我做一個底部四層商場,第四層轉換,上部為住宅,抗震等級怎么確定???[ 本帖最后由 huyuqiu 于 2012-4-6 10:47 編輯 ]
情況是這樣的,有個六度區的幼兒園(低于24米)我用PKPM計算的時候是內力按照六度計算,框架等級提高一級,也就是內力6,框架等級3但是有個前輩說6度區應該按照7度計算,也就是內力6,框架等級4.請問各位前輩我們到底誰對還是都不對,請各位幫忙,我真心搞的頭都暈了之前也做過7度區的小學,也是按照內力7,框架等級2計算的。
框架-剪力墻抗震等級確定
各位老大,我最近對鋼結構的框架有一點疑問,誰能告訴我鋼結構框架工程中框架抗震等級是幾類?我問過一些人,一直感覺鋼結構的框架應該沒有抗震等級的概念,但又不是非抗震,因為它在很多8度區要抗震,那么,我應該怎么考慮這個問題?。空埜魑焕洗蠼o個建議,或給個規范說明也行!拜托啊
想請問一下這條規范的按框架結構確定指的是1的框架結構還是框架剪力墻中的框架結構?
現在遇到個項目,多層混凝土框剪結構,出屋面要做個景觀鋼結構構架,面積小于屋面層的50%,和框架分開建模的,如何去確定其抗震等級啊?十分的糾結,求各位大俠指教啊
七度區,建筑高度不到24米,局部大跨度。審圖要求抗震等級按照二級,個人認為可以把大跨度部分的抗震等級設置為二級,其他部位都是三級,不知道大家遇到這情況都怎么處理的?
咨詢各位老師:在框架結構設計時,框架梁、板混凝土等級取為C40是否不合適呢???高規中有不宜大于C40一說,那對于多層建筑有什么規定嗎??如果設計為C40的哪些方面不好呢??另外,對于兩端鉸支于混凝土墻上的梁,如果人為把梁端上鐵增加,且加的比較多,會對梁或墻有什么不利影響嗎??多謝各位幫忙指點?。。?/p>
請問各位高人最近做設計,是中學教學樓,是屬于重點設防類按抗震分類標準3.03規定重點設防類,應按高于本地區抗震設防烈度一度的要求加強其抗震措施;我們是7度地區,按此就應按8度考慮,其中計算按7度算,最后構造措施按8度,在確定框架抗震等級時查《抗震規范》表6.1.2,由7度查為三級框架,由8度查為二級框架,此教學樓究竟是幾級框架呢?
框架-剪力墻結構抗震等級確定
關于框架核心筒結構與剪力墻結構的抗震措施有幾點不解:1、按新抗規60米以上~130米框架核心筒結構的筒體剪力墻抗震等級比相應框剪結構的剪力墻抗震等級高一級,有必要嗎?2、框筒的結構布置比框剪要求嚴格,且整體剛度更好,60-130米時反而要比框剪結構的抗震措施嚴格,沒道理;3、框筒的抗震措施嚴格是為了許用高度比框剪結構更高。
框架剪力墻結構抗震等級如何確定 很好的文章可以參考
1 梁端縱向受拉鋼筋的配筋率不宜大于 3%(HRB335 級鋼筋)和 2.6%(HRB400 級鋼筋)。梁端箍筋加密區的箍筋最小直徑應比普通混凝土梁箍筋的最小直徑增大 2mm。 2 柱的軸壓比限值宜按下列規定采用:不超過 C60 混凝土的柱可與普通混凝土柱相同,C65~C70 混凝土的柱宜比普通混凝土柱減小 0.05,C75~C80 混凝土的柱宜比普通混凝土柱減小 0.1。 3 當混凝土強度等級大于 C60 時,柱縱向鋼筋的最小總配筋率應比普通混凝土柱增大 0.1%。 4 柱加密區的最小配箍特征值宜按下列規定采用;混凝土強度等級高于 C60 時,箍筋宜采用復合箍、復合螺旋箍或連續復合矩形螺旋箍。
50米高框剪頂層取消剪力墻形成大空間框架,頂層高5m,頂層框架的抗震等級按5米框架結構?還是50米框架結構?還是50米框剪結構查表確定?
想問一下規范中提到的大跨度框架指跨度不小于18米的框架 這個跨度18米指的是兩根柱子之間的跨度嗎,還是指整個長的跨度 (如圖)我取的第五軸為一榀框架進行計算,M到B軸超過了18米,這算大框架嘛
建筑抗震等級怎么劃分?分為幾級? 抗震等級劃分為一級至四級,以表示其很嚴重、嚴重、較嚴重及一般的四個級別。
在抗震規范第6.1.3條規定框剪結構在基本振型地震力作用下,若框架部分承受的地震傾覆力矩大于結構總地震傾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等級應按框架結構確定。換句話說,框剪結構,只有當在基本振型地震力作用下,剪力墻部分承受的地震傾覆力矩大于結構總地震傾覆力矩的50%,剪力墻才能充分發揮作用,才能稱得上框剪結構,不知這樣理解是否正確,如果是這樣,在pkpm計算結構中如何判斷這一條呢?
某18層鋼筋混凝土框剪結構高58米,7度設防,丙類建筑,場地二類,下列關于框架剪力墻抗震等級確定正確的是: A框架三級,剪力墻二級 B框架三級,剪力墻三級 C框架二級,剪力墻二級 D無法確定。 http://co.163.com/forum/content/1769_248715_1.htm給出答案為A我覺得應當是無法確定,請指正。。。
關于混凝土結構的抗震等級和設防烈度的關系,可參看《混凝土結構設計規范》 GB 5001 0-2002 的第 11.1.4 條。(在軟件幫助的附錄里面可以查閱到) 例如:對于框架結構,(丙類建筑直接按本地區的設防烈度): 當設防烈度為 6 度時,高度 ≤ 30m 時抗震等級采用四級,高度> 30m 時抗震等級采用三級; 當設防烈度為 7 度時,高度 ≤ 30m 時抗震等級采用三級,高度> 30m 時抗震等級采用二級; 當設防烈度為 8 度時,高度 ≤ 30m 時抗震等級采用二級,高度> 30m 時抗震等級采用一級; 當設防烈度為 9 度時,抗震等級采用一級。 (其他類別的建筑,應按現行國家標準《建筑抗震設計規范》的規定調整設防烈度后,再按本表確定抗震等級)。