国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 水泵機械密封漏水的原因有哪些

    水泵機械密封漏水的故障是水泵故障中最容易出現的故障,所以水泵機械密封也屬于水泵部件中比較關鍵的易損件之一,水泵選型時機械密封材質一定要能適合用戶輸送的液體介質,通常水泵出廠都是氟橡膠機械密封有的廠家是丁晴橡膠機械密封,如果腐蝕性比較嚴重得選用四氟材質的機械密封。步驟方法1、機械密封處滲漏水的第一種可能性是機封的動、靜環平面磨損。而造成機封的動、靜環平面磨損的原因有六個方面:2、安裝過緊。觀察機械密封的動靜環平面,如有嚴重燒焦現象,平面發黑和很深的痕跡,密封橡膠變硬,失去彈性,這種現象是由于安裝過緊造成的。處理辦法:調整安裝高度,葉輪安裝后,用螺絲刀拔動彈簧,彈簧有較強的張力,松開后即復位,有2-4MM的移動距離即可。3、安裝過松。觀察機封動、靜環平面,其表面有一層很薄的水垢,能夠擦去,表面基本無磨損,這是彈簧失去彈性及裝配不良造成,或電機軸向竄動造成。4、水質差含顆粒。由于水質差,含有小顆粒及介質中鹽酸鹽含量高,形成磨料磨損機封的平面或拉傷表面產生溝槽、環溝等現象。處理辦法:改進水壓或介質,

  • 水泵機械密封常見滲漏現象及對策

    昨晚有個朋友問我水泵滲漏問題,現在已解決了為了方便我把這篇文章發上來,希望也能夠幫助大家水泵機械密封常見滲漏現象及對策下載地址:http://www.cdq.cc/download/paper.asp?paperid=304轉載自www.chinaeinfo.com 中國電氣

  • 水泵機械密封常見滲漏現象及對策的探討

    機械密封亦稱端面密封, 其有一對垂直于旋轉軸線的端面, 該端面在流體壓力及補償機械外彈力的作用下, 依賴輔助密封的配合與另一端保持貼合, 并相對滑動, 從而防止流體泄漏。 一、常見的滲漏現象 機械密封滲漏的比例占全部維修泵的50 %以上, 機械密封的運行好壞直接影響到水泵的正常運行, 現總結分析如下。 1.周期性滲漏 (1) 泵轉子軸向竄動量大, 輔助密封與軸的過盈量大, 動環不能在軸上靈活移動。在泵翻轉, 動、靜環磨損后, 得不到補償位移。 對策: 在裝配機械密封時, 軸的軸向竄動量應小于0.1mm , 輔助密封與軸的過盈量應適中

  • 水泵機械密封漏水原因及解決方法

    泵機械密封漏水的故障是水泵故障中最容易出現的故障之一,所以水泵機械密封也屬于水泵部件中比較關鍵的易損件之一,水泵選型時機械密封材質一定要能適合用戶輸送的液體介質,通常水泵出廠都是氟橡膠機械密封有的廠家是丁晴橡膠機械密封,如果腐蝕性比較嚴重得選用四氟材質的機械密封。 步驟/方法 1、機械密封處滲漏水的第一種可能性是機封的動、靜環平面磨損。而造成機封的動、靜環平面磨損的原因有六個方面: 2、安裝過緊。觀察機械密封的動靜環平面,如有嚴重燒焦現象,平面發黑和很深的痕跡,密封橡膠變硬,失去彈性,這種現象是由于安裝過緊造成的。處理辦法:調整安裝高度,葉輪安裝后,用螺絲刀拔動彈簧,彈簧有較強的張力,松開后即復位,有2-4MM的移動距離即可。 3、安裝過松。觀察機封動、靜環平面,其表面有一層很薄的水垢,能夠擦去,表面基本無磨損,這是彈簧失去彈性及裝配不良造成,或電機軸向竄動造成。 4、水質差含顆粒。由于水質差,含有小顆粒及介質中鹽酸鹽含量高,形成磨料磨損機封的平面或拉傷表面產生溝槽、環溝等現象

  • 國產化格蘭富水泵機械密封

    國產化格蘭富水泵機械密封

    我司專業研制各類進口水泵機械密封的國產替代方案。解決國內用戶使用進口水泵更換機械密封使用原廠配件價格高、貨期長的問題。各類型機械密封可來樣加工。目前已研制了CR系列、NK系列、LPTP系列、CHI系列的各類機械密封。常用系列備有現貨。并可根據用戶提供的使用要求,如溫度、介質、壓力等情況對機械密封進行改進,使之更耐久更適用。我們研制的國產化替代產品具有性能穩定、價格極低、可進行二次維修等特點,是各使用進口水泵的用戶的最佳選擇!!! http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1181901718310 成都和煌機電工程有限公司

  • 熱水泵的揚程與壓力問題

    水泵的揚程如果是82米,,是不是可以認為:相對的壓力是不是也可以調到8.2Kg/cm2a啊?另外樓高50米,熱水泵裝在屋頂,要使1樓的熱水保持在2kg/cm2,這時候水泵的揚程要選多少的啊?謝謝!

  • 請問這樣的熱水泵怎么控制?

    請問這樣的熱水泵怎么控制?

