国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 水泵的功率是如何判斷的?

    有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?

  • 關于變頻水泵的設置(請教)

    在做變頻供水時,優點是取消了屋頂的水?另一個好處就是一般在做水泵水箱聯合供水的時候,頂層的水壓往往不能滿足使用的要求,從而在屋頂增加局部的升壓設備,增加了設備的造價.所以本人認為推廣變頻設備確實是一些項目所必要的.但是現在的高層建筑里邊,如果使用變頻設備,對建筑物的高度,或者說層數有沒有具體的要求,這個本人查閱資料,但是沒有找到相關的依據,所以對于18層以下的住宅給水,我使用過變頻系統,但是對于18層以上的,目前還沒有使用過.問題就是變頻究竟是有沒有一個高度的要求,或者說自身計算后的壓力要求,比如說小于1.2或者1.6MPA,希望高手給以指點.這個問題一直迷茫中.

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 功率不一的水泵大泵加變頻后就不浪費電了嗎

    現場打了一眼井,正常選擇深井泵揚程40米,流量60立方就行了,按此算選擇水泵功率7.5千瓦就可。但是現場有一臺泵流量正好,揚程大很多,電功率18.5千瓦,我想如果用的話會浪費很多電的啊,領導說用18.5KW的水泵,加個變頻器不就省電了。我一時拿不出理由反駁,難道真是這個樣子嗎?

  • 主機都變頻了,水泵還定速嗎?

    如題,一棟超高層辦公樓,業主要節能,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,不肯變頻?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢?請賜教!

  • 多臺水泵的變頻器怎么設計

    最近做的泵站,大部分都是好幾臺水泵一起工作,那變頻器是設計成一拖幾的形式,還是一臺水泵就配一臺變頻器呢。一拖多個比較節省成本,但是有什么缺點呢。大家設計泵站的時候,都是怎么設計的。

  • 關于變頻水泵和變頻電機的問題

    求教,我理解變頻水泵是安裝變頻的電機的水泵,那么普通水泵加變頻器是否就等于變頻水泵呢?好像普通水泵安變頻機有燒機風險,造成這一點的原因是什么? 另外,普通冷機是否可以加裝外置的變頻器進行變頻控制,如果可以的話,控制依據是什么參數?

  • 關于定呀壓力變頻水泵的問題

    水泵變頻后,流量與轉速成正比,揚程與轉速成平方比,即流量減小,揚程降的更快,對于末端需要很大壓力的系統,沿程阻力微不足道,流量降為50%或更少,揚程會不會不滿足系統要求?雖然實際上不會出現這種情況,但我解釋不了,望各位高手發表高論為我解憂

  • 求助:如何選水泵變頻設備?

    求助:我的水泵電機功率為37千瓦,因揚程太高想用變頻來調控.請問如何選水泵變頻設備?并應注意些什么?哪些廠家的比較好?

  • 關于變頻水泵使用中的疑問

    由于業主方要求節能,想通過室溫調節水量,這樣當然可以實現,但是要求節能就得上變頻水泵了,暫不說采用變頻器及壓差旁通閥增加的費用,單從技術方案上討論一下:1.我在工程中使用了2臺冷凍水泵(現全部為定頻),若要達到節能效果,需調節水泵轉速來改變水量,考慮節約成本,我想采用1臺變頻泵+1臺定頻泵實現,實現方式如下:1).當使用的水量少于一臺水泵的流量時,采用這臺變頻泵,另1臺定頻泵關閉;2).當使用的水量超過一臺時,就采用1臺變頻+1臺定頻運轉。以上的方案能否實現,牽涉的問題如下:1).若要實現,需要一套自動控制系統;2).是否存在這樣一個問題:水泵轉速調整后,兩泵的出口壓差會不一樣,這樣變頻泵的水就無法打出來;聯想問題:變頻空調多于兩臺的壓縮機就是采用1臺變頻,其它定頻,這是怎樣實現的?

  • 水泵的變頻控制有哪些形式?

    水泵的變頻控制有哪些形式?是不是一種是靠一個變頻器控制多臺水泵;另一種是每個水泵都帶一個變頻器?水泵的軟啟動就是變頻啟動嗎?它和變頻水泵有什么區別?

