  • 求助,室內消火栓給水系統

    題干:室內消火栓給水系統有3種:1)室外直供(任何時刻都能保證水量、水壓)2)設水箱的消火栓給水方式(一天內有一定時間能保證消防水量、水壓,水箱提供儲存10min消防水量)3)設水泵、水箱的消火栓給水方式我們設計時通常選用水池+水泵+水箱的給水方式問題:1)什么時候選用第二種消火栓給水系統? 2)什么時候選用第三種消火栓給水系統?

  • 消火栓給水系統驗收通病

    消火栓給水系統驗收通病

    01 消防水池 有效容量偏小、合用水池無消防專用的技術措施、較大容量水池無分格措施。 02 消防水泵 流量偏小或揚程偏大,一組消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上無壓力表、無試驗放水閥、無泄壓閥,引水裝置設置不正確,吸水管的管徑偏小,普通水泵與消防水泵的偷梁換柱。 03 增壓設施 增壓泵的流量偏大。 04 水泵接合器 與室外消火栓或消防水池的取水口距離大于40m、數量偏少、未分區設置。 05 減壓裝置 消火栓口動壓大于0.5Mpa的未設減壓裝置、減壓孔板孔徑偏小。 06 消防水箱 屋頂合用水箱無直通消防管網水管、無消防水專用措施、出水管上未設單向

  • 關于臨時高壓消火栓給水系統的一些問題

    給排水手冊上介紹臨時高壓消防給水系統:平時不能滿足最不利點消火栓的充實水柱,消防時必須開啟消防給水泵以滿足系統滅火所需水壓的系統為臨時高壓消防給水系統。 既然平時不能滿足最不利點消火栓的充實水柱 那消防穩壓泵的作用是什么?給水手冊上還多出一個穩高壓消防給水系統 建筑設計防火規范上并沒有 規范上只有 常高壓和臨時高壓 我之前理解的臨時高壓是 平時由穩壓泵滿足最不利點消火栓的充實水柱 火災初期由穩壓泵維持系統壓力 消防主泵啟動后,穩壓泵關閉改為由主泵維持系統壓力。 現在看來我之前所理解的臨時高壓就是現在設計手冊上所新加的穩高壓。 希望大家能幫我解答一下 ~~~

  • 請教關于高層消火栓給水系統的問題

    請問高層消火栓給水系統在算水泵揚程時選了一個最不利配水立管,在水力計算考慮鄰近立管時,要記入幾個消火栓啊???要考慮幾個同時使用的消火栓啊,怎么規范上查不到啊多謝專家們給小弟知道下

  • 消火栓給水系統設計步驟詳解

    1、根據規范及建筑等級和建筑功能確定消火栓系統消防噴槍使用支數[一般為四~六支噴槍動作,即消火栓系統消防設計流量為20~30L/s;注意消防電梯前室必需布置消火栓(含消防立管)并且該消火栓不計算在動作消防流量之內;根據該參數計算設備間消防水箱的消火栓系統貯水容積-設計流量*消防時間(一般不低于二~三個小時)]和屋面消防水箱容積(一般二類高層消火栓系統為不低于12m3,一類高層為不低于18m3,); 2、根據建筑高度進行消火栓系統的豎向分區(理論上每個分區建筑高度應不超過100米(原規范為80米),實際工程應用一般根據建筑等級采用60~80米,等級越高分區高度越小);

  • 室內消火栓給水系統類型的介紹

    室內消火栓給水系統的類型按照高、低層建筑分類,有少層建筑室內給水消火栓給水系統和高層建筑室內消火栓給水系統。 1.少層建筑室內給水消火栓給水系統分類 ①無水箱、無水泵室內消火栓給水系統。 ②僅設水箱不設水泵的消火栓給水系統。 ③設有消防泵和消防水箱的室內消火栓給水系統。 2.高層建筑室內消火栓給水系統分類 ①高層建筑區域集中的高壓、臨時高壓室內消防給水系統。 ②分區供水的室內消火栓給水系統。

  • 室內消火栓給水系統的設置范圍

    室內消火栓給水系統的設置范圍是什么? 1.應設室內消火栓給水系統的建筑物 (1)高度不超過24m的廠房、庫房和高度不超過24m的科研樓(存有與水接觸能引起燃燒爆炸或助長火勢蔓延的物品除外)。 (2)超過500個座位的劇院、電影院、俱樂部和超過1200個座位的禮堂、體育館。 (3)體積超過5000m^3的車站、碼頭、機場建筑物,以及展覽館、商店、病房樓、門診樓、圖書館書庫等建筑物。 (4)超過7層的單元式住宅,超過6層的塔式住宅、通廊式住宅、底層設有商業網點的單元式住宅。 (5)超過5層或體積超過1000m^3的教學樓等其他民用建筑。 (6)國家級文物保護單位的重點磚木或木結構古建筑。 (7)人防工程中使用面積超過300m^2的商場、醫院、旅館、展覽廳、旱冰場、體育場、舞廳、電子游藝場等;使用面積超過450m^2的餐廳、丙類和丁類生產車間及物品庫房;電影院、禮堂;消防電梯前室。 (8)停車庫、修車庫。

