国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于PKPM框架柱配筋計算疑問

    最近看一份圖,發現柱子配筋不合理。查了下柱子計算,確實非構造配筋。 疑問在于: a、單偏壓手工驗算,柱配筋應均為構造配筋。 b、前處理參數選擇按單偏壓計算。以PKPM導算的22組合(不含地震),軟件是否自動已修改為雙偏壓計算(個人感覺此柱按雙偏壓計算,更加合理) 。 c、查閱相關資料,未見PKPM會依據柱荷載情況,自動調整單/雙偏壓的。一、構件幾何材料信息(部分信息已清理) 7. 構件兩端約束標志(IE): 兩端剛接 8. 構件屬性信息(KE): 普通柱 9. 長度 (m) DL = 4.50 11. 截面參數 (m) B*H = 0.800*0.800 12. 保護層厚度 (mm) Cov = 20.0 13. 箍筋間距 (mm) SS = 100.0 14. 混凝土強度等級 RC = 30.0 15. 主筋強度 (N/mm2) FYI = 360.0 16. 箍筋強度 (N/mm2) FYJ = 360.0 17. 抗震構造措施的抗震

  • 框架柱配筋的問題,望高人指點

    請問大俠,假如一個四層框架結構。頂層柱配筋大于下層這個我能理解。現在我想問的是,例如第二層柱配筋PKPM算出來是邊柱大于角柱;而第四層變成角柱大于邊柱。這是什么原因造成的呢?一般不是角柱配筋都應該略大嗎?

  • 排架計算表(含大偏心柱配筋)

    鄙人編的簡單排架計算表(含大偏心柱配筋),望能對大家有所幫助。若有不恰當,望指正

  • (求助)框架柱配筋太復雜了!

    我做的5層框架,8°,0.3g。PKPM計算下來的結果是:一層柱配筋非常大,二層很小,3,4,5層又較大。我的問題是,此時二層柱子配筋時,要不要增大配筋到一層與3,4層之間的數值?還是可以不增加,這樣就是3,4,5層的配筋比二層的大一些。從概念上或者說結構整體受力上,該如何理解這個問題?

  • PKPM如何計算地下室柱配筋

    一個框架模型,在PKPM中填地下室和不填地下室及改變嵌固端層數,柱配筋及內力沒有變化,想問下PKPM如何實現抗規6.1.14條地下室一層柱截面鋼筋不應小于上一層柱對應鋼筋的1.1倍

  • 混凝土純框架底層柱配筋問題?

    工程為三級框架(無填充墻純框架),7(0.1g)設防,二類場地,柱網為8000(7跨)X9000(2跨),框架柱700X700,主梁300X900,首層5.4米,共6層,總高24.4米。用SATWE計算時,底部框架柱配筋出現難以接受的大,同時同一個模型用PK計算,底部框架柱配筋大大減小,問論壇這問題該如何解決?

  • 柱配筋計算時發現的問題求教

    車間寛12.6米*長16.8米,一層高5.8米,二層高3.5米,柱距6.3*4.2,柱斷面取500*500,主梁分別250*600,250*450,鋼筋三級,砼C20,柱軸壓比最大0.27,計算一層柱配筋:角4¢20;4¢18,二層8¢18,但試一下一層柱為550*550,配筋卻增大到12¢18,這是什么回事?求教高手?

  • 框剪結構,角部框架柱配筋問題

    框剪結構,角部框架柱配筋問題

    框剪結構,角部柱子需不需要伸出300的墻肢,需要的話是兩個方向都伸出還是單向伸出,高規7.2.15并沒有介紹這種角柱,請各位高手解答

  • 柱平法施工圖里,框架柱配筋面積計算面積As問題

    PKPM柱平法施工圖里,配筋面積欄里點擊計算面積,每根柱子會有一個As的項目,我看了一下這個As是根據satwe計算結果里,XY向鋼筋計算值減去四根角筋的計算值的出來的,這個As值我們在配筋的時候需要滿足嗎?有什么計算依據?我們自己在根據satwe計算結果配筋的時候,角筋一般都取大值,一般都用到25的鋼筋,有時候歸并柱配筋的時候,角筋很有可能還是并筋,那這個As值就很可能滿足不了他這個要求了。不知道各位在自己手動配筋的時候有沒有碰到過這個問題。

