降壓啟動的實例問題

    160KW的氫氣壓縮機,帶電控柜,柜內采用星三角降壓啟動,本來柜子是在現場的,現在把它挪到配電室了,就是柜子到電機的距離延長了,大約是150米,這樣會有影響嗎?是不是只考慮電流,把電纜選大一點就可以? 柜子離電機遠還會有其他的影響嗎? 曾有個版主說 “柜子不要離電機太遠,否則不要用星三角降壓啟動 。 ”他這話有依據嗎?

點擊加載更多

星三角啟動電路圖

星三角啟動電路圖專題,為您提供星三角啟動電路圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與星三角啟動電路圖 相關的專業交流討論,更多星三角啟動電路圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

建筑成本

建筑承包

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 贵阳市| 湾仔区| 云和县| 遵义市| 鞍山市| 巫溪县| 嘉兴市| 西贡区| 娱乐| 阳江市| 南丹县| 苍梧县| 铜川市| 六枝特区| 玛多县| 双流县| 尚志市| 诸城市| 高碑店市| 平定县| 奉节县| 仙居县| 民和| 旌德县| 濉溪县| 邵阳县| 焉耆| 景泰县| 兴山县| 甘德县| 涞水县| 临漳县| 页游| 祁门县| 明水县| 吴旗县| 镇平县| 佳木斯市| 阳朔县| 孙吴县| 闽侯县|