  • 室內消火栓給水系統的水力計算思路

    室內消火栓給水系統的水力計算,我們做的可以算是多的了,可是對于如何系統而規范的計算確定各項參數,許多新入行的朋友卻不太清楚。原因其實很簡單,許多學校在教學的時候,只是局限在對教材的說教,缺乏和建筑防火規范的有機結合,故而導致許多畢業生對這一塊的思考缺乏邏輯性。在下也深受其苦,后來想,不如自己系統的計算一翻,寫個總結,既能加強自身的學習,同時貼出來,說不定還能幫助一些剛入行的朋友們!

  • 論室內消火栓給水系統的設計與審核

    論室內消火栓給水系統的設計與審核建筑室內消火栓給水系統是把室外給水系統提供的水通過管道系統直接或經加壓(外網壓力不能滿足需要時)輸送到建筑物內,用于撲救火災而設置的固定滅火設備。是建筑物中最基本的滅火設施之一。因此,該系統的設計與審核是建筑消防設計與審核工作中不可缺少的一項重要內容。一、設置室內消火栓給水系統的原則 按照《建筑設計防火規范》GBJ16-87、《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95、《人民防空工程設計防火規范》GB50098-98和《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》GB50067-97等國家現行消防技術規范標準的規定,下列建筑(或部位)應設室內消火栓給水系統: 1、高層民用建筑; 2、廠房、庫房(耐火等級為一、二級且可燃物較少的丁、戊類單、多層廠(庫)房,耐火等級為三、四級且建筑面積不超過3000㎡的丁戊廠房和建筑面積不超過5000㎡的戊類廠房除外)、科研樓(存有與水接觸能引起燃燒爆炸物品的房間除外); 3、超過800個座位的劇院、電影院、俱樂部和超過1200

  • 室內消火栓給水系統的給水的方式【0917】

    1、無水泵、水箱的室內消火栓給水系統 當建筑物高度不大,而室外給水管網的壓力和流量在任何時候均能夠滿足室內最不利點消火栓所需的設計流量和壓力時,宜采用此種方式。 2、僅設水箱的室內消火栓給水 系統 在室外給水管網水壓變化較大的情況下,而且在生活用水和生產用水達到最大,室外管網不能保證室內最不利點消火栓所需的水壓和水量時,可采用此種給水方式。 消防水箱的容積按室內10min消防用水量確定。當生產、生活與消防合用水箱時,應具有保證消防水不作它用的技術措施,以保證消防貯水量。 3、設有消防水泵和水箱的室內消火栓給水系統 當室外管網水壓經常不能滿足室內消火栓給水系統水壓和水量要求時,宜采用此種方式。當消防用水與生活、生產用水共用室內給水系統時,其消防水泵應保證供應生活、生產、消防用水的最大秒流量,并應滿足室內最不利點消火栓的水壓要求。水箱應保證貯存10min的室內消防用水量。水箱的設置高度應保證室內最不利點消火栓所需的水壓要求。

  • 室內消火栓給水系統安裝的一般要求

    室內消火栓給水系統安裝的一般要求: (1)室內消火栓箱的安裝。室內消火栓箱一般安裝在室溫高于5℃的場所內,需要安裝在不采暖、有結凍可能的建筑內時,應采取適當的防凍措施。 (2)供水管的接人。接消火栓的供水管,可根據具體條件由消火栓箱的后而、底面或側而接人。供水管中心位置應盡量準確,如誤差較大時可通過調整消火栓箱位置解決。 (3)暗裝、半暗裝消火栓箱。這類消火栓的安裝施工在墻上預留的箱體孔尺寸應比消火栓箱外型尺寸每邊至少大10.半暗裝、明裝需要地腳螺栓固定消火栓箱的位置。

  • 詳解消火栓給水系統12大通病

    詳解消火栓給水系統12大通病

    1、消防水池:有效容量偏小、合用水池無消防專用的技術措施、較大容量水池無分格措施。 2、消防水泵:流量偏小或揚程偏大,一組消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上無壓力表、無試驗放水閥、無泄壓閥,引水裝置設置不正確,吸水管的管徑偏小,普通水泵與消防水泵的偷梁換柱。

  • 消防給水系統及消火栓系統驗收要求

    消防給水系統及消火栓系統驗收要求

               1、系統竣工后,必須進行工程驗收,驗收應由建設單位組織質檢、設計、施工、監理參加,驗收不合格不應投入使用。 2、消防給水及消火栓系統工程驗收應按本規范附錄E的要求填寫。 3、系統驗收時,施工單位應提供下列資料: 1)竣工驗收申請報告、設計文件、竣工資料; 2)消防給水及消火栓系統的調試報告; 3)工程質量事故處理報告; 4)施工現場質量管理檢查記錄; 5)消防給水及消火栓系統施工過程質量管理檢查記錄; 6)消防給水及消火栓

