大家好!我又來提問了!因為在這里總是能找到滿意的答案!希望大家能夠多多的幫助我!謝謝我想請問大家,關于供水管道的打壓試驗,標準上說的工作壓力的1.5倍,這個1.5倍是怎么算的呢?比如說,我的管道工作壓力是0.3MPa,那么試驗壓力是4.5MPa還是7.5MPa?是3.5直接乘以1.5么?我想的是,如果你有10元錢,我的錢是你的一倍,那么我不是有20元么?難道我還是10元?再就是長距離的市政管網,如果消防單獨打壓,勢必要影響工期,使道路無法鋪設,有沒有什么好的解決辦法?
經常會有人問小編市政工程功能性試驗的問題,比如:功能性試驗怎么做?都需要做什么資料?表格怎么填寫等等。。所以小編決定針對這些問題寫四期專題,分別從給水排水管道工程、給水排水管道構筑物工程、城鎮供熱管網工程以及城鎮燃氣輸配工程來跟大家仔細聊聊功能性試驗那些事兒!. 專題一、給水排水管道工程 眾所周知,給水排水管道安裝完成后需要進行功能性試驗。根據《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268規定,壓力管道(即給水管道)應進行管道水壓試驗,試驗分為預試驗階段和主試驗階段;同時,給水管道還應進行沖洗與消毒。無壓管道(即排水管道)應進行嚴密性試驗,嚴密性試驗分為閉水試驗和閉氣試驗。在填寫資料時呢,可以從以下幾個方面考慮: 1、試驗時間 管道安裝完成后,無壓管道還應在土方回填前 2、試驗長度 壓力管道水壓試驗的管段長度不宜大于1.0km;無壓管道的閉水試驗,條件允許時可一次試驗不超過5可連續井段,當管道內徑大于700m
求管道支架焊接記錄表格及填表標準。急!!!,在線等。注:屬于交工資料類的。就是一座新建液化氣站管道的支架。[ 本帖最后由 xutonggao1 于 2009-1-1 09:06 編輯 ]
在送排風系統中,這個資料表格還用填寫嗎?是不是只在空調風系統中填寫這個表格啊。小弟正在給一個通風工程做資料,這個工程的每個送排風系統中,每個系統的風管規格尺寸是不變的,這樣在風口吹出來的風量肯定不是均勻的,所以想請教一下,這個表格還需要做嗎?
1、石材干掛膠試驗記錄與報告樣表,檢測參數:沖擊強度,抗剪強度,壓剪強度 2、鋼管試驗記錄與報告樣表,檢測參數:屈服強度,抗拉強度,斷后伸長率,表面質量,尺寸測量,鍍鋅層重量,鍍鋅層均勻性,壓扁試驗。最好能保函以上的數據,手畫簡版的記錄也行。
關于消防(含噴淋系統,設置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料給水管或者鋼網復合塑料管(假設該塑料管工作壓力滿足要求)?我知道室內是不可以。2/消防管道的工作壓力是如何確定出來的?3/比如消防管的工作壓力為1.2MPa,試驗壓力則加0.4=1.6MPa,請問,如果采用塑料管或者別的管材,管材的工作壓力必須大于多少?
我們的小區外網管道采用pe100,公稱壓力0.8Mpa,根據規范進行試驗壓力,但是在確定試驗壓力時發生了許多分歧,咨詢了當地質檢站、生產廠家,但是說法均是模糊不清。按照規范《GB50242-2002建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》要求是“4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯給水管道技術規程》規定是“水壓試驗靜水壓力不應小于管道工作壓力的1.5倍”問題出來了,這個“工作壓力”是指什么?設計工作壓力?管道系統正常工作實際壓力?管道本身的最大工作壓力(額定工作壓力)? 我的理解是根據額定工作壓力。按照mop=PN *f1mop最大工作壓力PN公稱壓力f1 壓力折減系數(根據溫度,20度為1 30度為0.87)那么試驗壓力應為P=1.5PN *f1,在水溫為20度時可以達到1.2M
有需要你說話
關于管道的強度試驗壓力如何確定?比如有一幢建筑80m高。地下一層設置消防泵房、水池。其消火栓設計壓力為1.15mPa,噴淋設計壓力為1.2mPa。那么根據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《自動噴水滅火系統施工及驗收規范GB50261—2005》6.2.1 當系統設計工作壓力等于或小于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,并不應低于1.4MPa;當系統設計工作壓力大于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4MPa。消火栓的強度試驗壓力為1.5*1.15=1.725mPa噴淋的強度試驗壓力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材質可承壓2.5mPa。請問A:這個試驗壓力是指在最低的水泵處要求打壓到上述壓力即可?(此時屋頂管道的壓力則比泵房
家裝階段驗收中,水電施工的驗收通常是業主最關心的,因為這個是最主要的隱蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墻體,要么懸在吊頂內,萬一發生問題維修是極其麻煩的事,特別是水管漏水。所以水電工程做好后,一定得進行水管打壓實驗。介紹水管打壓之前,先來講解一下相關專業名詞,對此不敏感的朋友可以直接跳過此部分。我們讀過初中物理都知道壓強這個詞,物體所受壓力的大小與受力面積之比叫做壓強,壓強的單位是Pa,中文稱帕斯卡簡稱帕,(1帕斯卡=1牛頓/平方米),因此壓力和壓強是兩個截然不同的概念:壓力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面積、受力面積大小無關。壓強是物體單位面積受到的壓力,跟受力面積和壓力大小有關。要知道,水管工程在整個家裝過程中十分重要,因為這是關系到之后我們搬進去之
《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-20088 條文9.1.11(強條)污水、雨污水合流管道及濕陷土、膨脹土、流砂地區的雨水管道,必須經嚴密性試驗合格后方可投入運行。這句話是不是意味著符合要求的管道都必須全數按規定進行嚴密性試驗?請大神指點一下!
路基路面壓實度試驗檢測記錄表(灌砂法)(自動計算)20150401
請問由人防集水坑通過潛污泵排往地面污水井這段管道(鍍鋅鋼管絲接)需要做哪些試驗呢?不知道該按普通排水管做灌水試驗,還是按壓力管道做強度嚴密性試驗呢,另外有必要做通球、通水試驗嗎?請高人指點!
本附件來自北京交通大學土木學院網站資料下載中心。
因為《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》只適用于工作壓力不大于1.0MPa的給水系統,所以對于1.6MPa以上的給水系統在設計圖紙未明確的情況下,其試驗壓力應該參照什么規范呢? 請高手賜教!
根據《建筑給水排水即采暖工程施工質量驗收規范》(GBN50242-2002),4.2.1條:室內給水管道的水壓試驗必須復核設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《無規共聚聚丙烯(PP-R)給水管安裝》(國標圖集02SS405)總說明中,9.1.1 試驗壓力:冷水管試驗壓力為系統工作壓力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。……我有一工程,設計說明中采用冷水管試驗壓力為0.8MPa(工作壓力小于0.4MPa),審圖意見說不符合“DB32/T474-2001建筑給水聚丙烯管道(PP-R)工程技術規程第6.2.2條。”本人手上沒有該技術規程。有沒有同仁能解說下該條文究竟是什么,謝謝。還有,究竟冷水管(PP-R)試驗壓力是多少?
論文簡介:給排水管道.....通球試驗記錄通球試驗記錄通球試驗記錄通球試驗記錄 投稿網友:aqkyvi 上傳時間: 2013-01-25 <