裂縫產生前序1、澆筑砼前未見配合比。2、墊層、模板未濕潤;3、下午澆筑的承臺,直到次日凌晨全部澆筑完成。4、次日上午8:00,發現裂縫。5、承臺高800;6、承臺無上部面筋個人分析:1、配合比可能存在一定的問題;2、砼澆筑完成后,末收面;3、缺保溫措施;施工單位處理意見:1、直接澆水保濕;2、采用同批次、同強度水泥漿進行處理;個人對施工單位處理意見不同之處:1、不得對出現裂縫的承臺灑水。2、對未拆模板的承臺停止拆除。3、裂縫深度小于4cm,可以采用同批次、同強度水泥漿進行處理。4、裂縫深度大于4cm的向設計反應,設計出具體處理措施。。
一、原因 地基不均勻沉降
一、地基不均勻沉降引起的墻體裂縫 1.現象 (1)斜裂縫一般發生在縱墻的兩端,大部分裂縫通過窗口的兩個對角,裂縫向沉降較大的方向傾斜,并由此向上發展。橫墻剛度較大,很少出現這類裂縫。裂縫多在墻體下部,向上逐漸減少,裂縫寬度下大上小。 (2)窗間墻水平裂縫。一般在窗間墻的上下對角成對出現。沉降大的裂縫在下,沉降小的裂縫在上。 (3)豎向裂縫發生在縱墻中央的頂部和底層窗臺處,裂縫上寬下窄。當縱墻頂層有鋼筋混凝土圈梁時,頂層中央豎直裂縫較少。 2.原因分析 (1)斜裂縫主要發生在軟土地基上,由于地基不均勻沉降,使墻體承受較大的剪切力,當結構剛度較差,施工質量和材料強度不能滿足要求時,導致墻體開裂。 (2)窗間墻水平裂縫是由于沉降、上部墻體等受到阻力,使窗間墻受到較大的水平剪力,而發生上下部位的水平裂縫。 (3)房屋底層窗臺下豎直裂縫,是由于窗間墻承受荷載后,窗臺起著反作用,當上部集中荷載較大時,窗間墻因反力作用變形過大
我家的房子在裝修一年后發現墻體從開關的位置向上有一條或二條堅線裂縫,我看了一下,凡是有開關的位置基本上都有這種現象,好象是沿著線管的位置走的.我想不應該是線管的原因造成的,因為線管全被磚給埋在其中,不應該出現這種裂縫才對,我裝修的時候沒有動過這些出現裂縫的線管.這種現象是正常的嗎?為何會出現呢?(注:我家是頂樓,五樓.)
隨著鋼筋混凝土結構在現代建筑中的大量使用,當前地下室鋼筋混凝土墻體的裂縫現象越來越普遍,這一現象的產生不僅會影響地下室墻體的使用功能,而且會造成墻體的滲漏,甚至影響結構的安全,成為影響建筑物質量安全的大問題,引起工程界高度重視。 在浙江某工程施工中,技術人員發現完工后近一年的地下室鋼筋砼墻,在寒流過后發現裂縫。在另外一個工程施工半年后,地下室墻體也緩慢地不同程度上出現了裂縫。這引起了技術人員的極大關注。經試驗分析,他們判定:前者由于溫度的急劇變化,在地下室墻各軸端的約束作用下,造成各兩軸間薄弱位置出現了開裂;而后一個工程出現裂縫,很可能是由于鋼筋砼地下室墻的橫向抗拉能力不足所造成。經調查,鋼筋砼結構地下室墻體裂縫的現象時有發生,有的在施工后不久就發現,一般隨時間的推移,裂縫不斷發展,基本為垂直方向。裂縫的表現現象為:開裂中部開口寬度比兩端寬,表面開口比深處大,并向兩端與深處同時發展延伸。而大部分原因是鋼筋砼地下室墻中砼在水分蒸發中,毛細孔的過量和過快脫水,產生砼膠合材料的內聚力松馳現象,在外力作用下,出現了肉眼能見到“干縮裂縫”。 浙江
今天我突然發現,工地上7月份施工完的墻體(已經粉刷完)有1條很長的斜裂縫(墻體沒有起鼓),墻體是在地梁上砌筑的,地梁是由基礎承臺上的支墩支撐,難道是由基礎不均勻沉降所造成?該如何處理,請高手指點。謝謝!
同一面墻上出現三條豎向裂縫
一個四層復式磚混結構住宅樓,去年10月左右施工至一層頂板砼澆筑完成,因為特殊原因再為進行上層施工。今年4月底準備繼續進行上層施工時卻發現在一層東西山墻處兩個衛生間的兩側墻體(縱墻上)上出現裂縫。裂縫的位置在圖片上紅筆標注的位置。大致為斜裂縫,但是沒有上下貫通。墻體下為240C20砼圈梁,最下三皮采用標磚砌筑,其上為MU10PK1型燒結多孔磚。M7.5水泥砂漿砌筑。請大家幫忙分析下裂縫產生的原因。謝謝。
請教這種規則裂縫出現原因!是否屬于結構性裂縫?這種不規則裂縫應該是溫度收縮裂縫吧!
