  • 關于消防栓泵的監控問題

    這兩天在研究關于消防系統對消火栓用消防泵的監控問題,看了最新的10D303-2~3,常用電機控制圖,發現疑問1。對消火栓用消防泵一用一備,消火栓用消防泵兩用一備的系統,消防系統對其輸出幾個控制信號;個人覺得應該一個控制信號就可以了,管你是兩用一備,還是一用一備,這是泵控制的協調問題;可是我發現我們在做的許多項目中都是一個泵一個控制信號,不明白?????2。規范中要求返回工作狀態和故障狀態;這是兩個信號的意思(即相對于消防系統來說是兩個輸入信號)嗎?個人覺得只需給出各個泵的工作狀態即可(即一個泵給出一個信號即可)3.消防水池的液位報警需要采集,看D303-2~3,常用電機控制圖時發現消防控制室是從消防泵控制箱采集的.為什么不是直接從水池采集啊請大家說說對其是怎樣監控的,共同進步。。。。。

  • 求助,關于消防穩壓泵的選型

    消防穩壓泵的流量要求規范有明確規定,可是規范和圖集里都沒有直接指出穩壓泵的揚程如何選取。 論壇里的幾篇精華帖子也拜讀了。也只是對于圖集里寫的啟泵壓力,停泵壓力之類的精解了一番。穩壓泵在選取產品的時候揚程這個參數應該怎么弄還是沒有明確。 謝謝各位指教。

  • 消防用增壓穩壓泵如何選用

    消防用增壓穩壓泵設備選用中,關于P1,P2,PS1,PS2的計算和各自的意義都是什么?有哪些注意事項.請各位多多指教.

  • 消防穩壓泵的揚程怎么計算呢?

    我遇到這樣一個問題:在屋頂設置消防水箱,還有消火栓系統及自動噴淋系統的氣壓罐及穩壓泵,兩個系統是分開的。請問大家,穩壓泵的揚程怎樣算。

  • 關于消防屋頂加壓泵的流量

    在設計規范里要求加壓泵的流量不大于一個消火栓的流量5L/S。或者一個噴頭的流量1L/S。如果合用加壓泵,則要求流量不大于1L/S。 在消防加壓泵的那個國標圖集里更是有準確的數據可選。這樣選流量是為了能及時的感受到壓力訊號以便及時啟泵,是有道理的。 我的問題是 1.以上的考慮都是要求在10秒內消防泵能自動啟動。既然泵能自動啟動,那么屋頂水箱就沒必要有十分鐘的水量。可只要大于十秒的加壓泵流量就可以,是不是。 2.在10秒內,加壓泵的流量根本不能滿足任何一個系統的流量需要。在兩個系統合用時更是如此。那么在10秒內怎么能保證消防水量呢?

  • 關于全壓啟動消防泵和噴淋泵

    37KW的消防泵和30KW的噴淋泵(一用一備),從低壓配電房引一路YJV4X70的電纜到水泵房的進線箱,然后分別配電給消防泵和噴淋泵,這樣可以全壓啟動嗎?

  • 穩壓泵啟動消防主泵的疑問?

    規范規定,穩壓泵的壓力開關在到達P2時自動啟動消防主泵。由于穩壓泵的啟停由三個壓力接點控制的,如果消火栓和噴淋管網的壓力相差較大,這個時候能否合用穩壓泵?如果能,如何分別實現穩壓泵自動啟動消防主泵的功能?如果不能,是因為什么?補充: 本人知道消防噴淋泵可以通過報警閥的壓力開關進行自動啟泵,在有穩壓泵的情況下,穩壓泵的壓力開關啟泵與此有何區別?誰前誰后?是不是一個雙保險的原因? 此外,穩壓泵合用時,應注意什么問題?滿足什么條件?煩請各位高手解答!

  • 消防穩壓泵這12根線分別是什么?

    消防穩壓泵這12根線分別是什么?

    消防穩壓泵這12根線分別是什么?

  • 穩壓泵用從消防水池吸水么?

    目前做一個110變電站,給水是市政管網。 消防水池用水量500立,配了兩個消防給水泵和一個穩壓系統(兩個穩壓泵和一個氣壓罐), 消防水泵得從消防水池吸水坑內吸水,問題來了,穩壓泵用從吸水坑吸水么?

