  • yjv22與yjv電纜型號的選擇

    電纜型號選擇時,yjv與yjv22選擇的區別是什么?一般都在哪里使用?我算一個10/0.4kv線路電流是1440電流的線路,開關用的2000的隔離開關。電纜如何選擇?我在查流量表的時候最大的三心電纜載流量也不夠,是不是可以用四根單心電纜去接?同時,vv又是什么時候使用的呢?

  • -------電纜選擇問題?

    2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?

  • 5芯電纜選擇3+2還是4+1?

    某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)

  • 請問諸位關于 YJV電纜 選擇的問題

    例:YJV(5x10)SC32 YJV(4x25+1x16)SC50 問題 什么情況下 地線的截面 要單選 地線的截面怎么選呢

  • 照明回路的電纜怎么選擇?

    請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,對多芯電纜怎么算呢?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,選用VV-3X35+1X25,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,每相只有約29A,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]

  • 關于電纜,導線選擇的問題

    下午看別人畫的系統圖,12kw的容量進線竟然只有4平方的小電纜,當然是三相進線,我問為什么,同事說三相12kw電流也就24A,4平方的載流量30多,完全可以啊,根據經驗我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反駁他 的理由,大俠們給說說,還有3kw的單相設備他用2.5的單線,我建議改成4個的,可我就是說不出理由,大家給指點一下我說的對嗎,關于電纜的選型還希望大家多多指教,謝謝各位

  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?

  • 選擇電纜的依據到底是什么啊??

    低壓MNS柜中的一個抽屜里用的一只塑殼斷路器,上面標著IN:250A,但是可以調整Ir1到125A。我問開關廠家,現在我如果將Ir1調整到125A,選電纜就按125A;可是我們的技術說要按250A選,說什么它的額定電流是250A,Ir1只是長延時。不懂????

  • 一個關于電纜選擇的問題

    我們公司有一臺設備,其電機是50KW的,用的是75的銅芯電纜,我算了一下,50KW的電機的電流大約是100A,我又查了一下書籍,100A的電流用25的電纜就夠了,為什么用了75的?我弄不明白,請大家賜教。

  • 電纜橋架的規格怎么選擇

    電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。

  • [求助]關于弱電電纜選擇

    以前做強電的要多一些,所以對弱電一些設計不是很了解,想問一些問題:1.弱電電纜如有線電視電纜選擇一般除了阻抗以外,還有什么指標?應該如何選擇?2.有誰有電子版的弱電電纜數據手冊?能不能貼出來我是才畢業的,不要笑話我哈。謝謝

  • 請教:yjv電纜線徑選擇問題

    有個照明工程設計,照明負荷有26kw,計算電流有44A,電纜選的是YJV低壓電纜,線徑是10平方.電纜由豎井出來走吊頂線槽到照明配電箱.長度不超過30米。請問:10平方的YJV電纜能滿足照明負荷的需要嗎?

  • YJV電纜截面是否需放大一級來選擇?

    《工業與民用配電設計手冊》第483頁:選用交聯聚乙烯電線時,一般可按有關載流量表選擇后放大一級截面,只有在人不可能觸及的部位方可按載流量表選用。請問各位是否是按照上述要求選擇?且什么情況下屬于人不可能觸及的部位?

  • 請教:如何根據功率選擇電纜呢?

    如題請教:如何根據功率選擇電纜呢?例如:功率為150KV的設備,應該選擇多大的電纜呢?也就是想知道電纜截面積跟載流之間的關系。請各位賜教,多謝!

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 如何選擇電纜的電壓等級?

    選擇電力電纜的電壓等級以什么為依據,什么情況下使用不當0.6/1KV,什么情況下使用10KV 15KV...哪為大哥能幫我解答下謝謝!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 編輯 ]

  • 有關電纜芯數選擇的問題?

    三相四線制系統:2芯用于單相電源,3芯用于電動機,4芯用于帶控制柜等普通供電系統;三相五限制系統:3芯用于單相電源,4芯用于帶電動機系統,5芯用于帶控制柜等普通供電系統或者照明檢修系統!正在準備電纜標書,但一直沒有徹底弄明白,現想弄明白各種芯線的用途,以便正確估計數量,請各位多多指點!謝謝!

  • 電纜根據電流怎么選擇啊,有什么原則嗎

    比如說,一棟住宅樓,5+1形式,三單元,30戶,還有6戶單買閣樓總負荷276KW,需用系數取的是0.65算出電流是302.87A怎么選相應的電纜啊選用YJV22 4X120+1X70 324A(空氣) 320A(埋地)還是YJV22 4X150+1X70 369A(空氣) 361A(埋地)有什么相應原則嗎?謝謝

  • 求助,關于電纜的選擇問題...

    小弟是新手,不太會選擇電纜的截面,比如說一個110kV的泵,那么從變電所出來的給它配電的電纜如何選擇呀???我現在就知道好像得看外線長度,考慮電壓損失之類的,除了這個還要考慮別的嗎?

  • 求助:大對數電纜如何選擇對數

    1.有200個電話,其中10個可打外線,其他只可以打內線,請問選擇進線的大對數電纜選擇多少對的?是選擇200對的嗎?2.有200個網絡點,其中10個可上外網,其他的只能上內網,請問選擇進線光纖如何選擇?是用幾芯的?單模還是多模?請大家指教,不知道這個是怎么計算的

點擊加載更多

yjv電纜選擇

yjv電纜選擇專題,為您提供yjv電纜選擇相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與yjv電纜選擇 相關的專業交流討論,更多yjv電纜選擇相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

室內外消防栓

控制電纜截面選擇

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 霍州市| 元江| 六安市| 澜沧| 仙居县| 鹤岗市| 永胜县| 阜平县| 自治县| 赫章县| 吴堡县| 永新县| 正宁县| 陇西县| 井研县| 三穗县| 仁布县| 华亭县| 霍邱县| 天峻县| 和顺县| 九寨沟县| 商水县| 中方县| 双鸭山市| 八宿县| 和林格尔县| 广德县| 阿克| 岐山县| 石柱| 英山县| 九江市| 垣曲县| 陵川县| 保定市| 三江| 揭东县| 水富县| 宁明县| 宣化县|