大家好,我計算一個大跨度結構,梁截面600x1300現在支座處配1625和預應力3-7s15.2,配筋率2.79%超筋了,建筑凈空有要求不能加高梁,柱子截面受限制不能加寬梁,能不能采用加掖的辦法呢,但是加掖長度不到凈空的1/3不知道能否可以,小妹在這里求助各位大俠出手相救!!!!
用Midas civil 6.7.1做了一個連續鋼構橋模型,運行后預應力筋出現了兩類錯誤1、預應力鋼束()的位置和預應力鋼束分配的單元位置不一致2、預應力鋼束()沒有張拉,剛學會用這個軟件,也不會修改,不知道哪位高手能幫忙解答一下,怎么修改,畢業設計已到關鍵時刻,小弟已到生死存亡時刻。不勝感激!
如題,在大跨度混凝土連續剛構橋的箱梁設計中,除了縱向主筋之外,還需要在箱梁腹板內布置豎向預應力筋,在頂板或者底板上布置橫向預應力筋。請問,是什么控制著豎向預應力和橫向預應力筋的設計。 PS:有人說是最大主應力,請問對嗎?為什么呢? 有人說是剪應力控制設計,對么?為什么呢? 求大神指點一二。謝謝!
一、張拉后預應力筋延伸率偏差過大 1 、現象
大家一塊討論一下空間預應力筋伸長量的計算公式的探討。比如預應力筋的設計在平面上、豎直面上都有曲線設置的時候,此時預應力筋伸長量的公式是否還適用?如果不適用該怎樣通過數學模型的推導得出比較合適的計算公式?這一點對施工控制而言是非常重要的。對于空間曲線的長度可以通過積分得出比較合理的計算原理及數據,但是對于伸長量的計算因為牽涉到切角度的計算,所以難度比較大了。最關鍵的是怎樣求出空間曲線的切角——應該是空間曲線與切面的夾角。這個怎么解決?大家可以一塊討論。見附件,是個比較典型的例子。
在復習二注結構,在看混規,發現正截面受壓區設計有預應力鋼筋,這種設計有什么好處呢,常見的是在受拉區設置預應力以防止混凝土出現受拉裂紋并彌補混凝土不抗拉的缺陷。
《混凝土結構設計規范》表4.2.2-2預應力筋屈服強度標準值、極限強度標準值怎么選取,比如d=15.2mm的鋼絞線對應有三個極限強度標準值,怎么選用的?
本人在橋梁施工中遇到了曲線預應力筋,設計院采用軟件計算,本人手算了一下,拿出來與大家探討一下。曲線預應力筋采用分段計算,將整條預應力筋分成了若干曲線與直線,將各伸長量累加得出了整根的伸長量。計算中,用到了《公路橋涵施工技術規范》中的公式,還用到了求終點力的公式: Pz=Pq*exp[-(kx+μθ)] Pz為分段終點力 Pq為分段起點力兩端張拉時,分別從兩頭開始算起,直至中間某點的終點力相等。與大家探討一下,有什么意見歡迎各位提出。
初涉預應力,請教如何確定線性,使其產生與被平衡彎矩圖相似的綜合彎矩?比方說,恒載下梁的正負彎矩比例是1.5,我想讓綜合彎矩也差不多是這個比例,請問這樣做有必要嗎?自己試過單跨的框架梁,感覺因為梁端初始偏心彎矩的存在,想得到這樣的線形比較困難啊,向上的等效均布力太多浪費在克服梁端的偏心彎矩上了
哪位有計算預應力筋伸長量的軟件?上傳一下,謝謝.
預應力筋引申量計算程序
預應力樓板,地下室人防區頂板設計是有粘結預應力筋,但施工時有一小塊布置了無粘結預應力筋,設計人員說人防區必須用有粘結預應力筋,說是強條,但人防區后澆帶處又允許用無粘結,請問各位大師:設計人員在胡說八道嗎?
在PKPM弄了個簡單框架,布了梁的預應力筋,對比預應力和非預應力兩種結構的計算結果,發現布置預應力筋后,柱配筋增大了,柱配筋從201增到264。這個問題我咨詢了PKPM公司,對方答復,布置預應力筋后,考慮梁軸向收縮引起的次內力對柱配筋的影響,不考慮梁次彎矩對柱子的影響。那么,如果綜合考慮梁軸向收縮的次內力與梁預應力筋等效彎矩作用,柱配筋是增大還是減少?
一些預應力、箱梁的論文,希望對大家有幫助哦!
新版人防規范明確說明人防中不能使用無粘結預應力,可是并沒有說不可以使用有粘結預應力,依此是否可以推斷人防是可以使用有粘結預應力的.是否可以請說明您的具體依據.謝謝.
1.對于集束的鋼絞線束,是否允許安裝錨板后,對鋼絞線進行逐根張拉,如果允許,對于預應力筋的張拉應注意什么。2.張拉力設計值,如何換算成油表壓力。3.如何對波紋管在張拉前進行檢查是否有堵塞。4.灌漿如果不摻外加劑是否可行。
CFRP預應力筋夾片式錨具的試驗研究
在橋梁懸臂施工中,預應力筋是先張拉腹板還是頂板?橋梁合攏后,頂板和底板的張拉順序又是怎么樣的(底板頂板及長束短束的張拉順序)?
小弟想請教高手,現在剛接觸65+110+65連續三跨變截面懸臂橋,目前做0#塊綁扎鋼筋時(腹板箍筋及腹板內側縱向鋼筋已綁完),橫向預應力筋錨墊盒(安裝在腹板外模內側,開孔安裝JL32)孔洞正好被支座(GPZⅡ37.5)上螺栓腿擋住,想請教如何調錨墊盒,上下移動還是左右移動好,最大移動不能超過幾公分?
下承式鋼管混凝土拱橋預應力筋和吊桿的施工