在橋檢當中,發現橋臺出現了橫向貫通裂縫,最寬處有3mm左右,該橋的梁直接安裝在蓋梁上,橋臺以承受臺背的填土壓力為主。兩個臺身均無明顯的向外位移及外傾現象,裂縫處無明顯錯臺和水漬。
墻體出現裂縫后,不要馬上急于處理,應觀察一段時間,待裂縫的開展基本穩定后,再進行處理。新建房屋的地基在2-5年內才會逐漸穩定,修補好裂縫后,這其間墻體還是有可能會由于地基下沉而開裂,對此您也不必過于擔心。如果裂縫對房屋整體美觀影響不大,第一次修補后可隔久一點再修補。 裂縫的開展基本穩定后,再檢查出現裂縫的地方有無空鼓,如有空鼓應將空鼓全部清除,再抹灰,抹灰前應將墻體濕潤,刷一遍膠漿再抹灰。如沒有空鼓,可將裂縫鑿成“V “字型,先刷一遍膠漿,再用干
本帖最后由 yushunqi 于 2017-11-22 11:45 編輯 給個裂縫的圖,看看都是些什么問題,怎么處理?該房子為4層混凝土框架,平面為矩形分別為7*7.70m交5*8.0m,對角為樓梯,梁截面250x700,樓板120mm,二三層出現有裂縫,其中一樓梯內側出現沿梁底的裂縫,修補無效。窗口45度出現斜裂縫,也是靠樓梯方向比較明顯,樓梯在靠樓梯內側一角部出現45度通縫。這個裂縫只出現在其中一側,其他地方 沒有,4層及天面也沒有出現問題。幫大伙一塊分析分析
本帖最后由 益恒興墻體磚家 于 2015-4-2 15:10 編輯 房屋墻體裂逢的出現,不僅影響房屋的美觀,還會影響房屋的結構承載力,甚至有房屋倒塌的危險,直接關系到人的安全。今天由益恒興的小編來給大家分析幾種常見的墻體裂縫原因及修補辦法。 一、墻體中常見的裂縫 1) 溫度性裂逢 這種裂逢形成原因是在不同材料的交接處,如:圈梁和磚砌體交接處的水平裂縫等。一般材料都有熱脹冷縮的性能,房屋結構由于周圍溫度變化引起變形,不同材料的膨脹系數不一樣,容易導至產生溫度性的裂逢。 2) 地基不均勻沉降,引起的裂逢 房屋在建成后,地基一般都會下沉。如果地基沉降不均勻,沉降大的部位與沉降小的部位發生相對位移,在墻體中產生剪力和拉力,當這種附加內
本帖最后由 tmlaoxu 于 2016-5-30 12:32 編輯 30多層的毛坯房,地基是沿河邊的沙土地基,打了樁基。據說是打了20多米,到了持力層。建筑商在地面進行灌水實驗時(室內地面水深達5厘米左右),在樓下的頂板發現了滲水現象,建筑商也在樓上的地板上進行了修復。裂紋很細小,如果不進行灌水實驗,憑眼看,也是看不出來問題的。 從1樓到11樓,大概有7層樓都是在,臥室的東南角位置出現了這種現象。 請問,這種現象是什么原因造成的?是地基不均勻下沉?還是樓板澆筑不合格?還是其他原因?這種現象,對樓的整體結構有影響嗎?以后是否會繼續發展?謝謝!
討論討論這些個裂縫產生的原因吧
【筑牛工程】大家知道混凝土屬于非均質脆性材料,隨著混泥土的變現等會對建筑造成很多隱患,如對鋼筋等菜進行腐蝕,大大降低鋼筋混凝土材料的承載能力、耐久性等,嚴重的將會威脅到人民的生命財產。出現混凝土裂縫的原因及其修補方法具體內容是什么,下面筑牛網www.zhuniu.com為大家解答。 常見出現混凝土裂縫的原因 由于混泥土的主城成分和構造不同的原因,混凝土裂縫產生的原因也有很多種,常見的便有一下這些: 1、大體積混凝土水化時產生的大量水化熱得不到散發,導致混凝土內外溫差較大使混凝土的形變超過極限而引起的裂縫: 2、混凝土在硬化的過程中由于干縮引起的體積變形受到約束時產生的裂縫,這種裂縫的寬度有時會很大,甚至會貫穿整個構件。 3、在大厚度的構件中,由于混凝
建筑物墻體裂縫原因和防治
鋼框架以使用了1年的時間,框架梁出現了裂縫。因為不是我做的,但要給出處理建議。各位前輩看看會是什么原因造成的并怎么處理?
請教各位大俠,污水混凝土管道,回填后出現約5mm的裂縫,除了挖起來更換還有什么有效的辦法~還有裂縫出現的原因?以及有什么辦法可以有效避免裂縫的出現~個人認識混凝土管出現裂縫的原因有:1、管材質量 2、回填土質的影響
各位老師,我這一棟樓施工完一年后才交工,現在住戶裝修完,墻體出現裂縫請問是裝修的原因呢還是施工原因?還有一棟樓也出現同樣問題不過就是施工完成的晚一些,不過抹灰完成也已經半年了,請各位指教是什么原因,如果是施工原因怎么解決?謝謝