交底內容: 1、機械司機必須持證上崗,熟練掌握路基土石方機械的操作技術和安全操作規程,所有進入現場的工人均用佩戴黃色安全帽,遵守勞動紀律,作業區周圍設明顯標志,閑雜人員不得進行現場,斷路改路應設置明顯交通引導標志。 2、挖方施工時發現管道、電纜及其他埋設物時應報告,不得擅自處理。 3、挖方施工時應注意邊坡的穩定性,發現有裂縫或傾塌時,立即處理,人和機械撤到安全距離外。 4、機械時啟動前應檢查離合器,經空車試轉
交底內容: 一、承臺基坑開挖 1、基坑開挖對鄰近建(構)筑物或臨時設施(電力線干)有影響時,應提前采取安全防護措施。 2、基坑頂面應提前做好地面防、排水設施。
一、安裝準備:
建筑施工安全技術交底全套
很全!很難搞到的寶貝!
錨桿施工安全技術交底記錄表
論文簡介:安全技術交底,現場施工班組進場作業前進行交底使用,通用表格。 投稿網友:tiannaa1 上傳時間: 2013-06-03
論文簡介:土建施工技術交底,最全的技術交底大全、最全的安全技術交底 投稿網友:yangyutumu 上傳時間: 2013-12-10
1、施工現場的臨時用電采用三相五線制,電氣設備的金屬外殼必須與專用保護零線連接。 2、電纜干線全部使用5芯專用電纜,采用埋地或架空敷設。 3、室內配線必須采用絕緣導線,采用瓷瓶,瓷夾時,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、配電系統設置總配電箱和分配電箱、開關箱,實行分級配電。 5、每臺用電設備有各自專用的配電箱,嚴格執行“一機一箱一閘”制。 6、開關箱內必須裝設漏電保護器,開關箱內的漏電保護器,其額定漏電動作電流應不大于30mA,額定漏電動作時間應不大于0.1s。 7、在潮濕、坑洞內作業時,使用Ⅲ類的手持電動工具,并把漏電保護器的開關箱設在外面,工作時有專人監護。 8、所有的配電箱,開關箱每月進行檢查和維修一次,檢查、維修人員必須是專業電工,檢查時必須按規定穿戴絕緣鞋、手套,必須使用電工絕緣工具。 9、所有的配電箱、開關箱在使用中必須按照下述操作順序。送電操作順序:總配電
交底內容: 1、一般要求 (1)施工現場的臨時用電電力系統嚴禁利用大地做相線或零線。 (2)相線、N線、PE線的顏色標記必須符合以下規定:相線L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的絕緣顏色依次為黃、綠、紅色;N線的絕緣顏色為淡藍色;PE線的絕緣顏色為綠/黃雙色。任何情況下上述顏色標記嚴禁混用和互相代用。