采用兩條不同10kv電源進線,這種情況下,短路計算電路和等效電路怎么畫,求大神告知
500KVA的變壓器選用ZN28A-12/1250-31.5合適嗎?!請高手指教,開斷能力是不是20KA就可以了,開斷能力偏大了,會出現什么后果?
我現在有一個空調配電箱,三相供電,共有8個空調回路,其中四個假設為1.5KW,四個為3KW,我是這樣算的,大家看對不對?如果不妥,又該怎么算呢?Q總=1.5*4+3*4=18KW,18KW分配給三相就是每相6KW,6000/0.8=7500,所以每相視在功率為7500W.計算電流I=7500/220=34A,所以總斷路器選擇40A,1.5KW的空調支路選擇DPN16A和2.5平方線,3KW支路選擇DPN20A和4平方線.大家多多指教啊
前幾天做關于發電機三相短路的試驗,現在想想卻有些想不明白.為什么要做發電機三相短路試驗?而且也沒有規程可查.只發現了關于短路電流曲線,卻不知道有什么用,迷糊啊.做的這臺發電機是富士的,9000KW,自備發電機. 求求那位高人指點迷精...謝謝了
這是一種用于三相三線制電源缺相保護電路,A、B、C缺任何一相,光耦器輸出電平低于比較器的反相輸入端的基準電壓,比較器輸出低電平,封鎖PWM驅動信號,關閉電源。比較器輸入極性稍加變動,亦可用高電平封鎖PWM信號。三相四線制的缺相保護電路 ....由于電網自身原因或電源輸入接線不可靠,開關電源有時會出現缺相運行的情況,且掉相運行不易被及時發現。當電源處于缺相運行時,整流橋某一臂無電流,而其它臂會嚴重過流造成損壞,同時使逆變器工作出現異常,因此必須對缺相進行保護。檢測電網缺相通常采用電流互感器或電子缺相檢測電路。由于電流互感器檢測成本高、體積大,故開關電源中一般采用電子缺相保護電路。圖5是一個
用歐姆檔,懷疑短路的話數字表用200Ω檔,指針表用×1檔。數字表200Ω檔,短路顯示0.幾歐。數字表的二極管兼通斷檔,短路會響。具體短路要看電路,有的幾百歐屬于短路,有的幾歐幾十歐屬于短路,有的0.幾歐屬于短路。如圖所示的電路,提供了脈沖電流將其限制在非常低的成本。它可以處理輸出的瞬間或持續短路。輸入范圍的影響僅僅是很小的干擾(glitch)(在數百微秒內的幾百毫伏)。很多產品要求輔助直流輸出為外部器件或子系統提供電源。如果這些子系統是熱連接的,一定要保護輔助輸出免于短路。采用熔絲的方案反應是遲鈍的,并且導致內部直流電壓軌電壓下降,可能影響到主系統。
根據JGJ/T-1992《民用建筑電氣設計規范》 ,凡是新建、擴建、企事業、商業、居民住宅、智能建筑、基建施工現場及臨時線路,一律實行三相五線制供電方式,做到保護零線和工作零線單獨敷設.對現有企業應逐步將三相四線制改為三相五線制供電,具體辦法應按三相五線制敷設要求的規定實施
第一次接觸設計,看書看了半天暈暈的,沒明白怎么算好!求:母線最大三相短路電流已知:正序歸算阻抗0.0875;110kV母線; 變壓器:SF10-3150/10kV、阻抗電壓110±2×2.5%/60kV、阻抗電壓U=10.5%、接線組別Yn,d11
在整定三段式電流保護時,要求躲過本線路末端的最大三相短路電流,請問這個最大三相短路電流如何計算?還有基準電流,基準容量值是一定的嗎?
第一張第一張某變電站電容補償柜正常運行,補償控制器在自動檔,有兩路電容投切。安全運行兩天后,突然發生短路現象,造成電容補償柜內一片狼藉。如下圖。柜內母排為鋁排,一次熔斷器個別燒毀,切換電容接觸器、熱繼電器、電容均無異常,請教各位,是什么原因造成此次情況。
求教簡單的三相電源相序檢測電路,記得電工基礎上有,用兩只同功率的燈泡,和一只電容作星型連接,只是不記得參數和判別標準了。
已知三相變壓器容量、一二次側額定電壓、短路損耗,那么計算短路電阻如下:先計算電流,容量除以1.732再除以一次側額定電壓,得到相電流;短路損耗除以電流的平方,得到電阻,那么這個電阻是單相電阻嗎?或者再除以3才能得到單相電阻呢?再一個問題,已知阻抗電壓,那么阻抗電壓乘以一次側額定電壓再除以相電流,得到阻抗值,那么這個阻抗值是單相阻抗嗎?
