本人收集的水噴霧和細水霧系統的規范和論文以及系統的介紹
請教一下,開式高壓細水霧的噴頭安裝高度和層高有關系么?假如層高10m,是否噴頭安裝在3m處,噴水強度就是1.0L/MIN*M2
細水霧定義 細水霧的定義為:在噴頭最小設計壓力下,以距噴頭1m處的平面上,測得水霧最粗部 位的霧滴直徑Dv0.99不超過1000μm.這是用體積法表示霧滴直徑的一種方法,Dv0.99表示 小于1000μm的直徑體積含量為99%. 細水霧分類 按照噴射水霧中水微粒的大小分布,細水霧可分為3類,I類細水霧:累積百分體積分 布曲線全部位于連接Dv0.1=100μm和Dv0.9=200μm連線的左邊,代表了最精細的水霧。Ⅱ 類細水霧:是累積百分容積分布曲線的一部分,位于I類噴霧界限以外,但全部在連接 Dv0.1= 200μm和Dv0.9= 400μm連線的左邊。這類細水霧可以通過壓力噴射噴頭,雙相流 噴頭及許多沖擊式噴頭產生,由于有較大水滴出現,Ⅱ類細水霧更容易產生較大的流量。 Ⅲ類細水霧:Dv0.9大于400μm,或者曲線任何部分超過Ⅱ類分界線的右邊(但Dv0.9<1000 μm),這種細水霧主要由中壓、小孔口噴頭、各種沖擊式噴頭產生的,并且它們可以得到 較大流量。 細水霧滅火系統分類
前輩們好! 問一個問題,如果您有時間幫我解答一下,不勝感激:
我是四川的設計人員,我們工程消防審查部門老提沒有執行四川省的,《廚房細水霧滅火系統設計、施工及驗收規范》,這是個地方標準,他們的這種提法是否合理,我們設計在執行國家規范的同時,還要執行地方規范嗎?另外四川的有知道這本書的出版社的嗎,或者知道哪兒有買的,我好訂購,據說是四川省建筑設計院主編的書,有知道的請留言或電話聯系,0812-3359433,找雷工,在這兒先感謝各位同仁了!
高壓細水霧應用比較少,希望能給大家一個參考
如今,高壓細技術越來越來成熟,也越來越被熟知,以高壓細水霧為載體的滅火設備種類更加多樣。
泵式細水霧組合分配滅火系統 1. 泵組 2.輸送管路 3.選擇閥 4.壓力開關 5.噴頭 6.火災探測器 7控制線路 8.手動控制盒9.放氣顯示燈 10.聲光報警器 11.報警滅火控制器 12控制盒 13系統動作試驗裝置 有幾個問題請教一下高手:控制盒是不是一個報警主機的分機?設置在什么位置?我想放到水泵房,這樣能省些管線,不知道可不可以?選擇閥應該放在哪里,也安到泵房行不行?手動控制盒安裝在滅火區域外,它是不是緊急啟動按鈕,是什么原理能讓細水霧滅火系統停止或者啟動,具體安裝時候應該注意些什么?我的QQ 88941658E-Mail [email protected]期待高手的答復!!謝謝
圖紙簡介: 本工程為改造項目,原建筑是八層辦公樓。現改造五層的辦公樓為檔案庫。因面積較大設高 投稿網友: longshilian7 上傳時間: 2013-02-22
細水霧滅火系統Local+water+mist+system
“細水霧”(watermist)是相對于“水噴霧”(waterspray)的概念,所謂的細水霧,是使用特殊噴嘴、通過高壓噴水產生的水微粒。在NFPA750中,細水霧的定義是:
細水霧滅火系統由供水裝置、過濾裝置、控制閥、細水霧噴頭等組件和供水管道組成,能自動和人工啟動并噴放細水霧進行滅火或控火。
閉式細水
通過對生活垃圾滲濾液成分來源分析,對膜法處理垃圾滲濾液給出了分子量膜分離的基礎,并通過RO后濃縮液電解試驗、納濾分離試驗、氨吹脫試驗進行的水質化驗,分析了RO后濃縮液電導率影響成分,在此基礎上提出了細水霧蒸發處理RO濃縮液的處置方法。
浙江省標準《細水霧滅火系統設計施工及驗收規范》DB33 1010-2002
1 總 則 1.0.1 本條提出了制定本規范的目的和意義,即合理地設計細水霧滅火系統通過正確的施工與調試方式,使之有效地保護人身和財產安全。 細水霧滅火系統是以水為介質,采用特殊噴頭在特定的工作壓力下噴灑細水霧進行滅火或控火的一種固定式滅火系統。細水霧霧滴直徑小,比表面積大,火場火焰及高溫將其迅速汽化,細水霧在汽化過程中吸收大量熱量,降低火場溫度,并降低氧氣含量,達到迅速滅火的功效。 細水霧滅火系統的研究及應用的歷史超過50年,但其技術發展也長期處于停滯不前狀態。隨著近幾年科學技術的高速發展,加之鹵代烷系列滅火劑的全面被禁止使用,大量消防保護場所亟待新型的滅火系統予以保護。在各國科研、生產及學術研究機構的共同努力下細水霧滅火技術有了較大的發展。細水霧滅火系統對保護對象可實施滅火、抑制火、控制火、控溫和降塵等多種方式的保護,同時,對于撲救帶電設備火災中發揮了良好的作用。其滅火機理可歸納如下:目 次1 總則.............................................
細水霧消防系統的國家標準現在還沒有出,但是出了兩個可以參考的北京和浙江的地方標準,大家可以參考下。
細水霧噴頭
細水霧噴頭專題,為您提供細水霧噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與細水霧噴頭 相關的專業交流討論,更多細水霧噴頭相關內容請?jiān)L問