  • 關于儲罐泡沫消防系統的設計

    我現在做一個小型化工廠的消防設計,廠區內有一個小罐區,按照石油化工企業設計防火規范關于泡沫消防的規定,上半固定式的應該就可以,可是看過別的一些院做的圖紙,他們用的都是固定式的,自己有點疑惑了!儲罐:350m3煤焦瀝青儲罐1座直徑為7.5米,

  • 生活、消防能否合用變頻調速泵

    生活、消防能否合用變頻調速泵,是否有強制性條文規定消防不允許用變頻調速泵。我現在做一個小區,開始采用的生活消防分開,現在甲方采用生活消防合用變頻調速泵組,而且連屋頂消防水箱取消掉,這樣做是否可以,希望各位給點意見,并說出你的理由。

  • 消防穩壓泵放天面隔振問題

    住宅樓工程,消防穩壓泵放天面真的沒辦法解決隔振問題嗎?是否會影響到頂層住戶的正常生活?有哪位在天面設了,又解決好振動問題嗎?

  • 消防泵的備用泵投入問題

    現在有一個消防泵房,總共3臺泵,一臺消火拴泵,一臺噴淋泵,一臺備用泵。備用泵是前面兩臺泵的備用,也就是哪臺故障了,就作為哪臺的備用投上去。我就考慮想把備用只設為消防中心手動啟動,有消防中心接受故障信號后手動開啟,可以嗎?

  • 消防泵和穩壓泵有何區別?

    一單層廠房,設消火栓,圖審要求設水箱或其它設施,考慮到廠房的輕鋼結構,可能不便設水箱,擬設置氣壓水罐,是否可以只設置穩壓泵而不設置消防泵?(只為10min消防),消火栓能不能由市政供水?謝謝

  • 消防穩壓泵配電方式的探討

    消防穩壓泵雖然屬于消防負荷的范圍,但它只是保證非消防時期消防管網的壓力,發生火災時消防穩壓泵停止運行,能否不用雙電源切換箱配電呢?不知道我說的對不對,大家別見怪。

  • 消防增壓穩壓泵圖集的錯誤!

    高層建筑消防水箱設置高度不能保證距頂層消火栓靜高大于7米增設增壓穩壓設備的處理辦法非常常用,但現行圖集采用水箱水必須經過增壓泵才能向管網供水,改變了常規設計做法,即在水箱自流出水管的止回閥后與穩壓泵出水管連接的做法。消防水箱的最根本作用是消防電系統甚至氣壓系統全部癱瘓后仍能自流滅火的,其實消防水箱在電系統正常下,消防時很快啟動水泵,是用不上那十分鐘水的,所以應該接上水箱自流出水管,從另個角度,只考慮穩壓泵送水,10分鐘的儲水量不要用30分鐘以上才能送完么!

  • 請教消防噴淋泵的起泵問題

    一個三類車庫,未作火災自動報警系統,水專業做了自動噴淋系統(XQB消防氣壓供水設備),如何自動起泵?請指教[ 本帖最后由 ren_f 于 2008-10-8 05:02 編輯 ]

  • 消防噴淋泵開關導線的選擇

    一臺30KW的噴淋泵,Kx取1,cos取0.8,計算電流為57A,回路的斷路器怎么選呢,是采用降壓起動的話能把啟動電流降到多少呢,斷路器的額定電流要比降壓后的啟動電流大的吧?線路呢,就按照57A來選就可以了嗎,望高手解答下,謝謝

  • 消防泵與穩壓泵的聯鎖控制

    剛把消防泵房的圖給老工程師省(近70的老工程師),看了會說消防泵與消防穩壓泵之間要有聯鎖控制,消防泵啟動時,穩壓泵不能運行,我沒聽懂,上來問問各位大蝦的意見。消防泵房有兩臺消防泵兩臺穩壓泵我的原理圖是兩臺消防泵一用一備,穩壓泵一用一備。兩種泵之間沒有聯系。

點擊加載更多

消防泡沫泵

消防泡沫泵專題,為您提供消防泡沫泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防泡沫泵 相關的專業交流討論,更多消防泡沫泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

柴油抽水機

含油廢水的處理

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 松潘县| 虎林市| 阿图什市| 界首市| 肇源县| 昭苏县| 武定县| 石楼县| 闽清县| 托里县| 兴和县| 阜南县| 桦川县| 双鸭山市| 新龙县| 临西县| 祁连县| 潼南县| 庆安县| 沁源县| 桂东县| 木里| 南汇区| 合水县| 崇州市| 天津市| SHOW| 密山市| 滨州市| 海口市| 阿合奇县| 焦作市| 祥云县| 青铜峡市| 同江市| 霍林郭勒市| 万年县| 霍城县| 沂源县| 且末县| 嵊泗县|