消防設計缺陷:氣體、泡沫滅火系統泡沫滅火系統1、泡沫混合液支干管道控制閥距儲罐偏近,且不易操作。 2、混合液管道上未設置泡沫栓 3、計算混合液數量未泡沫消火栓用量和管道容積考慮在內 4、管網最低處未設置泄放裝置 5、路最高部位未設置自動排氣閥 氣體滅火系統1、滅火強度及滅火劑量無準確計算書 2、對圍構物件的抗壓強度考慮較少 3、對防護區的分隔要求考慮較少 對于三層設置的防護區,對吊頂以上及地板下的防護區的分隔應按照大空間(天花板以下部分)的要求進行嚴格分隔。對于單層噴頭布置:吊頂以上部位的分隔規范尚未明確規定,要看滅火劑量的設計量是否考慮到吊頂以上部分的空間。 4、對探測器的組合布置考慮較少 對于地板下的探測器由于空調送風后氣流的影響,故探測器應向上安裝。5、氣體滅火系統的聯
序號 產品名稱
在<<建筑滅火器配置設計規范>>GB50140-2005中沒有關于滅火劑沖裝量的計算公式,請問有誰知道該如何計算?
一.泡沫滅火系統:水溶性物質發生火災時需用抗溶性泡沫液滅火??紤]到目前我國泡沫消防車內裝備的泡沫液大多為普通泡沫液,不適合撲救水溶性物質發生的火災。因此,儲罐區滅火使用抗溶性泡沫 液,采用固定的液上噴射泡沫滅火系統。其滅火用水量應按罐區內最大罐泡沫滅火系統、泡沫炮和泡沫管槍滅火所需的滅火用水量之和確定。并應按現行國家標準《泡沫滅火系統設計規范》(GB50151—2010)、《固定消防炮滅火系統設計規范》(GB50338—2003)的相關規定計算。泡沫混合液供給強度不應小于12L./rain?m2。泡沫滅火系統由泡沫產生器、泡沫比例混合器、泡沫液儲罐和泡沫泵及供水設施組成。儲存水溶性可燃液體儲罐不能應用液下噴射泡沫滅火系統滅火。一個儲罐組(區)內有水溶性和非水溶性可燃液體的儲罐,其泡沫滅火系統的泡沫 二.泡沫滅系統檢測與驗收: 1.原油屬于非水溶性甲、乙、丙類液體,當采用液上噴射時可選用水成膜泡沫液,但抗燒水平不應低于C級 2.泡沫液的進場檢驗要根據系統用
【摘要】氟蛋白泡沫滅火劑是撲救油罐火災的重要滅火劑,比蛋白泡沫滅火劑具有明顯的優勢。在液下噴射上中,要注意油品夾帶量與泡沫發泡倍數、泡沫進入油品的速度及油品厚度的關系;在油面噴射中保證泡沫形成的質量和覆蓋的效率,同時要注意與干粉的聯用,以加強滅火效果。隨著我國經濟建設的不斷發展,工業化的不斷深入,“工業的血液”——石油及其產品的需求量不斷增長,各種油類儲存區不斷建立,存儲量不斷加大。對于這種易燃易爆液體,各種火災危險因素既多又非常復雜,一旦爆炸起火,往往會形成較大范圍的火災,火勢亦異常猛烈。因此,撲救油類火災就成為擺在廣大消防工作者面前的一道難題。本文就氟蛋白泡沫滅火劑在撲救油罐火災中的應用技術提出一些個人看法。 一、氟蛋白泡沫液的特性 撲救油罐火災,往往需要動用大量的消防技術裝備,需要投入大量的人力、物力。就滅火劑而言,除水外,泡沫滅火劑也是必不可少的“彈藥”。在我國發生的多起撲救油罐火災的戰例中,氟蛋白泡沫滅火劑都發揮了相當重要的作用。 氟蛋白泡沫滅火劑是為克服蛋白泡沫滅火劑的缺點而于六十年代發展起來的一種泡沫滅火劑,它以蛋白泡沫滅
不定期分享消防工程師考試干貨和備考經驗技巧。 泡沫滅火系統是消防工程師考試易考知識點 01、滅火原理 (1)隔氧窒息作用; (2)輻射熱阻隔作用; (3)吸熱冷卻作用; 02、噴射方式及泡沫液的選用 水溶性液體火災:必須選用抗溶性泡沫液。撲救水溶性液體火災只能采用液上噴射或半液下噴射泡沫,不能采用液下噴射泡沫。 非水溶性液體火災:當采用液上噴射泡沫滅火時,選用普通蛋白泡沫液,氟蛋白泡沫液或水成膜泡沫液均可。當采用液下噴射泡沫滅火時,必須選用氟蛋白泡沫液或水成膜泡沫液。 泡沫液的儲存溫度應為0℃~40℃。 03、系統的分類 (1)噴射分類:液上噴射、液下噴射、半液下噴射。 (2)系統結構分類:固定式、半固定式和移動式。 (3)發泡倍數分類:低倍數泡沫滅火系統、中倍數泡沫滅火系統、高倍數泡沫滅火系統。 (4
實用安全消防叢書-滅火劑與滅火器PDG格式 四個分卷,可以到這里下載;http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413518
