在做變頻供水時,優點是取消了屋頂的水箱,另一個好處就是一般在做水泵水箱聯合供水的時候,頂層的水壓往往不能滿足使用的要求,從而在屋頂增加局部的升壓設備,增加了設備的造價.所以本人認為推廣變頻設備確實是一些項目所必要的.但是現在的高層建筑里邊,如果使用變頻設備,對建筑物的高度,或者說層數有沒有具體的要求,這個本人查閱資料,但是沒有找到相關的依據,所以對于18層以下的住宅給水,我使用過變頻系統,但是對于18層以上的,目前還沒有使用過.問題就是變頻究竟是有沒有一個高度的要求,或者說自身計算后的壓力要求,比如說小于1.2或者1.6MPA,希望高手給以指點.這個問題一直迷茫中.
我們 有個項目 是關于噴灌的,水專業的提出說在水池里設置一臺水泵,在它的供電線路上加裝變頻器,來保證噴灌水管里的水壓恒定,就是說開10個噴灌點,水壓也是這么大,開30個噴灌點,水壓還是恒定的。這個衡壓供水好象是比較簡單。他選的水泵是7.5KW的,我要選多大的變頻器呢?我們的水泵都在室外,水泵的配電箱也放在室外,變頻器對于配電箱有什么要求嗎?我看了其他的帖子,說變頻器需要散熱,配電箱要通風,可是又怕灰塵進去,怎么辦呢?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
如題,一棟超高層辦公樓,業主要節能,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,不肯變頻?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢?請賜教!
冷卻水泵這樣安裝可以嗎??
我是一名小白,我家準備新裝,我想把水泵安裝在二樓上,三樓以上用水泵和水塔回流用水。在這請教各位大大,我這樣安裝水泵,止回閥可以嗎? 水泵的壓力能打滿水塔嗎?水泵停止的時候止回閥能不能堵住水塔回流的壓力?下面是水泵參數:水泵壓力大概在3公斤
最近做的泵站,大部分都是好幾臺水泵一起工作,那變頻器是設計成一拖幾的形式,還是一臺水泵就配一臺變頻器呢。一拖多個比較節省成本,但是有什么缺點呢。大家設計泵站的時候,都是怎么設計的。
求教,我理解變頻水泵是安裝變頻的電機的水泵,那么普通水泵加變頻器是否就等于變頻水泵呢?好像普通水泵安變頻機有燒機風險,造成這一點的原因是什么? 另外,普通冷機是否可以加裝外置的變頻器進行變頻控制,如果可以的話,控制依據是什么參數?
95SS103立式水泵隔振及其安裝
水泵變頻后,流量與轉速成正比,揚程與轉速成平方比,即流量減小,揚程降的更快,對于末端需要很大壓力的系統,沿程阻力微不足道,流量降為50%或更少,揚程會不會不滿足系統要求?雖然實際上不會出現這種情況,但我解釋不了,望各位高手發表高論為我解憂
小弟做建筑水時間不長,經驗不足,最近碰到個問題,特向各位大哥請教:<<全國民用建筑工程設計技術措施給水排水>>上有個公式:Zs=0.1Hg-0.1Hz-0.1hs-(0.4~0.6),請問此安裝高度為最低安裝高度嗎,看圖集04S202上要求消防水池滿足自灌式啟動水泵的最低水位宜高于水泵出水法蘭頂部放氣孔,請問是這樣確定嗎?請問各位大俠又有什么樣的經驗確定呢?謝謝.3X
水泵的各種安裝方式及各種樣式詳圖(設計人員應該喜歡)
求助:我的水泵電機功率為37千瓦,因揚程太高想用變頻來調控.請問如何選水泵變頻設備?并應注意些什么?哪些廠家的比較好?
各位老大,請教:GGD柜,寬1.0米,安裝兩臺ACS800-01-0100-3沒問題,可偏偏ACS800-01-0100-3是壁掛式的; 安裝兩臺ACS800-04-0100-3吧,可尺寸小了.(已無法增加柜子)納悶:壁掛式的比開放式的尺寸小?恨不得裝兩臺壁掛式的在柜子里去!能嗎???(須裝在柜子里)
這個~高手啊~水泵可以這樣按~~已經運行了3年多了~~太陽能工程上的~
水泵的變頻控制有哪些形式?是不是一種是靠一個變頻器控制多臺水泵;另一種是每個水泵都帶一個變頻器?水泵的軟啟動就是變頻啟動嗎?它和變頻水泵有什么區別?
由于業主方要求節能,想通過室溫調節水量,這樣當然可以實現,但是要求節能就得上變頻水泵了,暫不說采用變頻器及壓差旁通閥增加的費用,單從技術方案上討論一下:1.我在工程中使用了2臺冷凍水泵(現全部為定頻),若要達到節能效果,需調節水泵轉速來改變水量,考慮節約成本,我想采用1臺變頻泵+1臺定頻泵實現,實現方式如下:1).當使用的水量少于一臺水泵的流量時,采用這臺變頻泵,另1臺定頻泵關閉;2).當使用的水量超過一臺時,就采用1臺變頻+1臺定頻運轉。以上的方案能否實現,牽涉的問題如下:1).若要實現,需要一套自動控制系統;2).是否存在這樣一個問題:水泵轉速調整后,兩泵的出口壓差會不一樣,這樣變頻泵的水就無法打出來;聯想問題:變頻空調多于兩臺的壓縮機就是采用1臺變頻,其它定頻,這是怎樣實現的?
水泵的各種安裝方式詳圖.dwg