圖紙簡介: DMP3211型線路保護測控裝置原理接線圖一張,是采用直流操作電源,簡單表述了斷路器的合分閘壓力監測部分。 投稿網友: godlovesarah 上傳時間: 2014-07-07
ABB 饋線保護測控裝置 REF615 集保護、控制、測量、通信、監視和弧光保護功能于一體,完全根據國際標準 IEC 61850 平臺研發和設計,從而使產品從根本上支持站內智能設備的互操作與水平通信等特性。 REF615 可作為配電網中架空線和饋線的主保護,也可作為變壓器等設備的后備保護。主要用于電力變電站、電廠等電力行業以及水泥、冶金、石化、汽車、半導體、造紙、煙草等工業用戶,也可用于市政、機場、港口、房地產等行業。 為滿足用戶需要, REF615 可以提供
眾所周知,微機線路保護裝置廣泛用于配電系統中,以保護,測量和控制電壓為10kv、35kv、110kv和220kv的機架單元。這些不同電壓等級的線路保護都具有完整的保護,測量,控制,自動備用電源和通信監視功能。它們能為我們的生產和生活電力系統的保護和控制提供了完整的解決方案,可以有效地保證高低壓電網和輔助電力系統的安全穩定運行。然后我們看一下各個電壓等級的微機線路保護裝置的保護范圍。 10kv線路保護范圍:過電流I段,部分線路;過電流部分II,線路的整個長度和部分相鄰線路;過流部分I是備用保護,這種10kv線路保護裝置可以保護整條線路和相鄰線路的全長。 35kV線路保護范圍:距離I段,此線路的一部分;距離I
最近我10KV配電室開關柜微機綜合保護測控裝置(南自NS900S系列)頻繁出現以下故障:1、頻繁出現工況退出情況,影響后臺報表采集數據。該狀態是裝置上可正常檢測數據,但是后臺不顯示。 裝置上顯示CAN通訊出錯。 處理:a、檢查通訊線完好,壓線端子均緊固 b、維修CPU板,更換CPU芯片2、無故報警,無法復歸,且沒有報警記錄。 處理:a、維修電源板,更換隔離驅動模塊 b、維修繼電器板,更換繼電器當前已修復,但維修人員認為裝置工作環境溫度較高,需要技術改造。該裝置說明書規定 環境溫度 工作溫度: -20℃~+55℃
摘要:設計了一種低壓線路專用保護裝置,可配合斷路器使用,對線路的過載、接地、過壓、欠壓等故障進行保護,提高低壓配電系統的用電安全和用電可靠性,簡化配電柜設計,提高自動化程度。關鍵詞: 低壓線路保護;反時限曲線;過流保護;硬件電路
請聯系我,進線110KV,還有35KV,出線10KV,35KV都有,具體情況再跟我聯系,QQ25047413不知道這個貼是在這里發不?
微機線路保護測控裝置說明書一份,需要的請下載
南自PSL621UT線路保護裝置說明書
全套成套開關柜微機綜合保護圖紙可供下載,希望可以幫到大家,如果有疑問可以找我:QQ:613038316
繼電保護裝置的動作電流的整定 怎么計算 ? 哪位有相關資料還有 PLC的過電流保護 速斷保護 自動重合閘 的程序小弟急求?有相關的資料的請幫助下。
110KV線路快切裝置可以用什么保護來啟動?用來啟動快切的保護要滿足什么條件。有延時的帶方向的線路保護可以用來啟動快切嗎?對于有延時的保護啟動信號是用保護跳閘出口還是保護啟動時就啟動快切?請各位高手賜教。
SDP-3000數字式保護測控裝置SDP-3000系列數字式保護測控裝置是是南車時代株洲變流技術國家工程研究中心有限公司總結在鐵路電氣在自動化方面30年的經驗;與華中理工大學、西安交通大學的專家教授合作,在原SDXD2000系統的基礎上,利用我集團先進的科研技術生產設施研制的新一代數字式保護裝置,其性能遠遠高于采用單片機的微機保護裝置。數字式保護測控裝置的主要特點:◇ 采用高級鋁合金密閉式機箱,全插拔式結構。◇ 采用嵌入式數字信號處理器(DSP+MCU)構成簡潔高效的數據采集和處理系統,性能更可靠。◇ 主板為6層,采用EMC雙級濾波及網絡隔離抗干擾能力超過了國家標準。◇ 通訊接口豐富,可選RS485、CAN、以太網等。 ◇ 具有故障錄波和諧波檢測功能。◇ 全中文簡體漢字液晶顯示界面。◇ 硬件通用、模塊化設計,維護方便。 ◇ 功能強大,集保護、控制、測量于一體。數字式保護測控裝置產品系列名稱型號 功能 適用范圍SDP-3011發電
我上傳了一個35KV線路保護的操作回路,希望能解決一下它的運行過程?越詳細越好.謝謝.