我現在做一個小型化工廠的消防設計,廠區內有一個小罐區,按照石油化工企業設計防火規范關于泡沫消防的規定,上半固定式的應該就可以,可是看過別的一些院做的圖紙,他們用的都是固定式的,自己有點疑惑了!儲罐:350m3煤焦瀝青儲罐1座直徑為7.5米,
◆四大滅火系統◆ 濕式系統 ▍種類:閉式自動噴水滅火系統
汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范>有Ⅰ類地下汽車庫、Ⅰ類修車庫宜設置泡沫噴淋滅火系統。 請問1、為什么有這樣的規定,出發點是什么,有什么科學依據。2、什么情況下此時仍然可采用自動噴水滅火系統。
求助關于泡沫滅火系統在什么情況下設置、設置什么形式的。我的管是兩個直徑3.5米、高6米的柴油立式罐,至于什么頂的不知道,現在是初步設計別人說應設置泡沫滅火系統,但是我不知道應依據什么規范設置。因為建規8.2.4中是對于可燃液體的消防水量確定,8.5.6條說甲乙丙類液體應根據《石油庫規范》《石化規范》等設計。在《石化規范》消防部分中,只有8.7節提到了泡沫滅火系統的設置但是8.7.1條 :(可能發生可燃液體火災的場所宜采用低倍數泡沫滅火系統。)然后的部分是什么場所設置固定式、什么場所設置移動式。我的理解是:8.7.1條之后的部分都是對8.7.1條的補充,也就是說只有根據8.7.1條設置了泡沫滅火系統之后,才根據8.7.2等條文再確定設置什么形式泡沫系統。但是我可以根據8.7.1條的 宜 設置,而選擇不設置泡沫滅火系統,那這樣的話 8.7.2等條文也就沒有作用了。不知道我的理解對不對。
泡沫滅火系統施工及驗收規范《GB50281-2006》,分享
隨著我國經濟的迅速發展,各種潛在火災危險的工商業和民用建筑日益增多,消防新技術、新設備的需求也越來越大。高倍數泡沫滅火作為一種新型高效低成本的技術已在發達國家得到普遍應用,但在我國尚處于推廣階段,需要我們認真研究總結。 在泡沫滅火系統中,根據國際標準ISO/DIS7026-1990《低倍數、中倍數和高倍數泡沫滅火系統標準》的規定,發泡倍數≤20倍的稱為低倍數;>20倍~200倍的稱為中倍數;201倍~1000倍的稱為高倍數。高倍數泡沫比中倍數、低倍數泡沫具有用水量少、發泡量大、淹沒速度快、滅火能力強的特點,另外由于泡沫液用量很少,因此滅火的成本大大降低。
滅火劑是指有效地破壞燃燒條件或對燃燒反應歷程起負催化作用,使燃燒中止的物質。使用滅火劑的目的在于火災一旦發生后,有效予以撲滅,減少火災損失,除爭取時間快速反應,盡早采取滅火行動外,正確地選擇和使用滅火劑,已被人們公認為是滅火成敗的關鍵。 使用不同滅火劑,可以產生不同的滅火作用。滅火劑在滅火過程中的作用通常是幾種因素綜合作用的結果其中一種滅火作用占主導地位,即針對不同的物質燃燒,采用不同的滅火劑,是滅火戰術的中心環節,失去這一環節,滅火戰術將付之流水?,F代常用的滅火劑主要有水、泡沫、干粉、鹵代烷、二氧化碳等,只有了解滅火劑的基本性質、滅火原理,適用火災類別和應用特性,水的滅火作用主要有冷卻、窒息、乳
請問下,看守所監區的滅火器應該怎么設置,是直接按規范中的嚴重危險等級來設置,還是有別的要求?我查了很多地方都沒有找到相關的規范,但是光憑我的想法也能想到,在監區設置滅火器不是有可能給犯人提供械斗工具嗎?有沒有人幫忙解答下???
請教各位大師指點迷津~小弟有個不明白的地方:《低倍泡沫滅火系統設計規范》:第3.2.1條"固定頂儲罐液上噴射泡沫滅火系統的燃燒面積,應按儲罐橫截面面積計算。"第3.2.3條 內浮頂儲罐的泡沫滅火系統,應符合下列規定:。 一、淺盤式和浮盤采用易熔材料制作的內浮頂儲罐的燃燒面積、泡沫混合液的供給強度和連續供給時間,均應按本
我有個液氨儲罐區,為兩個臥式的液氨儲罐,儲罐容積為20立,儲罐 內壓力2.0MPa,防火堤尺寸9*9m,防火堤高1.3m,臥式液氨儲罐的高為2.78m, 請問除了做消防水霧冷卻系統外,滅火怎么做?采用什么要的滅火合適?
請問消防栓滅火系統每一段的管徑是如何計算的?如果是生活給水系統的話,是先計算每一段的設計秒流量,然后按流速計算每一段管徑。可是消防栓系統每一段的設計秒流量是如何計算書中并沒有提及。是否是這樣的情況:消防系統的每一管段的設計秒流量即是按最終消火栓的射流量來疊加——然后按流速要求求出管徑呢?比如一根管段上有3個消火栓,每個消火栓的設計射流量是5L/s,那么母管的設計流量即是5+5+5=15L/s嗎?新人自學十分不易,請賜教。。