問問大家電壓互感器的選取,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎?本人對電壓互感器了解很少,希望知道的朋友給以指點。
有正規書籍介紹:“用于中性點非直接接地系統的三相電壓互感器,其第三繞組電壓應為100/3V”。就此問題,我翻閱了很多資料,發現漏洞百出。請問后來強手,這里的第三繞組是開口三角形的單個分繞組,還是其串接的三個分繞組?其電壓為什么是100/3V而不是100V?
6KV供電系統,大約有10幾個回路,當系統發生接地故障時,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,接地故障解除后,沒再發生。請各位高手指教。
電壓互感器回路三角怎么理解,為何連上接地,
國標DL/T866 有專門章節說明
請大家幫么看下圖的電壓互感器應該用什么接法,及所表示的含義,謝謝!因為不懂,正在學習中。
電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表。這是為什么???在實際設計中不是很注意到這一點。
請各位師傅詳細解釋下這個電容式電壓互感器的變比所包含的信息!
請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎?次級有沒有開口三角形?
各位大俠,小弟剛入行,請問電壓互感器有什么作用,有圖片可傳嗎?有一個符號JDZ10-10-1怎么理解?另外,電流互感器的符號LZZBJ9-10A 75/5和LMZJ1-0.5 100/5怎么理解,還望各位大俠指點迷津。
電壓互感器又稱儀用變壓器,是一種電壓變換裝置。其工作原理、構造和接線方式都與變壓器相同,主要區別在于電壓互感器容量很小,通常只有幾十VA或幾百VA,并且在大多數情況下,它的負載是恒定的高阻抗,相當于變壓器在低負載下運行,次級電壓基本上等于次級感應電動勢值。因此用電壓互感器來間接測量電壓,能準確反映高壓側的量值,保證測量精度。 不管電壓互感器初級電壓有多高,其次級額定電壓一般都是100V。這樣,與電壓互感器次級線圈相連的各種儀表和繼電器,都可以統一制造而實現標準化。在理想的電壓互感器中,勵磁電流為零,線圈的阻抗也不計,這時初、次級電壓之比等于它們的匝數之比,相位也沒有偏移。但是在實際的電壓互感器中,由于勵磁電流的存在以及線圈阻抗的影響,總存在有電壓誤差和角誤差。根據電壓互感器的允許誤差范圍,可以把電壓互感器的準確度分為0.2級、0.5級、1級和3級,這就是電壓互感器的準確度等級。見表2。 電壓互感器在每一準確度等級都有其對應的額定容量,因此同一個電壓互感器按照次級負載的大小,可以在不同的準確度等級下工作。例如JDZJ-10型電壓互感器,在
我廠10kv母線壓變一次測經電阻消諧器接地,二次測經擊穿保險接地,另b相接地.前日負荷出線c相接地,持續20分鐘,母線壓變柜發生爆炸,請問高手是壓變質量問題嗎?假設二次測經擊穿保險接地與b相接地接線錯誤(對調)會有什么影響?
有一次到廠區配電所,看見一單獨房間放兩臺類似變壓器的東西,運行人員說是pt,說作用是提供變電所電源,我只知道pt可以用于測量,保護,不知道還能提供電源??有哪位可以指點一下
在一工程中遇到如下問題:一臺PT柜中有三臺電壓互感器,型號為:JDZXF71-10,其二次側的熔斷器為RT14-20/4A,但送電后電壓互感器有兩臺燒壞了(開裂),不知是何原因,請各位給予指教。
本工程中控制器是通過電流、電壓互感器來監測電流、電壓訊號,從電柜上互感器接過來的電流(5A),電壓訊號(220V)接至弱電系統的電流、電壓變送器,轉成0~20mA弱電訊號,然后送至控制器。當在中央控制電腦上發現有現場返回值不正常時,可按下列方式檢查:按照控制箱圖紙的接線檢查有關接線是否有問題。檢查變送器的輸入,輸出訊號是否正確。如果上面兩項均正常,則可能控制器有問題,請與江森公司維修人員聯系。水流開關水流開關為一個開關量信號,接至水流開關的信號線共有二條。當發現現場的水流開關信號與實際水流狀態不符時,可按照下列方式檢查:a. 檢查控制箱外部和內部的接線,查看是否有問題。b. 檢查水流開關的彈簧是否過緊或過松。如是,c. 請調節彈簧,d. 使之達至正常狀態e. 如不f. 屬于以上情況,g. 請與江森維修人員聯系。壓差開關(濾網阻塞報警信號)壓差開關為一個開關量信號,接至壓差開關的信號線共有二條。當發現現場的水流開關信號與
想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地?有的是N相接地?這兩種接地有什么區別和特點?在什么情況下選這兩樣接地方式??謝謝!!!
想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地?有的是N相接地?這兩種接地有什么區別和特點?在什么情況下選這兩樣接地方式??謝謝!!!
想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地?有的是N相接地?這兩種接地有什么區別和特點?在什么情況下選這兩樣接地方式??謝謝!!!