有一個110kV變電所,兩臺主變50000kVA+40000kVA,采用35kV分段接線,分段采用母聯開關,其中,在50000kVA主變那一段有一條35kV線路,線路具體參數如下:線路長度18kM,線路采用LGJ-185/25的導線,線路水平排列,線間距2.5米,線路末端是一個35kV變電所(本人在這個35kV變電所上班)。線路輸送功率近30000kVA,后期將達到40000kVA。現在一段定值為1500A,經常發生越級跳閘現象(我變電所的進線開關和110kV變電所開關一起跳閘),希望大家根據選擇性的要求幫忙重新計算一下,以便我找供電公司重新下定值。
我是做配電柜成套設備的,原來用的綜保都是按藍圖外購的,目前公司準備自己做(其實是從南方找的代做廠家然后貼自己公司的商標),但是我想也算是一個機會來提高自己,所以我想自己學習綜合保護器方面的知識,把原理以及內部搞懂,所以希望做過這方面設備的專家給點意見和建議,感謝之至!
請問:一般多層,從一樓一直敷設到六樓的照明干線,墻內暗敷時,保護管采用金屬管好呢還是采用PC管好?請給點意見,平時沒少被此類倒痛不癢的問題騷擾。謝謝~另外,在某些地方是否有特殊情況?
請教,LFP-953A微機線路保護裝置上的“雙回線相互閉鎖”壓板的功能?此壓板與雙回線相繼速動保護中的閉鎖信號FLX有何關系?在保護說明書中哪里有說明此壓板的內容?
保護測控裝置技術說明書_07-08-24
百龍灘電廠10KV變壓器保護測控裝置購置招標公告招標代理負責人:趙 靜 18610125393招標編號:BLT-ZB-2012-11-001開標時間:所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:廣西 一、項目名稱:10KV變壓器保護測控裝置購置項目二、招標編號:BLT-ZB-2012-11-001 三、項目簡介及招標內容(一)招標人簡介:大化水力發電總廠(大化電廠、百龍灘電廠)是廣西桂冠電力股份有限公司下屬的現代化骨干發電企業,下轄大化水電廠和百龍灘水電廠,總裝機容量為64.8萬千瓦,是廣西電網的主要調峰廠之一。 大化水電站位于紅水河中游的大化瑤族自治縣縣城,是紅水河上興建的第一座大型水電站,該電站的建設拉開了紅水河梯級開發的序幕。電站一期裝機容量400MW(遠期600MW)。電站于1975年10月開始興建,1983年12月1日一號機組正式并網發電,1985年6月工程建設竣工。1994年,為增強廣西桂冠電力股份有限公司滾動開發紅水河水能資
圖紙簡介: PAS2000保護控制自動化系統,PAS2950D-B數字式配變保護測控裝置一次系統圖及二次原理圖4張。含交流及通信回路原理圖、直流回路原理圖、裝置端子接線圖、端子排接線圖。含變壓器過電流保護、電流速斷保護、10kV高壓零序電流保護、低壓零序電流保護。 投稿網友: qhhk-zhijunjie