  • 室內消火栓給水系統流量和壓力的計算

    進行消火栓給水系統水力計算包括了流量和壓力的計算,計算前提首先是建立在滿足規范要求的基礎上進行,規范對建筑滅火主要規定了2條,一條是同時使用水槍支數,一條是每支水槍最小流量。

  • 關于給水系統減壓的問題

    也許這是個比較簡單的問題,但是我就是想不通!!請各位朋友幫忙!! 問題:一棟35層的高層建筑,層高2.8米。我采用的是3臺變頻泵分3個區供水!!1—11層為1區;12—23層為2區; 24--35層為3區;我不明白的地方是:規范規定,分區的依據是:以給水系統最低衛生器具的最大靜壓力值為依據,住宅為300-350kpa!!1區11層樓,即需要的靜壓力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用減壓!!但是2區和3區,第23樓和35樓的靜壓力分別是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的揚程最少要滿足這2個靜壓力才能把水供上去!那么12樓13樓14樓。。。24樓25樓26樓。。。不就超過了最低衛生器具的最大靜壓力值,但是為什么就不用設置減壓閥減壓???? 也許是我部分的概念的理解上有問題,但是我就是想不通,想各位朋友幫忙解決一下!!不勝感謝!!!祝工作順利!!

  • 給水系統頂端產氣怎么辦?

    我在的這個大廈供水堅向分三個區,采用變頻供水,但每天每個區頂端的蹲便器(感應沖洗閥)都會產氣,無耐只好讓變頻連續運轉(以前到壓力設定值會停),但是在38-36Hz運轉,過一會因無人用水的原因,水泵內的水會發熱,有時連接水泵的管道內的水也會熱.請各位指點一下.

  • 如何選用無負壓給水系統?

    無負壓給水系統確有一些優點,在市政允許的情況下住宅給水適宜選用,敢為各位樓主,能不能為我們如何選用該系統提供一個標準?尤其是設計院的同僚,有好的經驗能否共享?

  • 消火栓給水系統的自動排氣閥問題

    消火栓給水系統的最高處應設置自動排氣閥門.那么這個閥門安裝的具體位置在哪里呢?是上部的環網上,還是在消防水箱出水立管的最高處?關鍵是這個最高處在什么地方最合理呢,謝謝指教!

  • 室內消火栓給水系統的設置范圍的說明

    室內消火栓給水系統的設置范圍: 1.應設室內消火栓給水系統的建筑物 (l)高度不超過24m的廠房、庫房和高度不超過24m的科研樓(存有與水接觸能引起燃燒爆炸或助長火勢蔓延的物品除外)。 (2)超過500個座位的劇院、電影院、俱樂部和超過1200個座位的禮堂、體育館。 (3)體積超過5000m^3的車站、碼頭、機場建筑物,以及展覽館、商店、病房樓、門診樓、圖書館書庫等建筑物。

  • 室內消火栓給水系統驗收的要求是什么?

    1.驗收消火栓給水系統應具備的文件(1)經當地消防部門批準的消火栓系統設計圖。(2)消火栓給水系統施工圖,其中注明施工過程中的設計變更,如有重大變更,應另繪竣工圖并附變更部分的證明文件。(3)消火栓給水系統應備齊全部部件、材料、設備的出廠合格證或試驗記錄。(4)系統施工過程中和竣工后的全部測試記錄。2.消火栓給水系統的外觀檢驗(1)對照設計圖紙和其他工藝文件依次對消防給水系統的消防水池、消防泵房、非隱蔽管道及附屬建筑物、消防水箱、消火栓、消火栓箱、氣壓供水裝置等組成部分進行外觀檢驗,它們應符合設計要求。(2)按照安全使用說明書及其他技術文件、檢驗各部位的安裝及附配件的完整性。3.消火栓給水系統的啟動和典型部位的壓力檢驗(1)分別用手動和自動兩種方式啟動消防水泵。從啟動開始至該系統距離泵房最遠點達到設計壓力所需時間,應符合設計要求。(2)低壓消火栓給水系統,其室外消火栓最低壓

點擊加載更多

消火栓給水系統

消火栓給水系統專題,為您提供消火栓給水系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消火栓給水系統 相關的專業交流討論,更多消火栓給水系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 贵德县| 砚山县| 泰顺县| 卢龙县| 巨野县| 锡林郭勒盟| 灵川县| 莆田市| 文水县| 广水市| 磐石市| 油尖旺区| 金山区| 鄱阳县| 德庆县| 夏津县| 龙川县| 保靖县| 永修县| 吉木乃县| 洱源县| 太和县| 神木县| 文登市| 浦东新区| 宁夏| 沙河市| 日喀则市| 大冶市| 阿拉尔市| 金门县| 青神县| 米泉市| 合作市| 旬阳县| 内乡县| 遂昌县| 靖州| 邵东县| 灵寿县| 许昌市|