請各位師傅詳細解釋下這個電容式電壓互感器的變比所包含的信息!
20KV中性點接地系統,計量電壓互感器三相星型接法,設計院圖紙上變比為20/0.1KV,問了供電局是否應該為20//3,他說就是20/0.1KV,請教各位高手。是否20KV中性點接地的電壓互感器三相星型接法變比就為這樣??
請教電壓互感器變比的問題,為啥二次側有100/根3、100/3和100三種形式?觀察注意到,高低電壓系統的Y接法變比都為100/根3,但是500kV系統用的開口三角形是100,18kV、20kV用的是100/3。這個是什么意思?
請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎?次級有沒有開口三角形?
請大家幫忙看看下圖的電壓互感器應該用什么接法,及所表示的含義,謝謝!因為不懂,正在學習中。
有正規書籍介紹:“用于中性點非直接接地系統的三相電壓互感器,其第三繞組電壓應為100/3V”。就此問題,我翻閱了很多資料,發現漏洞百出。請問后來強手,這里的第三繞組是開口三角形的單個分繞組,還是其串接的三個分繞組?其電壓為什么是100/3V而不是100V?
6KV供電系統,大約有10幾個回路,當系統發生接地故障時,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,接地故障解除后,沒再發生。請各位高手指教。
問問大家電壓互感器的選取,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎?本人對電壓互感器了解很少,希望知道的朋友給以指點。
電壓互感器回路三角怎么理解,為何連上接地,
電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表。這是為什么???在實際設計中不是很注意到這一點。
國標DL/T866 有專門章節說明
能仔細說明一下嗎?
本帖最后由 北極星輸配電 于 2015-2-28 13:30 編輯 北極星輸配電網訊:電壓互感器一種特殊的變壓器,可用作測試儀表,提供繼電保護,那么電壓互感器原理是什么呢?它是怎么工作的呢?接下來我們就一起來了解一下吧~~~一、電壓互感器原理- -簡介電壓互感器,英文名稱為Potential Transformer,簡稱為PT,是一個帶鐵芯的變壓器,用于變換線路上的電壓,將高電壓按比例轉換成低電壓。可分為電磁式電壓互感器、非電磁式電壓互感器,現已成為發電廠、變電所等輸電供電系統不可缺少的一類電器。
看了各種資料,有的資料說要把電壓互感器理解為電壓源,一次內阻抗很小,這樣不管二次阻抗多大,測得的電壓都是準確的。又有的資料根據計算,U1I1=U2I2,又U1/U2=k,所以Z1=K2Z2,說明電壓互感器一次阻抗遠遠大于二次阻抗。到底電壓互感器的一次阻抗相比二次阻抗大還是小?
10kV不接地系統,計量用電壓互感器y-y接線一次側到底要不要接地,原因是什么,此接地形式下,二次側測得是相電壓還是線電壓
若有些線路PT 只有 57V 繞組也可以,只是需要在 DISA 系統中將手動同期合閘參數中的 100V 改為 57V,這句話中的DISA系統是什么意思? 同期合閘參數也是什么參數?
10KV中置柜PT互感器,打雷下雨時被擊穿燒壞,兩段PT,一段燒壞,兩次都是B相。采用的是二次消協裝置,一次沒有,并且其中有一繞組沒有接地保護!請大俠分析原因!