小型發電及控制線路.part1
如題所示,比如說一個正反轉控制電路,控制線徑和按鈕怎么選擇?假如三臺電動機順序啟動,逆續停止總電源開關容量怎么選擇?謝謝
對于VRV空調,控制線路,有時會產生干擾,產生通訊上的故障.很頭疼,請問有高手知道有辦法嘛?有何專用工具來檢測干擾的位置?該怎么排除?
假設一幢6層樓,要在每層樓道口都能控制下層的路燈熄滅,上層的路燈點亮.每層只用一個雙控或三控開關.請問師傅們怎么接這個線路?
俺在學裝控制柜,有點問題請教各位望指教。裝控制柜先裝主電路的話,我覺得壓不到控制線路,比較好維修吧而先裝控制電路,可以先通電試試,再裝主電路比較簡潔點不知工廠里都怎么個裝法啊,俺是學生
對于VRV空調,控制線路,有時會產生干擾,產生通訊上的故障.很頭疼, 請問有高手知道有辦法嘛? 有何專用工具來檢測干擾的位置?該怎么排除?請問有啥具體方法?磁環?對地電阻??請問如何加磁環???有相關資料嗎?
PLC控制線路的快速檢查法[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2010-6-1 08:08 編輯 ]
實在找不到相關控制線路,有的話,幫幫忙發一個。
區別電氣控制電路安裝圖和原理圖。 重點熟悉繪制原理圖的規則,掌握基本控制環節和基本控制方法。 繼而明確任何復雜的控制電路都是由它們按一定程序相互連鎖而成。 一、繼電器—接觸器自動控制線路的構成
1.圖形符號和文字符號 為了便于交流與溝通,我國參照國際電工委員會(IEC)頒布的有關文件,制定了電氣設備有關國家標準,頒布了GB4728--1984《電氣圖用圖形符號》、GB 5465—1985《電氣設備用圖形符號、繪制原則》、GB 6988—1986《電氣制圖》、GB 5094—1985《電氣技術中的項目代號》和GB 7159--1987《電氣技術中的文字符號制訂通則》,規定從1990年1日1日起,電氣圖中的圖形符號和文字符號必須符合最新的國家標準。 (1)圖形符號 由符號要素、限定符號、一般符號以及常用的非電操作控制的動作符號(如機械控制符號等)根據不同的具體器件情況組合構成。 (2)文字符號 基本文字符號、單字母符號和雙字母符號表示電氣設備、裝置和元器件的大類,如K為繼電器類元件這一大類;雙字母符號由一個表示大類的單字母與另一表示器件某些特性的字母組成,例如表示繼電器類元件中的KA為中間繼電器。 2. 繪制電氣控制線路原理圖的原則
電力拖動控制線路與技能訓練
求循環泵2用1備控制線路圖
想要學習和獲取更多干貨和資料,請加QQ2823408167或15388920506(微信同號)LED廣告燈控制線路是一種可用于小區庭院、馬路、景觀照明及裝飾用的線路。LED廣告燈控制線路是采用LED作為顯示設備的線路,通過邏輯門電路控制不同顏色的LED有規律地亮滅,起到廣告警示的作用。下圖所示為典型LED廣告燈控制線路。
我單位配電間的總開關使用的是DW15斷路器,是熱電磁式的,一到突然間停電,就不知什么時侯來電,要人工送電相當麻煩。本人對其開關控制線路作了一點改動,增加了一個小型空氣開關,一個通電延時時間繼電器。通過三年的使用,效果不錯。來電時通過時間繼電器延時30-40秒后就自動送電,很方做便。小型空氣開關的作用是在維修時斷開時間繼電器的電源。時間繼電器一對通電延時觸點用導線并聯到柜面上的合閘按扭的常開觸點上,就可以了。
核心提示: 電氣控制線路原理圖一般分電源電路、主電路、控制電路、信號電路及照明電路繪制。 1.原理圖中,各電器觸頭位置都按電路未受 電氣控制線路原理圖一般分電源電路、主電路、控制電路、信號電路及照明電路繪制。 1.原理圖中,各電器觸頭位置都按電路未受外力作用時的常態位置畫出,分析原理時,應從觸頭的常態位置出發。 2.原理圖中,各電器元件不畫實際的外形圖,而采用國家規定的統一國標符號畫出。 3.原理圖中,各電器元件不按它們實際位置畫在一起,而是按其在線路中所起的作用分畫在不同電路中,但它們的動作卻是相互關聯的,必須
1電氣控制線路特點 電氣自動化是采用具有控制功能以及自動檢測功能的裝置或器件,對電氣元件進行監控與控制,從而保證電氣元件正常運行。煤礦井下作業工作環境復雜、使用不安全,所以采用電氣自動化,對煤礦井下作業進行控制。一般來說,煤礦電氣控制包括受令部分、分析判斷部分以及系統相關執行部分。根據電氣元件的功能,可將電氣控制系統分為繼電器控制系統、接觸器控制系統以及可編程控制系統。隨著電氣自動化的不斷發展,當前電氣技術的相關劃分依據以及界限已經不太明顯,電氣工程呈現出交叉系統的特征。 2電氣控制線路的常見故障 煤礦線路故障在有效線路內出現,除了元器件以及電源的相關故障,在煤礦電氣線路運行中,常見的線路故障有電接焊故障、接線方式故障以及線路參數匹配故障。常見的煤礦電氣控制線路故
想問問各位大神 控制線路應該如何計算電流 就是我設計了一個控制電路 里面有接觸器、斷路器、熱繼電器等元件,我是不是要根據電流來選這些元器件,那電流要怎么算啊 如果可以說說那些元器件根據什么來選規格的那就感激不盡了
1、電源供電回路:供電回路的供電電源有AC380V和220V等多種; 2、保護回路:保護(輔助)回路的工作電源有單相220、36V或直流220、24V等多種,祥泰電氣提示這是對電氣設備和線路進行短路、過載和失壓等各種保護,由熔斷器、熱繼電器、失壓線圈、整流組件和穩壓組件等保護組件組成; 3、信號回路:能及時反映或顯示設備和線路正常與非正常工作狀態信息的回路,如不同顏色的信號燈,不同聲響的音響設備等; 4、自動與手動回路:電氣設備為了提高工作效率,一般都設有自動環節,但在安裝、調試及緊急事故的處理中,控制線路中還需要設置手動環節,通過組合開關或轉換開關等實現自動與手動方式的轉換; 5、制動停車回路:切斷電路的供電電源,并采取某些制動措施,使電動機迅速停車的控制環節,祥泰電氣提示如能耗制動、電源反接制動,倒拉反接制動和再生發電制動等; 6、自鎖及閉鎖同路:啟動按鈕松開后,線路保持通
本文來源網絡。我們注重分享,版權歸原作者