如果電力變壓器容量在1000KVA及以下,變壓器二次側及低壓電路中發生三相短路時,一般可取Ksh=1.3。由此得到低壓電流有效值的計算公式:ish=1.84IZ(8-11)Ish=1.09Iz(8-12)我的問題是如果電力變壓器容量高于1000KVA時,應該怎么計算呢?書上沒說這個
我剛剛做建筑電氣設計的新手,請教一下各位大俠,選擇低壓短路器的時候怎么去選擇短路極限通段能力的參數啊。我做的設計中現只知道單棟樓房的Ijs=90A 另外一棟Ijs=226A。我該怎么去選擇型號?另外,因為是設計的工廠宿舍,所以進戶我只設計了一個總的三相電度表。我看了以前院里的圖紙,他們設計的進戶三相表前都有互感器,為什么我以前見過有的三相電度表是直接的接線,沒有用到互感器,設計的時候有什么原則和規范?感謝!順便說一下,這里是電氣人的家園,很好,以后還要多來麻煩各位啊!
三相交流系統短路電流計算
看了一些講解,,,不太明白,,,,也說不上來那不明白,,,,那位高手能詳細講一下嗎,,,最好有圖,,,,謝謝了,,,,,
本帖最后由 llj32113583 于 2015-4-18 01:08 編輯 前提:今天施工單位在變電室收尾蓋電纜溝蓋板,變壓器邊上的溝蓋板大約要塞2cm在變壓器鋁合金罩下面才放的進去。變壓器容量1000KVA。過程:塞蓋板的時候估計是不好放,蓋板把變壓器防護罩給抬高了大約1~2cm,變壓器出線母排與鋁合金罩間隙就1~2cm,母排外有熱縮管。在變壓器出線萬能開關的前端接觸到一起。此時溝蓋板剛好與變壓器進線高壓電纜鋼鎧的接地軟線碰在一起。結果:兩聲爆響,中置柜綜保動作,故障記錄顯示瞬時電流速斷Imax=34.98A。發現溝蓋板處有變黑拉痕跡,隨檢查變壓器底部,高壓電纜進線鋼鎧的接地軟線接觸部分一半斷了(未徹底斷)。打開變壓器門,變壓器出線母排ABC燒黑,與外殼相接近部分燒黑。個人分析:變壓器低壓出線,由于無安全距離三相因與變壓器鋁合金外殼接觸而三相短路,銅牌及鋁合金罩燒黑。低壓三相短
本帖最后由 古木葉 于 2015-1-25 13:53 編輯 短路電路計算中電壓方程問題?此時的Id是線電流還是相電流?
(1)外部觀察法。觀察接線盒、繞組端部有無燒焦,繞組過熱后留下深褐色,并有臭味。 (2)探溫檢查法。空載運行20分鐘(發現異常時應馬上停止),用手背摸繞組各部分是否超過正常溫度。 (3)通電實驗法。用電流表測量,若某相電流過大,說明該相有短路處。 (4)電橋檢查。測量個繞組直流電阻,一般相差不應超過5%以上,如超過,則電阻小的一相有短路故障。 (5)短路偵察器法。被測繞組有短路,則鋼片就會產生振動。 (6)萬用表或兆歐表法。測任意兩相繞組相間的絕緣電阻,若讀數極小或為零,說明該二相繞組相間有短路。 (7)電壓降法。把三繞組串聯后通入低壓安全交流電,測得讀數小的一組有短路故障。 (8)電流法。電機空載運行,先測量三相電
電路板維修中,如果碰到公共電源短路的故障往往頭大,因為很多器件都共用同一電源,每一個用此電源的器件都有短路的嫌疑,如果板上元件不多,采用“鋤大地”的方式終歸可以找到短路點,如果元件太多,“鋤大地”能不能鋤到狀況就要靠運氣了。在此推薦一比較管用的方法,采用此法,事半功倍,往往能很快找到故障點。要有一個電壓電流皆可調的電源,電壓0-30V,電流0-3A,此電源不貴,300元左右。將開路電壓調到器件電源電壓水平,先將電流調至最小,將此電壓加在電路的電源電壓點如74系列芯片的5V和0V端,視乎短路程度,慢慢將電流增大,用手摸器件,當摸到某個器件發熱明顯,這個往往就是損壞的元件,可將之取下進一步測量確認。當然操作時電壓一定不能超過器件的工作電壓,并且不能接反,否則會燒壞其它好的器件。