  • 框架柱配筋有何原則?救救我吧

    當下柱截面大于上柱時 且配筋也不同這時考不考慮上下柱縱筋級差不超過兩級比如 下柱12根25 上柱4根20+8根16 此時上柱的16用不用作調整此外框架梁選筋時有什么的大的原則和方向 老找不到感覺 配一層要半天配完還不滿意:hug: :hug:

  • 緊急求教高手,關于框架柱配筋的問題

    一個四層的框架結構,有截面為500*1400的框架柱,計算的配筋面積是500的一側面積超大,1400的一側面積較小。不是應該1400的一側面積大,配筋多嗎?應該怎么解決啊,框架柱截面是確定的,不能改了,是不是PKPM有什么設置能解決這問題啊,還是有什么辦法?

  • 框架剪力墻中的邊框柱配筋如何取

    框架剪力墻中的邊框柱配筋如何取

    小弟剛學做框剪結構,對PKPM中邊框柱按柱輸入后,出現的柱配筋數據中單邊配筋80,是否要按柱規定配在單邊;還是按剪力墻邊緣構件(有端柱),總面積(80+65)*2=290配在邊框柱內就行。對于這兩種配法,不知哪種更準確合理,翻了 SATWE說明,和一些參考書都沒有明確說明。希望前輩、高手指點一下(原理也很總要)。

  • satwe計算柱配筋時選用內力組合的問題?

    satwe計算柱配筋結果時,柱軸壓比在0.85以下時配筋均為構造,超過0.85則配筋大很多,查構件信息,程序在計算柱軸壓比和計算配筋時采用不同的軸向力,為什么?

  • 請教高手:PKPM多層框架柱配筋按自動生成可以嗎

    大家有這個體會嗎,PKPM多層框架柱配筋,自動生成的比計算結果大很多,以哪個為準呢?有比較在行的朋友嗎?你們的柱是按什么配筋的?

  • 求助:柱配筋怎么那么大?????

    小弟第一次做鋼結構廠房,是砼柱鋼梁的,我用的是STS里的框排架建的模型算出來的柱配筋要3000多用PM-SATWE建模算柱配筋只要700多,相差太多。想請大家幫我看看是不是模型有問題基本參數:跨度為26*3 柱距為6米 恒載0.2 雪載0.45 里面有建筑圖,模型是STS的聽說STS算的柱配筋不對,不知道是不是?大家再算砼柱鋼梁時,柱配筋是怎么算的??困惑啊!!!!!

  • 關于框架pkpm計算的問題

    請問下如果在用pkpm做框架結構的時候如果模型做了局部的改動,那么在計算之后,在出梁平法施工圖或柱平法施工圖中還用繪新圖或重歸并嗎?如果重歸并的話,那么之前改的梁支座還有柱雙偏壓改筋不是都要重新改正?麻煩前輩給指導指導,謝謝啦

  • 二層框架結構頂層柱配筋為什么比一層大呢?

    一層層高3.9m 二層3.8m為什么底層不如二層配筋大呢?四層框架結構一層柱配筋就比二三四層的大。困惑!都是用PKPM出的結果,有沒有大俠給指點一下啊

  • 請問如此弧形框架,怎么計算?

    請問如此弧形框架,怎么計算?

    請問,常用結構計算軟件能夠計算嗎?還是一定要用有限元軟件?小弟比較著急,請高人指點。結構如圖

  • 框架柱配筋增大,對框架梁配筋有影響嗎

    在加固改造項目中,用pkpm,一開始沒有輸入現有建筑框架柱配筋數據,個別算出來的梁需要加固90mm^2左右;然后輸入框柱的配筋,少了很多需加固梁;所以是否是柱配筋影響梁配筋呢?

點擊加載更多

框架柱配筋計算

框架柱配筋計算專題,為您提供框架柱配筋計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架柱配筋計算 相關的專業交流討論,更多框架柱配筋計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 邵东县| 芦山县| 冷水江市| 大冶市| 双牌县| 即墨市| 盘锦市| 沙湾县| 德化县| 金川县| 山东省| 宾阳县| 南岸区| 双桥区| 洛南县| 宜良县| 垦利县| 天祝| 中山市| 卫辉市| 同德县| 青州市| 叶城县| 肥东县| 台山市| 天长市| 汉川市| 广元市| 玛沁县| 清水县| 工布江达县| 桦川县| 茶陵县| 靖安县| 濉溪县| 兰州市| 老河口市| 清河县| 涟源市| 深泽县| 嵊州市|