供電局檢查后發現我司的變電站存在安全隱患,要求整改,所以就搜尋相關的資料查看,順便分享給需要的朋友。
10kV及以下變電所設計規范
論文簡介:35~110kv變電所設計規范,建筑電氣必讀... 投稿網友:zhangfj2009 上傳時間: 2013-07-15
資源共享
第一章 總 則 第1.0.1條 為使變電所設計做到保障人身安全、供電可靠、技術先進、經濟合理和維護方便,確保設計質量,制訂本規范。 第1.0.2條 本規范適用于交流電壓10kV及以下新建、擴建或改建工程的變電所設計。 第1.0.3條 變電所設計應根據工程特點、規模和發展規劃,正確處理近期建設和遠期發展的關系,遠近結合,以近期為主,適當考慮發展的可能。 第1.0.4條 變電所設計應根據負荷性質、用電容量、工程特點、所址環境、地區供電條件和節約電能等因素,合理確定設計方案。 第1.0.5條 變電所設計采用的設備和器材,應符合國家或行業的產品技術標準,并應優先選用技術先進、經濟適用和節能的成套設備和定型產品,不得采用淘汰產品。 第1.0.6條 10kV及以下變電所的設計,除應執行本規范的規定外,尚應符合國家現行的有關設計標準和規范的規定。
請問最新版的是哪一版?94版嗎?
35kv 110kv變電所的設計規范 有用的著的朋友可以看看
10kV及以下變電所設計規范 .rar
10kV及以下變電所設計規范的條文說明,覺得現在電子版的條文說明太少了。
10kV及以下變電所設計規范中第6.1.4條當露天或半露天變電所采用可燃油油浸變壓器時,其變壓器外廓與建筑物外墻的距離應大于或等于5m。當小于5m時,建筑物外墻在下列范圍內不應有門、窗或通風孔:一、油量大于1000kg時,變壓器總高度加3m及外廓兩側各加3m;二、油量在1000kg及以下時,變壓器總高度加3m及外廓兩側各加1.5m。疑問:現在有一個油量小于1000kg的變壓器,距建筑物外墻的距離為4m即小于5m,那么按第二種情況,變壓器外廓兩側加1.5m的
20kV及以下變電所設計規范于2014年7月1日起實施,但還一直沒有看到實體書和正式版的PDF。之前版主@北方郎上傳了征求意見稿,十分感謝!今喜獲報批稿(培訓稿),也上傳同大家分享。
10KV及以下變電所設計規范征求意見稿
10kV及以下變電所設計規范》(征求意見稿)
變配電所設計及主要變配電設備選擇:本工程設開閉所一座及分變4座,分別為綜合車間(一)分變、綜合車間(二)分變、綜合車間(三)分變、研發與辦公分變。開閉所位于綜合車間(三)北側,內設GZS1-12中置式高壓開關柜9臺,分別為:計量柜、PT+避雷器柜、高壓總柜、6臺變壓器電源柜。綜合車間(三)分變電源接自開閉所,630KVA干式變壓器一臺,型號為SCB10-630/10,10±3×2.5%/0.4,低壓開關柜選用GCK抽屜柜4臺,GCK低壓電容補償柜1臺,綜合車間(三)內的2500KVA的電爐變壓器位于設備現場,設計安裝由生產廠家配套。綜合車間(一)分變電源接自開閉所,高低壓柜及變壓器同處一室,位于綜合車間(一)附房一層,內設HXGN10-12/10KV環網柜一臺,1000KVA干式變壓器一臺,型號為SCB10-1000/10,10±3×2.5%/0.4,低壓開關柜選用GCK抽屜柜5臺,GCK低壓電容補償柜2臺。綜合車間(二)分變電源接自開閉所,高低壓柜及變壓器同處一室,位于綜合車間(二)附房一層,內設HXGN10-12/10KV環網柜一臺
本帖最后由 songlaln 于 2013-5-13 14:50 編輯 10kV及以下變電所設計規范中,第4.2.7條 高壓配電室內各種通道最小寬度第4.2.9條 配電屏前、后通道最小寬度兩表柜(屏)后通道最小寬度為什么不一致?
《10kV及以下變電所設計規范》征求意見稿[ 本帖最后由 之清 于 2010-8-6 09:40 編輯 ]
本人做民用電氣設計已有數年時間,但慚愧的是對變電所設計一竅不通(本地變電所設計多由電力設計院把持).但最接到一外地工程需要做10kv變電所,為難中.跪請那位大蝦出手相救,求變電所設計的設計思路,計算過程.最好是類似畢業論文的東東.在這里先謝謝了!! 信箱[email protected]
請問長度超過8米的配電裝置室,設有兩個門,是否均需直接對外?現需要設計一個變電所,城市軌道交通(高架線路)用,利用橋下空間設置一個牽引降壓混合變電所,提供列車動力及線路區間照明等用途,面積約500平方米,含有控制室、400V開關柜室、33kV開關柜室、整流變壓器室等。其中控制室有兩個門,一個直接對外,一個與400V開關柜室相通,審查人員指出不滿足要求,應兩門都直通室外。請問這是否強條?我的設計是否存在問題?急盼答復,謝了!
我公司要新上一個110kv變電所,請教大家一個110kv變電所需要設計哪些圖紙呢?例如一次、二次部分、繼電保護、直流系統等,越詳細越好,謝謝!
關于請教變電所設計一個問題??油浸式變電所低壓出線采用銅牌母線,請教各位專家不管什么容量變壓器,變壓器室的低壓母線出現孔中線距地一定要3650cm???