比如說,一棟住宅樓,5+1形式,三單元,30戶,還有6戶單買閣樓總負荷276KW,需用系數取的是0.65算出電流是302.87A怎么選相應的電纜啊選用YJV22 4X120+1X70 324A(空氣) 320A(埋地)還是YJV22 4X150+1X70 369A(空氣) 361A(埋地)有什么相應原則嗎?謝謝
求電纜選擇的一般原則及相關標準
比如說,一棟住宅樓,5+1形式,三單元,30戶,還有6戶單買閣樓總負荷276KW,需用系數取的是0.65算出電流是302.87A怎么選相應的電纜啊選用YJV22 4X120+1X70 324A(空氣) 320A(埋地)還是YJV22 4X150+1X70 369A(空氣) 361A(埋地)有什么相應原則嗎?還是先選出相應的開關再選電纜啊謝謝
我公司一項目,由設計單位完成電氣設計后,我方根據計算電流提出電纜選型偏大,要求降低一規格,但設計人員回復,按GB50054-2011第6.3.3要求,不能降低,電纜是按開關選的。
有誰知道有關塑料加工里面的中頻爐配電的一些相關資料?現在手上有個這個東西,而且是屬于高溫場所
大神看看我算的對不對,舉例:一臺250kVA變壓器,一臺315kVA變壓器總容量是250+315=565算出計算電流:565/10/1.732=32.6然后是根據這個32.6A來選擇電纜嗎?還有低壓電纜要怎么選?比如一個計算電流是300A的設備用什么電纜, 依據是什么?求說的籠統,簡單易懂一點,最好多局幾個不同的例子, 讀書少,謝謝
二次回路和電纜編號原則!!!
請問各位兄弟們PT和CT變比的選擇有何原則? 怎么樣選擇所選的PT和CT才能是最佳的???謝謝
公司是搞工業設備安裝的,有時會涉及到PLC這塊(中央空調的控制多些),這個一般是我們列出相應的材料清單,然后請專業的公司做相應的軟、硬件安裝及調試。請問硬件的選擇應遵循什么原則?或者說怎么才能列出合適的清單給搞自控的公司?謝謝。
原帖轉自http://www.chuandong.com/cdbbs/2009-1/8/091803C594D02.html隨著PLC技術的發展,PLC產品的種類也越來越多。不同型號的PLC,其結構形式、性能、容量、指令系統、編程方式、價格等也各有不同,適用的場合也各有側重。因此,合理選用PLC,對于提高PLC控制系統的技術經濟指標有著重要意義。 PLC的選擇主要應從PLC的機型、容量、I/O模塊、電源模塊、特殊功能模塊、通信聯網能力等方面加以綜合考慮。 PLC機型的選擇 PLC機型選擇的基本原則是在滿足功能要求及保證可靠、維護方便的前提下,力爭最佳的性能價格比。選擇時主要考慮以下幾點: (一)合理的結構型式 PLC主要有整體式和模塊式兩種結構型式。
請教下大家,根據已知電纜,如何選擇橋架大小....比如40根70的 ,10根 25的 ,怎么計算橋架大小......是把截面積加起來嘛?40X70+10X25=3050平方毫米 橋架填充率40%左右 怎么算感覺 計算起來數據差距大 - - 求教 謝謝
機電設備:水泵的選擇原則及選擇程序 泵是一種機械設備,用于將液體從一個地方輸送到另一個地方,通過增加液體的壓力或動能來實現。根據不同的工作原理,泵可以分為許
濃縮設備是利用膜分離技術而在生產工廠按照其膜分離的技術參數標準制造的大型機械設備,其設備能夠起分離的作用,效果超出傳統的分離方式。 濃縮設備優勢: 1、過濾效果穩定、產品品質好 膜系統過濾效果穩定,過濾精度高,過濾后的液體無任何肉眼可見渾濁物,濾液清亮、無渾濁,且提取液中色素沒有任何損失,色值穩定,在提高了產品質量的同時延長了產品的保質期。 2、有效成分保留徹底 膜過濾和膜濃縮過程都是純物理過程,無相變,相比傳統單效或多效濃縮設備,可有效保留提取液中色素。 3、使用壽命長、再生性能強 膜系統使用壽命長,可恢復性能好,能長時間維持較高的滲透通量和截留率。 4、低能耗、低運行成本 系統能耗低,運行成本低, 膜濃縮的成本只相當于熱濃縮費用的1/4左右。 5、連續濃縮工藝 系統運行采用連續式濃縮工藝,即系統進液=濃縮液 清液。該工藝可有效減少企業儲罐配置及其他基礎建設
空調系統選擇與劃分的原則
使用臥式多級泵時,首先要確定臥式多級泵的用途和性能參數,選擇泵型。 昆山國寶過濾機有限公司提供選擇臥式多級泵的原則和依據: 1、使所選多級泵的型號和性能符合設備流量、揚程、壓力、溫度、空蝕余量、吸程等工藝參數的要求。 2、多級泵必須滿足介質特性的要求。 (1)對于輸送可燃性、爆炸性有毒或貴重介質的泵,要求軸封可靠性,或采用磁力泵(無軸封,采用隔離式磁力間接驅動); (2)對于輸送腐蝕性介質的多級泵,要求對流部件采用氟塑料防腐蝕泵等耐腐蝕材料; (3)對于輸送固體微塵介質的多級泵,要求對流構件采用耐磨材料,必要時可用清洗液體對軸封進行清洗。 3、機械方面要求多級泵可靠性高、噪音低、振動小。 4、正確計算多級泵采購投入成本,包括采購成本和安裝維護成本。
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
由于我是甲方代表,對設計中阻燃電纜和耐火電纜的選擇很看重,這關系到造價(差近70%).特請教大蝦幫忙\指教.望大家看我的附件后多多提不同意見!本人不勝感謝!!!