    請問這個熱水泵4如何控制 ? 我想加壓泵與循環泵共用。

  • 【給排水】水泵機械密封漏水原因及解決方法

    【給排水】水泵機械密封漏水原因及解決方法

    水泵機械密封漏水的故障是水泵故障中最容易出現的故障之一,所以水泵機械密封也屬于水泵部件中比較關鍵的易損件之一,水泵選型時機械密封材質一定要能適合用戶輸送的液體介質,通常水泵出廠都是氟橡膠機械密封有的廠家是丁晴橡膠機械密封,如果腐蝕性比較嚴重得選用四氟材質的機械密封。

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • IR80-65-7.5單級熱水泵價格

    IR80-65-7.5單級熱水泵價格

    IR80-65-7.5單級熱水泵 價格2800吸入口徑 80(mm) 揚程:32流量 50(m3/h) 品牌 上海僑華 IRBP型泵系單級單吸供輸送清水或物理及化學性質類似的工業保溫用水,溫度不高于200度,泵的收入壓力不大于0.8MPa。它適用于工業,如冶金、電站、紡織、化工、印染、陶瓷、橡膠、余熱利用保溫等。浙江僑華水泵有限公司網址: http://www.yongjiapbh.cn電話:0577-67311323傳真:0577-67317638手機:13732028053(潘伯浩)

  • 熱泵機組時冷凍水泵和熱水泵可以共用嗎?

    我覺得一般只要滿足流量和揚程的要求,應該可以共用的吧,在冬季制熱水時改變水泵的轉速,但是不知道為何改變了轉速就可以用了呢。同時,在水力計算的時候,夏季冷凍水最不利環路確定后,怎樣才能計算出熱水時環路阻力,有什么經驗公式可以利用嗎?望大家共同學習和探討啊?

  • 請教如何確定冷卻水泵、冷凍水泵和熱水泵

    我是暖通菜鳥啦,希望各位前輩能夠教一下小弟。剛開始接觸這個專業看了些書,但是工作忙看的也不多,不徹底,了解的還是很少。希望大家能夠給我幫助,謝謝大家了。已知制熱量Qr,制冷量Ql,建筑高度H,還需要什么數據,才能計算出冷卻水泵、冷凍水泵和熱水泵的流量和數量啊?根據流量和高度再去對應找水泵型號么?

  • 90T911(二)R型離心熱水泵基礎及安裝

    90T911(二)R型離心熱水泵基礎及安裝

    90T911(二)R型離心熱水泵基礎及安裝.rar(378 KB)

  • 中央空調系統冷凍水泵和熱水泵的設置問題

    中央空調系統冷凍水泵和熱水泵的設置問題(何時公用/何時分別設置)目前,我有一個11000平米的中央空調項目,夏季制冷和冬季采暖采用相同的末端,夏季制冷供回水溫度7/12度,冬季60/50度.請問各位大蝦,冷凍水泵和熱水泵是否可以公用?請各位不吝賜教!

  • 請教!!!水泵密封及軸承型號

    單位空調冷凝泵漏水.想更換密封和軸承,但美國進口水泵搞不懂,那位高手指點?型號如下,CRANE DEMPING pumpsHorizontal split-case pumps5060series, type50636178Vertical unitsSingle-stage, double suctionCapacities to 1,598 GPMHeads to 164 feet1450 RPM100 HP

  • 全熱回收機組熱水泵選型方面問題

    主機為全熱回收機組 流程為壓縮機-熱水板換-四通閥-冷凝器-節流閥-蒸發器 工程上熱水板換外接閉式膨脹水箱 承壓力很大 自來水補水閥常開 即水箱壓力為0.2MPa 進出水口距離0.8米 機組銘牌標的熱水測水流量為7立方米/小時 熱水泵如何選型? 此時揚程為多少? 現在按7米揚程選的泵 為什么不能滿足水流量? 請高手指教與討論 謝謝

  • 關于熱泵供熱水工程中的供熱水泵的選擇?

    工程情況說明:現有一28T熱泵供熱水工程,15層,冷水水泵房在樓頂,熱泵機組和保溫水箱也裝樓頂,看了甲方的樓層內的管路設計圖是主熱水管用DN100的,在樓頂橫向鋪設,在分別從10個管道井用DN50管下到一樓,一樓用DN75管連接10個管的末端回到樓頂,到頂樓后用一臺循環泵凱全KQW系列臥式單級單吸離心泵做循環用連接到保溫水箱(具體型號不是很記得了)。1-6層做高檔寫字樓用,7-15樓做賓館用共計140間房。問題:1、這種方式可不可行,80%的花灑同時開啟,水流量或壓力會不會有影響(沒有增壓泵)?2、支管上面要不要加減壓閥之類的附件。會不會出現最下面壓力大,樓上壓力小,要怎么解決?3、如果配增壓泵,流量,揚程怎么選?如果是在回水末端加循環泵流量,揚程怎么選?那位朋友有這種工程經驗請賜教。萬分感謝!

點擊加載更多

熱水泵機械密封

熱水泵機械密封專題,為您提供熱水泵機械密封相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與熱水泵機械密封 相關的專業交流討論,更多熱水泵機械密封相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 开化县| 弋阳县| 柞水县| 林芝县| 江达县| 芮城县| 惠东县| 文化| 黑河市| 内黄县| 桂林市| 会东县| 应城市| 广宗县| 东方市| 长乐市| 石渠县| 桦川县| 北海市| 博野县| 逊克县| 双峰县| 延吉市| 老河口市| 佛学| 曲麻莱县| 大港区| 顺平县| 靖远县| 新晃| 根河市| 贺兰县| 凤冈县| 乌拉特后旗| 卓尼县| 肥城市| 台南县| 灵寿县| 开鲁县| 呼和浩特市| 特克斯县|