  • 關于變頻機功率下降的難題

    在做大熱實驗時,出現整機功率下降的現象,功率降低后一段時間自己又上去了 ,期間沒有報故障和出現限頻現象,溫度點也沒有出現波動,現在還搞不明白是什么原因,請教了!

  • 關于水泵揚程、功率和流量

    從地上抽水上樓頂水箱,一共有8層樓高,每層樓高3米;地上有6個彎頭,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,大概15米,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先謝了! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會了將來一好好感謝師傅。

  • 關于變頻供水三臺泵的功率!!

    今天遇到了一個問題,以前都沒考慮過,就是一套變頻供水設備,含有三臺泵,那這三臺泵是怎么運行的?第一種情況:三臺輪流運作?第二種情況:兩臺輪流運作?1#2#,然后2#3#,然后3#1#?第三種情況:一直都是1#2#在運作,當壞了一臺后3#泵啟動?第四種情況:根據流量,可能一臺運行,可能兩臺同時運行,可能三臺同時運行?到底是怎么樣的呢?有沒大俠來回答下?其實問這個問題只是想知道,這一套設備最大時的功率是多大?算一臺的功率還是兩臺的還是三臺的?比如現在有一套無負壓變頻供水設備,三臺泵互為備用~~每臺功率11kw,那我算功率是算多少?

  • 關于水泵變頻改造的問題

    我們廠除鹽水泵該變頻,原來是45KW電機運行,運行電流是67A,為了便于調節,將泵進行增容,增容后電機功率是90KW,改造后,達到原來的流量及壓力,電機運行電流是85A,請問是怎么回事,是不是泵選擇有問題。水泵原有管道沒有進行改造

  • 變頻調速水泵有哪些?如何選擇?

    建筑給水中,變頻泵有哪些?設計的時候如何選擇呢?求教啊,麻煩了。

  • 大功率水泵變頻聯動在制冷空調系統中的應用

    為了工藝生產及員工生活的需要,公司安裝了3臺1300RT的溴化鋰吸收式制冷機組(其中1臺為備用機組,實際運行為2臺)和多臺空調送風機組。與之相配套,單臺制冷機組對應了2臺132kW的冷凍機用冷卻水泵以及兩臺90kW中央空調用冷凍水水泵;水泵采用的是一用一備的工作方式,由于設計時電機容量選擇過大,導致這幾臺水泵的實際運行負荷率均低于60%,屬于典型的“大馬拉小車”,運行時造成了能源的很大浪費。為了節約能源,創造綠色的輪胎工廠,因此,有必要對這幾臺水泵及冷凍空調系統進行一些節能改造,其中主要的是在水泵的電氣控制系統中增加變頻調速裝置,從而使水泵處于最經濟的運行狀態。1水泵變頻節能原理由流體輸送設備(水泵)的工作原理可知:水泵的流量與其的轉速成正比,水泵的壓力(揚程)與其的轉速平方成正比,而水泵的軸功率等于流量與壓力的乘積,故水泵的軸功率與其轉速的三次方成正比(即與電源頻率的三次方成正比)。變頻調節就是利用改變性能曲線的方法來改變工作點,變速調節中沒有附加的阻力,是較為理想的一種調節方式。通過變頻器來改變電源的工

  • 變頻恒壓供水-水泵選型的疑問

    本帖最后由 cncjz 于 2014-3-19 15:49 編輯 下面的兩款泵如果用在變頻恒壓供水時,恒壓為2kg時是否可行?會不會出現過載現象?謝謝!

點擊加載更多

變頻水泵功率

變頻水泵功率專題,為您提供變頻水泵功率相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變頻水泵功率 相關的專業交流討論,更多變頻水泵功率相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

微型真空水泵

水泵功率規格

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 阜南县| 民丰县| 赣榆县| 来宾市| 泌阳县| 波密县| 武城县| 万源市| 雷波县| 崇礼县| 达拉特旗| 惠安县| 浠水县| 包头市| 永善县| 许昌市| 呼图壁县| 连南| 东兴市| 敖汉旗| 株洲市| 高邑县| 卢氏县| 道孚县| 商南县| 晋中市| 龙口市| 邯郸县| 准格尔旗| 义乌市| 嫩江县| 南昌县| 九江县| 临安市| 乐清市| 保德县| 钟山县| 沽源县| 益阳市| 图木舒克市| 林口县|